Засыпка котлована экскаватором при площади до 100 м2 и глубине до 3 м

Засыпка котлована экскаватором при площади до 100 м2 и глубине до 3 м

Засыпка котлована экскаватором при площади до 100 м2 и глубине до 3 м
 
Добрый день!
Применяю расценку ТСН 3.1-3-2 "Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 группа грунтов 1-3" для засыпки с понижающим коэффициентом по техчасти (ТСН-2001.3-1. О.П. п. 1.5.2).
При этом котлован маленький, глубиной до 3 м.
При его первоначальной разработке учитывала коэффициент 1,2  (ТСН-2001.3-1. р3. тб3. п.3. 4: Разработка грунта экскаваторами: в котлованах при объеме котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, при объеме котлована до 3000 м3, в случае, если одновременно в пределах разрабатываемого котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы;  при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади; при разработке траншей.)
Вопрос: на засыпку корректно применить этот же повышающий коэффициент? Нигде указаний не нашла
Спасибо!
Похожие темы:Найти еще: котлована
Бурение скважин бурильно-крановой машиной
... железобетонные центрифугированные опоры, ФЕР33-01-007-(03,04) Состав работ  Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована Бурение котлована диаметром до 1 м. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4м). Очистка бура и откидывание ...
Обратная засыпка котлована и обратная засыпка траншеи с помощью экскаватора
Автор: Владислав. Добрый день! Уважаемые сметчики,  Подскажите пожалуйста с расценкой на обратную засыпку котлована и обратную засыпку траншеи с помощью экскаватора. Есть обратная засыпка, но только на бульдозер "Засыпка траншей и котлованов ...
Замена грунта с более слабого на песчаный
Автор: Галина Вантурина. Скорее всего разрабатывается котлован. Полученный от разработки грунт использоваться не будет, так как он не отвечает проектным данным. Для обратной засыпки котлована ...
Засыпка котлована от опоры
... с подкосами. 04. Опускание деревянных конструкций опор с приставками на землю. 05. Извлечение стоек опор или подкосов опор без приставок из котлованов. 06. Извлечение приставок из котлованов. 07. Засыпка котлованов. 7. - засыпка котлованов. Каким грунтом должна быть засыпка, ведь ...
Нужно ли в смете учитывать крепление котлована досками
Автор: gulnara. Здравствуйте.У меня котлован выкапывается глубиной 7 метров для установки водопроводной камеры. Нужно ли в смете доп. Учитывать крепление котлована досками?...
 
Цитата
Татьяна пишет:
Добрый день! Применяю расценку ТСН 3.1-3-2 "Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 группа грунтов 1-3" для засыпки с понижающим коэффициентом по техчасти (ТСН-2001.3-1. О.П. п. 1.5.2). При этом котлован маленький, глубиной до 3 м. При его первоначальной разработке учитывала коэффициент 1,2  (ТСН-2001.3-1. р3. тб3. п.3. 4: Разработка грунта экскаваторами: в котлованах при объеме котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, при объеме котлована до 3000 м3, в случае, если одновременно в пределах разрабатываемого котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы;  при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади; при разработке траншей.)Вопрос: на засыпку корректно применить этот же повышающий коэффициент? Нигде указаний не нашлаСпасибо!
Нет, не корректно. Ответ на Ваш вопрос в названии коэффициента. Вы разрабатываете экскаватором а засыпаете бульдозером.
Изменено: Денис Владимирович - 29.06.2018 10:48:07
 
Татьяна
Вы проект смотрели?
Вы засыпаете не сам котлован. Только пазухи .
Для засыпки пазух раньше  делали, так называемый " глиняный замок"
Сейчас возможно оклеечную гидроизоляцию.
И засыпаются с послойным уплотнением.
чтоб отмостка не проваливалась. Кажется так.
 
Засыпаю тоже экскаватором. Тем же, что и разрабатывала
 
Татьяна, А расценку на засыпку какую применяете?
 
Засыпаю не пазухи, а сам котлован
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
 Татьяна , А расценку на засыпку какую применяете?
В вопросе указано - 3.1-3-2. Этой расценкой разрабатывала, этой же и засыпаю с понижающим коэффициентом. условия работы не изменились
 
Цитата
Татьяна пишет:
с понижающим коэффициентом. условия работы не изменились
Условия работы как раз таки изменились. Разрабатываете плотный грунт, а засыпаете разрыхленный. Как минимум изменилась группа грунтов.
 
Цитата
Татьяна пишет:
этой же и засыпаю с понижающим коэффициентом
С каким и чем он регламентирован?
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Цитата
 Татьяна  пишет:этой же и засыпаю с понижающим коэффициентом
С каким и чем он регламентирован?
Денис Владимирович, спасибо, что обращаете внимание на мой вопрос. В моем первом вопросе уже всё мною указано - принимаю понижающий коэффициент по Техчасти ТСН-2001.3-1. О.П. п. 1.5.2 "Засыпка экскаватором траншей и котлованов ранее разработанным, не слежавшимся или разрыхлённым грунтом"
 
Татьяна, Теперь понял. коэф. 1,2 в данном случае все равно не применим.
 
