Покрытие кирпичом кабеля в траншее с учетом изгибов

Покрытие кирпичом кабеля в траншее с учетом изгибов

Покрытие кирпичом кабеля в траншее с учетом изгибов
 
Доброго времени суток. Помогите разобраться ,пожалуйста. Постель для прокладки кабеля 123 метра, кабель в траншее с учетом изгибов -125, покрытие берем тоже 125 или 123?  Заранее спасибо
 
Елена,
а покрывать вы что будете?
кабель или постель?
 
Кабель,конечно. Спасибо, Алексей.
 
Елена, меня смущает запас на кабель. Вы не написали кабель какой марки прокладываете в траншее. Что обеспечивает физическая линия: канал связи или электроснабжение? Исходя из технологического назначения и способа прокладки кабельной линии проектировщик дает норму расхода кабеля. Согласно норм расхода кабелей на 1 км трассы: при прокладке в грунт запас составляет 1,02.
В Вашем случае запас составляет 1,63% на всю длину траншеи, что не гарантирует минимального резерва на кабельно-проводниковую продукцию. Практика показывает, кабеля не зависимо от способа прокладки не хватает.

 
Цитата
Елена пишет:
Согласно норм расхода кабелей на 1 км трассы: при прокладке в грунт запас составляет
1,06-1,08 по руководящим документам Электромонтажа (это кто разрабатывает нормативы по электрике начиная с ПУЭ и СНИП)
 
Алексей, норма запаса кабеля зависит от технологического назначения физической линии и способа прокладки. Технической частью предусмотрен запас 1,02. Дайте ссылку на нормативный документ с номером пункта или таблицы по расходу кабеля на 1км трассы, где прописан резерв 1,06-1,08.
В случае Елены принят незначительный запас на кабель.
 
вот от 75 года. затем позже вышел от них же еще один циркуляр. там до 6% уменьшили. но в инете его только однажды встречал. стандартно в проектах в спецификациях учитываем 8%. экспертиза соглашается...
 
Алексей, согласно НТП 112-2000 Технологические нормы на проектирование, глава 12, таблица 12.3 - Нормы расхода кабелей на 1 км трассы, запас составляет 1-2%. Данная норма на кабели с медными жилами и волоконно-оптические кабели. Запас на медный кабель 1-2%, на ВОК чуть выше, больший процент запаса определяется проектом.  
 
Елена,речь идет не о кабелях связи. а о силовых. для них
Цитата
Елена пишет:
НТП 112-2000
не указ...
 
Алексей, автор темы не ответила на мой вопрос какой именно тип кабеля прокладывается в траншею и какое у него назначение. Почему Вы решили, что он силовой я не понимаю. Я привела Вам расход кабеля на основании действующего нормативного документы для кабелей связи. К сожалению, Вы не убедили меня внутренним документом проектного института 1975 года, какой у него статус? Как Вы сказали НЕ УКАЗ.
Согласитесь для экспертизы этот лист не аргумент, а вот НТП 112-2000 главгосэкспертиза принимает во внимание.
 
Цитата
Елена пишет:
Вы не убедили меня внутренним документом проектного института 1975 года, какой у него статус?
как и у ПУЭ и всех типовых проектов по электромонтажу.
Цитата
Елена пишет:
Почему Вы решили, что он силовой я не понимаю
согласно вашему/нашему (я связист по высшему образованию) НТП кабель связи покрывается кирпичом только на пересечениях с препятствиями типа дорог и ВЛ. а силовой - по всей длине защищается. потому и сделал вывод такой...
 
Елена,кабель силовой АПвБбШВп..В стоимость кабеля входит
еще 2 % на трудновосполнимые
потери,  
Изменено: Елена - 18.09.2018 11:15:54(ошибка)
 
Цитата
Елена пишет:
  Елена,      меня смущает запас на кабель. Вы не написали кабель какой марки прокладываете в траншее. Что обеспечивает физическая линия: канал связи или электроснабжение? Исходя из технологического назначения и способа прокладки кабельной линии проектировщик дает норму расхода кабеля.     Согласно норм расхода кабелей на 1 км трассы: при прокладке в грунт запас составляет 1,02.     В Вашем случае запас составляет 1,63% на всю длину траншеи, что не гарантирует  минимального резерва  на кабельно-проводниковую продукцию. Практика показывает, кабеля не зависимо от способа прокладки не хватает.    
Елена,кабель силовой АПвБбШВп..В стоимость кабеля беру еще 2 % на трудновосполнимые
потери,  
 
Цитата
Елена пишет:
кабель силовой АПвБбШВп..В стоимость кабеля беру еще 2 % на трудновосполнимыепотери,  
Елена,
 
Ирина, спасибо за  конкретику. Выручили ,в очередной раз
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Калькулятор
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 7.1
Автоматический пересчет сметы (47)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Автоматический пересчет сметы
Документы сметчика
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в 4 квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