Подскажите пожалуйста, есть ли у кого готовая смета на пусконаладочные работы трансформатора тока и трансформатора напряжения???? нужно очень срочно
Пусконаладочные работы на трансформатор тока и напряжения
19.01.2018 11:46:24 | |
22.01.2018 05:00:33 Ольга Бурлачко, загляните в программу проведения пусконаладочных работ и увидите все, что нужно
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий. | |
22.01.2018 16:21:12
п01-12-010-03 2 измерения Количество обмоток смотреть в паспорте на изделие. п01-11-020-01 п01-12-023-01если вводы и опорные изоляторы поставляются отдельно. 2 или 3 измерения в зависимости от класса напряжения п01-11-029-1 и п01-11-029-2, если тр-р масляный п01-02-015-хх и (или) п01-02-016-хх и (или) п01-02-017-хх... в зависимости от конструкции и назначения измерительного преобразователя. п01-11-010-1 или п01-11-010-2 в зависимости от конструкции заземляющего устройства п01-11-012-1 п01-11-011-1 п01-11-024-1 по низкой стороне п01-11-024-2 по высокой стороне п01-11-028-1 подводящие линии низкая сторона, если проводники с изоляцией и пр. в зависимости от его конструкции. | |||
22.01.2018 17:05:58
п01-12-010-03 - исключить, учтено в п01-02-015....17 п01-11-020-01 - исключить, учтено в п01-02--015....17 п01-12-023-01 - исключить учтено в п01-02-015....17 п01-02-015....17 - принимается п01-11-010-1 или п01-11-010-2 в зависимости от конструкции заземляющего устройства - принимается п01-11-012-1- принимается п01-11-011-1- принимается п01-11-024-1 по низкой стороне - я бы не пустил, учтено п01-02-015....17 п01-11-024-2 по высокой стороне - тоже не пустил бы, учтено п01-02-015....17 п01-11-028-1 - ну такое, к ТТ и ТН в данном случае мало отношения имеет, точнее даже речь об это не идет, хотя если вы имеете ввиду вторичку то учетно в п01-02-015....17 | |||||
22.01.2018 17:32:24
Отлично!!! Заметили В части фазировки и пр. Все упирается в программу работ. Сначала сдается линия, потом к ней присоединяется все остальное. | |
22.01.2018 17:36:23
Это "медвежья услуга" называется | |||
23.01.2018 11:00:43
Ольга Бурлачко, если нет программы ПНР - налаживаем то, что смонтировано, все остальное было отлажено до Вас. И смотрим в ПУЭ перечень необходимых испытаний для объекта наладки. | |||||
23.01.2018 11:37:15
| |||||||