Цепной электропривод для окон

Цепной электропривод для окон

Цепной электропривод для окон
 
Здравствуйте!
Возникла сложность с применением расценок на монтаж цепного электропривода APRICOLOR VARIA T 230 В на пластиковые окна+Кнопка управления приводами, 2 клавиши, без фиксации
Я взяла ФЕРм11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг + ФЕРм08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 + стоимость самого оборудования по прайсу, но есть сомнения, подходят ли данные расценки? Может, кто-то делал смету на такую работу и сможет подсказать? Заранее спасибо
Похожие темы:Найти еще: электропривод окон
Электропривод цепной Giesse для окон
Автор: Виталий. Добрый день! Подскажите пожалуйста какую применить расценку на техническое обслуживание электропривода цепной Giesse для окон? Это относится к автоматической пожарной сигнализации, дымоудаление. 
Дистанционное открывание окон
Автор: Полина. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на устройство дистанционного открывания окон с электроприводом?
 
Евгения
Мой вам совет.
Сумеете доказать примененные вами расценки- цены вам не будет.
Поменьше сомневайтесь.
Прикиньте трудозатраты.
Хотя берут еще
-ТЕРм08-03-481-13 плюс стоимость по прайсу.
-ФЕРм17-01-095-01-ворота шторные. Вот эта наиболее подходит
 
Спасибо Вам большое за помощь! Хм, заставили задуматься Ваши расценки.  
 
Цитата
Евгения пишет:
Хм, заставили задуматься Ваши расценки.
Евгения,вот уж действительно Вам стоит задуматься: 6 чел-час (ТЕР 08-03-481-13) и 63 чел-час (ТЕРм17-01-095-01) - это действительно необходимые трудозатраты для монтажа Вашего привода?
Советую Вам лучше присмотреться к расценке ФЕРм11-05-001-01 + ФЕРм11-08-001
Изменено: Ирина - 10.05.2018 06:03:32
 
Евгения
Цитата
Алексей пишет:
ФЕРм17-01-095-01-ворота шторные. Вот эта наиболее подходит.
Не поставил ?  в конце.
Ирина правильно советует. Плюс прокладка кабеля в кабель-канале или в гофре. Можете еще отдельный автомат в щитке предусмотреть. При необходимости.
 
Немного другой привод, автоматический штоковый, экспертиза пропускает ФЕРм11-05-001-01, а вот кнопку нельзя как выключатель установить? ФЕРм08-03-591
 
Екатерина,кнопка - ФЕРм08-01-081
 
Всем большое прибольшое спасибо, что не прошли мимо моего вопроса и помогли мне! Касательно кнопки сейчас сказали: никакой там кнопки не будет, будет пульт, который идет в комплекте с цепным приводом  :)  
Изменено: Евгения - 10.05.2018 09:46:33
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
03. Работа с ресурсами
Работа с ресурсами в программе Смета.ру
Составление смет на ПИР (14)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)
Документы сметчика
О праве участника долевого строительства на предъявление к застройщику требования о соразмерном уменьшении цены договора в случае внесения по инициативе застройщика изменений в проектную документацию и сведений в проектную декларацию на объект долевого строительства, в том числе при изменении основных характеристик материалов, конструктивных решений наружных стен и каркаса объекта, материалов перекрытий, элементов благоустройства и оборудования
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. №395/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.