Дополнительные опоры при подвеске провода

Дополнительные опоры при подвеске провода


Страницы: 1
RSS
Дополнительные опоры при подвеске провода
 
При выполнении ремонтных работ на ВЛ-0,4кВ была заменена отпайка от основной линии проводом СИП-4 2х16 длина пролета 10м, мы применили расценку
33-04-008-3 "Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (прим-но подвеска провода СИП-4 2х16-0,6/1 на 2 опоры в пролете оп.№5 - 5а)" = 0,01км
и расценку 33-04-008-6 "При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-008-03" = 1опора.
Заказчик не пропускает применение расценки 33-04-008-6, т.к. считает, что при подвеске пролета, независимо от длины, расценкой 33-04-008-3 учтена подвеска провода на 2 опоры.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: подвеске провода
Какую правильно взять расценку на транспозицию и фазировку проводов
Автор: Atlant. а чем отличается транспозиция от подвески проводов?
Монтаж оптического кабеля по опорам наружного освещения
Автор: ProSlave. Наталья, подвеска проводов есть в 33 и 34, вам 34 подойдет. Другого что-то на ум не приходит... в м10 нет прокладки опто-волокна на столбах.Хотя если кабель самонесущий ...
Расценка 33-04-001-05
Автор: Ирина. "Оксана пишет: Вопрос: Так вот могу ли я применить расценку 33-04-001-05 как установка опоры и подвеска провода?" Оксана,нет
Монтаж оптического кабеля по опорам наружного освещения
Автор: Денис Владимирович. ProSlave, Совсем не та расценки. Прокладка по опорами освещения по технологии схожа с подвеской провода сип.  
Подвеска проводов
Автор: Аина Тайсина. Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*35+1*54,6) (СИП-2 3*50+1*54,6) применять по ТЕРм08 или ТЕР33? Подскажите пожалуйста, как правильно. Одни заказчики одно говорят,...
 
Заказчик прав...
будете добавлять если в километре будет больше 30 опор
 
Так у меня и получается больше 30 опор:
0,01км - 2опоры
1км - 200опор,
по другому:
на 1 км - 30опор
0,01км - 0,3опоры, т.е расценкой учтена подвеска только на 0,3опоры, а мы подвесили на 2 опоры, поэтому я беру еще 1 дополнительную опору
 
Я б взяла по-вашему + 1 опору, у вас частота больше, чем 29 опор на 1 км. Но реально проектировщик может посмотреть заложенный материал в расценке? Да и смотреть нечего, когда ставим 0,01 км - комплекты получаются заложены меньше 1 комплекта.
Изменено: Елена - 16.04.2018 20:33:25
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: подвеске провода

Какую правильно взять расценку на транспозицию и фазировку проводов


Коэффициенты к итогам - настройки (4.5)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета сможет извлечь полезную информацию о коэффициентах к итогам с использованием дополнительных настроек.
Подключение нормативных баз (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Подключение нормативных баз в ПК «ГРАНД-Смета»
Индексы по статьям затрат к ФЕР-2001 по субъектам РФ и к ТЕР-2001 (Крым, Севастополь) на 1 кв 2017 года Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001 по субъектам РФ и ТЕР-2001 для Крыма и Севастополя, индексы на оплату труда, оборудование и прочие работы и затраты  на 1 кв 2017 года (Вестник ЦиСН выпуск 4 (193) 2017 года). Минрегион РФ Письмо № 8629-08/ИП-ОГ от 03.05.2011

Об определении цены государственного или муниципального контракта