Дополнительные опоры при подвеске провода

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ДОКУМЕНТОВ И ТАБЛИЦ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА

Дополнительные опоры при подвеске провода

Страницы: 1
RSS
Дополнительные опоры при подвеске провода
 
При выполнении ремонтных работ на ВЛ-0,4кВ была заменена отпайка от основной линии проводом СИП-4 2х16 длина пролета 10м, мы применили расценку
33-04-008-3 "Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (прим-но подвеска провода СИП-4 2х16-0,6/1 на 2 опоры в пролете оп.№5 - 5а)" = 0,01км
и расценку 33-04-008-6 "При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-008-03" = 1опора.
Заказчик не пропускает применение расценки 33-04-008-6, т.к. считает, что при подвеске пролета, независимо от длины, расценкой 33-04-008-3 учтена подвеска провода на 2 опоры.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: подвеске провода
Подвеска проводов
Автор: Аина Тайсина. Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*35+1*54,6) (СИП-2 3*50+1*54,6) применять по ТЕРм08 или ТЕР33? Подскажите пожалуйста, как правильно. Одни заказчики одно говорят,...
Подвеска проводов ВЛ с пересечением препятствий
Автор: Алексей. Доброго дня уважаемые форумчане! Помогите с таким вопросом. Выполняется работа по подвеске проводов ВЛ 220 кВ с пересечением зданий (гаражи), заборов. Может ли быть применена расценка на пересечение с препятствиями для данных препятствий ...
Подвеска проводов ВЛ 0,38-10 кВ на переходах через препятствия
Автор: Анна. В проекте на реконструкцию ВЛ 10кВ, имеется переход через препятствие (автодорога).Применяется расценка ФЕР33-04-011-01 Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ-ед.изм. 1 переход. В объеме ставлю ...
Какую правильно взять расценку на транспозицию и фазировку проводов
Автор: Atlant. а чем отличается транспозиция от подвески проводов?
Монтаж оптического кабеля по опорам наружного освещения
Автор: ProSlave. Наталья, подвеска проводов есть в 33 и 34, вам 34 подойдет. Другого что-то на ум не приходит... в м10 нет прокладки опто-волокна на столбах.Хотя если кабель самонесущий ...
 
Заказчик прав...
будете добавлять если в километре будет больше 30 опор
 
Так у меня и получается больше 30 опор:
0,01км - 2опоры
1км - 200опор,
по другому:
на 1 км - 30опор
0,01км - 0,3опоры, т.е расценкой учтена подвеска только на 0,3опоры, а мы подвесили на 2 опоры, поэтому я беру еще 1 дополнительную опору
 
Я б взяла по-вашему + 1 опору, у вас частота больше, чем 29 опор на 1 км. Но реально проектировщик может посмотреть заложенный материал в расценке? Да и смотреть нечего, когда ставим 0,01 км - комплекты получаются заложены меньше 1 комплекта.
Изменено: Елена - 16.04.2018 20:33:25
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: подвеске провода

Какую правильно взять расценку на транспозицию и фазировку проводов


Итоги по смете (4)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Итоги по смете, параметры сметы, коэффициенты, накладные расходы и сметная прибыль
Основная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Основная часть
Индексы по статьям затрат к ФЕР-2001 по субъектам РФ на 1 кв 2016 года Индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001 по субъектам РФ на 1 кв 2016 года (Вестник ЦиСН выпуск 4 (181) 2016 года) Коэффициенты ТСН на май 2017 (СМР) Май 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001