Татьяна
А можно вопрос.
Какой объем разработали, и какой засыпаете?
И что у вас за здание?
Изменено: Алексей - 05.07.2018 16:11:05
 
Цитата
Алексей пишет:
Татьяна А можно вопрос.Какой объем разработали, и какой засыпаете?И что у вас за здание?
Разработали 275 м3 экскаватором с ковшом 0,5 м3, далее сваи, ростверки, колонны. Теперь засыпаем этот котлован  песком экскаватором с ковшом 0,25 м3 = 700 м3. условия работы те же - глубина до 3 м. Уверена на 90%, что могу взять коэффициент 1,2. Но интересно и стороннее мнение. Спасибо!
 
Цитата
Татьяна пишет:
Уверена на 90%, что могу взять коэффициент 1,2
А зря. Данный коэф применяется именно при разработке, а не засыпке.
Изменено: Денис Владимирович - 05.07.2018 16:56:54
 
Цитата
Татьяна пишет:
Цитата
 Алексей  пишет:  Татьяна  А можно вопрос.Какой объем разработали, и какой засыпаете?И что у вас за здание?
Разработали 275 м3 экскаватором с ковшом 0,5 м3, далее сваи, ростверки, колонны. Теперь засыпаем этот котлован  песком экскаватором с ковшом 0,25 м3 = 700 м3. условия работы те же - глубина до 3 м. Уверена на 90%, что могу взять коэффициент 1,2. Но интересно и стороннее мнение. Спасибо!
Этож какой у Вас коэф. разрыхления или вы еще и насыпь  делаете ? Тем более меняете экскаватор на менее габаритный.  
Изменено: Денис Владимирович - 05.07.2018 17:00:58
 
Татьяна
На каждое торможение процесса
работ имеется свой коэффициент.
У вас что является препятствием для нормальной работы?
Чтобы применить коэффициент?
И как это..
Разработали 275 м3
Засыпка 700 м3
Изменено: Алексей - 05.07.2018 17:11:26
 
Цитата
Алексей пишет:
Татьяна На каждое торможение процессаработ имеется свой коэффициент.У вас что является препятствием для нормальной работы? Чтобы применить коэффициент?И как это..Разработали 275 м3Засыпка 700 м3
Фактический уровень грунта был ниже планировочной отметки, поэтому делаем насыпь. При этом экскаватор проходит между ростверков и колонн. Всё это на площади 600 м2. Есть малообъемность и частое перемещение экскаватора - из отвала по одному ковшу перемещает на расстояние до 30 м (бульдозер было невозможно применять).  
 
Татьяна
Если разработаете ППР на это дело с обоснованием малообъемности- флаг вам в руки.
Только что мешает делать перекидку объемов более одного ковша?
У вас нет малообъемности.
С одной точки экскаватор может засыпать на длину вылета ковша. И на несколько точек.
Или у вас фундаменты так часто, что ковш не проходит?
 
Цитата
Алексей пишет:
Татьяна Если разработаете ППР на это дело с обоснованием малообъемности- флаг вам в руки.Только что мешает делать перекидку объемов более одного ковша?У вас нет малообъемности. С одной точки экскаватор может засыпать на длину вылета ковша. И на несколько точек.Или у вас фундаменты так часто, что ковш не проходит?
Хорошо.
Тогда что учитывает коэффициент  "Разработка грунта экскаваторами: в котлованах при объеме котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, при объеме котлована до 3000 м3, в случае, если одновременно в пределах разрабатываемого котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы;  при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади; при разработке траншей",
а именно указание "при глубине котлована до 3 м независимо от его объема и площади", если не условия малообъемности? Я так понимаю, это применимо к любому котловану, даже в чистом поле.
Экскаватор с ковшом 0,5 м3 имеет вылет всего 5 м, работал в проходах  между рядами колонн шириной 4 м, развернуться ему негде, и так половину вручную засыпали.
В ППР это мы добавим конечно.
И работы уже выполнены, технология согласована с заказчиком, пожалуйста, не предлагайте мне способ производства работ.
 
Татьяна
Вы засыпаете или разрабатываете?
Проблема в том, что вы не можете или не знаете как организовать процесс выполнения работ. Сделать временные площадки для для стоянки экскаватора.
С одной стоянки при вылете стрелы 5 м засыпать можно круг Д 10 м. площадью 78,5 м2
При правильной расстановке до 100 м2- 6 стоянок
И еще.
Цитата
Татьяна пишет:
что тогда что учитывает коэффициент  "Разработка грунта экскаваторами: в котлованах при объеме котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2
-разработку в котлованах.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 3
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 3 Работа с позициями сметы 00:17 Сравнение списка позиций с платёжным документом 03:50 Выделение позиций и применение пользовательских коэффициентов 08:17 Работа со списками (коэффициенты, ЛЗ, ...
График поставки ресурсов (10)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: График поставки ресурсов
Документы сметчика
О применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в соответствии с Письмом от 06.12.2010 N 41099-КК/08
О расчетах за осуществление авторского надзора за строительством
О Применении в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.