Добрый день, проверяющие исключают трубопроводы по сборнику м12 для водяного пожаротушения (спринклерного), просят заменить на сборник 16, у нас строительство административного здания. Это правомерно ?
Спринклерное пожаротушение, какой применять сборник
20.06.2018 22:37:29 | |
20.06.2018 22:57:17 Людмила, по м12 ценят только участки трубопроводов от узлов управления до выпускных насадок (ТЧ п.1.12.29 совместно с п.1.12)
| |
21.06.2018 09:24:00
Спасибо
| |
21.06.2018 10:03:45
Изменено: | |||
21.06.2018 21:10:16
Спасибо
| |
21.06.2018 23:24:59
Скажите, пожалуйста, как тогда надо понимать фразу из тех части к 12 сборнику п.1.12 в ФЕР (редакции 17 г) "....ФЕРм сборника 12 « Изменено: | |
22.06.2018 11:48:05 | ||||