Блокировка поверхности металлического забора чувствительным проводом

Блокировка поверхности металлического забора чувствительным проводом

Блокировка поверхности металлического забора чувствительным проводом
 
 Уважаемые АССЫ .Подскажите пожалуйста какую расценку в ТСН  применить для блокировки поверхности металлического забора чувствительным проводом (охрана периметра)
 
4.10-81-4  Извещатели ОС автоматические, контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей   .
 
 
Я чувствительный элемент беру по ФЕРм 10-08-005-04. Данная расценка проходила все экспертизы.
 
Цитата
Алексей пишет:
4.10-81-4  Извещатели ОС автоматические, контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей   .   Москва
Елене еще нужно проложить чувствительный элемент по забору.
 
в ТСН это 4.10-84-4
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Состав групп сборников (2.4)
Из видеоурока пользователь получит представление о составе группы сборников, узнает о структуре оглавления сборника и ознакомится с информацией в списке расценок в программе ГрандСмета .
Коэффициенты к итогам - настройки (4.5)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета сможет извлечь полезную информацию о коэффициентах к итогам с использованием дополнительных настроек.
Документы сметчика
Приказ от 25.03.2020 № МКЭ-ОД/20-18 «Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен»
Методика расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.