Вопрос такой: у меня лидерное бурение скважин под забивку свай будет производить машина МБ 811, там стоит обыкновенный шнек, технология производства работ этой машиной не подразумевает промывку скважин глиняным раствором и использование обсадных труб. Но п 1.5.20 Тех части 5 сборника на сваи гласит:"В расценках табл. с 05-01-048 по 05-01-059 предусмотрены затраты на выполнение работ по бурению лидерных скважин для установки и погружения свай" Этими расценка учитывается роторное бурение. Чем руководствоваться при выборе расценки? Какую расценку правильно принять 05-01-052 или 04-01-037?
В расценках табл. 05-01-048 - 05-01-059 предусмотрено выполнение работ по бурению лидерных скважин для установки и погружения свай, а также направляющих скважин для устройства противофильтрационных завес.
Света пишет: у меня лидерное бурение скважин под забивку свай будет производить машина МБ 811, там стоит обыкновенный шнек, технология производства работ этой машиной не подразумевает промывку скважин глиняным раствором и использование обсадных труб.
Возможно ли в данном случае применять расценку на роторное бурение лидерных скважин по 5 сборнику?
Света, я считаю, что в этом случае правильно взять расценку на шнековое бурение по 4 сборнику, т.к. известна машина и по составу затрат и составу работ более подходит расценка ГЭСН 04-01-037.
Ирина Иванчикова, я тоже больше склоняюсь к этому мнению, но тех часть нам гласит другое (кстати это очень удивительно, у всех организаций, производящих бурение лидерных скважин в нашей местности, именно машины со шнеком, а наш проектный институт выпускает все сметы с роторным бурением. Значит они руководствуются тех частью) Я сделала запрос в Минстрой. Если интересно, потом напишу, что ответят.
Состав работ учтенный в расценке ФЕР05-01-057-05, которую мы принимаем для учета стоимости бурения лидерной скважины, по большей части не соответствует действительности т.е. подрядчики выполняют работы вращательным способом но так называемым шнек-буром, при использовании которого нет необходимости применять глиняный раствор, насосы, глиномешалки и т.д.
Света пишет: Даже не знаю как прокомментировать такой ответ ....
Света,а чего комментировать - берите, как Минстрой советует Затейники у нас Минстрой - они даже разработали унифицированный ответ на все возникающие вопросы (менеджеры одним словом рулят)
Выбор сметного норматива - компетенция Заказчика... (при отсутствии прямых расценок ) выбирать с учетом максимального соответствия состава работ и ресурсов
Цитата
...письма Минстроя не содержат правовых норм...а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве предписаний..
Расценки нужно применять согласно проекта, если по факту вы применяете другую технологию, то это ваша экономия, но и ваша ответственность за качество работ.
Ринат, проект говорит руководствоваться требованиями СНИПов, СП 70 гласит, что забивка свай в мерзлый грунт не допускается, нужно брать лидерное бурение.
Цитата
Ринат пишет: если по факту вы применяете другую технологию
Я еще не разу не видела лидерное бурение в минус 30 с промывкой глиняным раствором ( как написано в тех части 5 сборника), да и обсадку трубой нам делать не нужно, мерзлый грунт и так не осыпется. Бурение у нас однозначно шнековое, как у всех остальных подрядчиков, которые этим занимаются.
О применении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27 сентября 2022 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.