Гидроизоляционный слой из песка и битума

Гидроизоляционный слой из песка и битума

Гидроизоляционный слой из песка и битума
 
Добрый день. В проекте написано: Гидроизоляционный слой приготавливается из песка тщательно перемешанного с жидким битумом в количестве 10% от объема смеси. Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно подобрать для этой работы? Гидроизолируется  фундаментная плита,  сверху устанавливаются резервуары. И если взять площадь плиты и умножить на толщину слоя гидроизоляции, то будет ли  правильно найден объем смеси? спасибо  
Похожие темы:Найти еще: гидроизоляционный
Гидроизоляция бассейна
Автор: Вадим Сафин. Всем доброго времени суток! В сметном деле я новичок, в данный момент составляю смету на ремонт чаши бассейна с заменой гидроизоляционной пленки.НО! нигде не могу найти эту самую расценку. Подскажите, пожалуйста, какая расценка в ГЭСНах подходит, либо применительна....
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
... Здравствуйте. В расценке ТЕР08-01-003-03 "Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя " сидит норма расхода материала  гидроизоляционного  рулонного 10%, материал по проекту "Техноэласт Фундамент П)" и производитель-"ТЕХНОНИКОЛЬ" указывает  расход ...
 
Цитата
Мария пишет:
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно подобрать для этой работы?
Применительно:

ФЕР06-01-083-06 - Приготовление смеси с заменой материалов
ФЕР11-01-019-01 - Устройство покрытий асфальтобетонных литых (с корректировкой толщины)

Цитата
Мария пишет:
И если взять площадь плиты и умножить на толщину слоя гидроизоляции, то будет ли  правильно найден объем смеси?
Если гидрофобный слой имеет одинаковую толщину, думаю, да.
 
Мария,
у Вас на 1 фундаментной плите устанавливаются несколько резервуаров.
Вы уверены, что гидрофобный слой будет выполнен на всей площади плиты, а не только под участками, занятыми днищами резервуаров?
 
Ирина Иванчикова, А асфальт зачем? ФЕР11-01-004-05 там и приготовление учтено. Просто добавить необходимый ресурс.
Изменено: Денис Владимирович - 21.12.2017 14:25:34
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
ФЕР06-01-083-06
В данном случае вообще не применимо.  
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
ФЕР11-01-004-05 там и приготовление учтено.
Расценка звучит как - Устройство гидроизоляции обмазочной 2 мм....
Консистенция у гидрофобной смесь из песка и битума несколько иная, нежели у битумной грунтовки и мастики. Смесь довольно жесткая. Да и толщина иная.
 
Ирина Иванчикова, Да но не как у асфальта то? В любом случае способ нанесения не меняется так что ваши расценки точно не подойдут. Возможно нужно искать другой вариант.
Изменено: Денис Владимирович - 21.12.2017 14:34:30
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
Да и толщина иная.
Там есть корректировка на толщину.
Изменено: Денис Владимирович - 21.12.2017 14:34:13
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Да но не как у асфальта то? В любом случае способ нанесения не меняется так что ваши расценки точно не подойдут
консистенция у смеси песка с битумом ближе к асфальту, нежели к грунтовке или эмульсии.

Асфальт это как правило минеральный заполнитель и битумное вяжущее. Поэтому я и предлагаю расценку ФЕР11-01-019-01 - Устройство покрытий асфальтобетонных литых (с корректировкой толщины)
 
Ирина Иванчикова, При определённых пропорциях. При добавлении песка 10 процентов это не асфальт. Плюс механизмы в предложенной вами расценке как то нужно обосновать.
Изменено: Денис Владимирович - 21.12.2017 15:20:48
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Там есть корректировка на толщину.
Да, есть корректировка  ФЕР11-01-004-05 - 2 мм + ФЕР11-01-004-06 (каждый последующий слой) - 1 мм.
Технология работ предложенной Вами расценки не подходит даже применительно.

Согласно ГОСТ 31385-2008

Цитата

5.6.3.4 Под всем днищем резервуара должен быть предусмотрен гидроизолирующий слой, выполненный из песчаного грунта, пропитанного нефтяными вяжущими добавками, или из рулонных материалов. Применяемые песок и битум не должны содержать коррозионно-активных агентов.

Цитата
Денис Владимирович пишет:
При добавлении песка 10 процентов это не асфальт.
10% битума, не песка
Цитата
гидрофобный слой толщиной 80 –100 мм (для макропористых грунтов – 200  мм), предназначенный для предотвращения коррозии днища. Смесь для  устройства гидрофобного слоя приготовляют из песка или супесчаного  грунта с влажностью не более 3%, перемешанного с 10% (по объему)  вяжущего вещества. В качестве вяжущего применяют жидкие битумы,  каменноугольные дегти, полугудроны, мазуты в количестве 8 – 10% от  объема смеси.
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Плюс механизмы в предложенной вами расценке как то нужно обосновать.

Какие именно механизмы Вас смущают?
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
10% битума, не песка
В таком случае я не прав.  
 
Цитата
Мария пишет:
Гидроизоляционный слой приготавливается из песка тщательно перемешанного с жидким битумом в количестве 10% от объема смеси.
У нас гидрофобный слой под резервуары делают из песка, битумно-резиновой мастики и цемента.
Расценки брала на приготовление : ФЕР06-01-083-04 с добавлением стоимости песка и мастики (количество материалов считала исходя из процентного соотношения) и корректировкой кол-ва цемента+ ФЕР08-01-002-01 на укладку, выравнивание, трамбовку этого слоя.  
Изменено: Света - 21.12.2017 17:45:55
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
Вы уверены, что гидрофобный слой будет выполнен на всей площади плиты, а не только под участками, занятыми днищами резервуаров?
На одну плиту устанавливается один противопожарный резервуар, отступается от краев максимум см 10.
Света, Денис Владимирович, Ирина Иванчикова, спасибо вам большое что откликнулись и помогли, с наступающим Новым годом!  
 
Цитата
Мария пишет:
На одну плиту устанавливается один противопожарный резервуар
Стесняюсь спросить, у Вас не АЗС?

Встречалась с такой "типовой" технологией как раз при проектировании и строительстве  АЗС. Согласно РВС СТО-СА-03-002-2009 при проектировании резервуаров с установкой на ж/б плиту устройство гидрофобного слоя из смеси песка и битума не требуется. Обычно такое устройство гидрофобного слоя регламентировано при установке резервуаров на уплотненное грунтовое основание или при устройстве кольцевого ж/б фундамента под стенки резервуаров (если РВС). А если фундамент под РВС представляет собой ж/б плиту, то под днищем резервуара выполняется асфальтовая стяжка. Но, это уже компетенция проектировщиков. ;)

Посмотрите, тема еще тут обсуждалась

Цитата
Мария пишет:
с наступающим Новым годом!  
И Вас с Наступающим!
 
Ирина Иванчикова, противопожарная насосная станция для фабрики. Спасибо за ссылку
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Возможности системы обновления (4)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск и основные возможности системы обновления
01. Обзор программы
Обзор программы Смета.ру
Документы сметчика
Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно - монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Коэффициенты ТСН-2001. Выпуск 175 Апрель 2021
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 24 ноября 2021 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.