Суммарное сечение кабеля


Страницы: 1
RSS
Суммарное сечение кабеля
 
Для затягивания кабеля (ВВГнг 5?16 суммарное сечение которого составляет 80 мм2) в трубу д.32 мм применяю расценку ТЕРм 08-02-412-05, но заказчик не согласен с данной расценкой и предлагает применить ТЕРм08-02-412-03 мотивируя тем, что кабель данного сечения не возможно затянуть в трубу д.32 мм Прав ли заказчик?
 
Сечение кабеля это площадь! Посчитайте диаметр суммы сечений — менее 10 мм. Теперь заказчик сможет засунуть кабель в трубу д. 32 мм.!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: кабеля


ГОССТРОЙСЕРВЕР (1)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: ГОССТРОЙСЕРВЕР
Коэффициенты к итогам (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Коэффициенты к итогам, индексы перевода в текущие цены
Госстрой СССР Письмо № 14-Д от 06.09.1990 Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прочих затрат при пересчете сметных расчетов стоимости на 1991 год. Минрегион РФ Письмо № 20456-ИП/08 от 29.07.2011г