Здравствуйте.Возник спор с заказчиком, он убирает из расценки на заделку концов кабеля когда он прокладывается в лотках и трубах. Говорит задвоение. В составе работ нет заделки концов кабеля. Кто прав?
Заказчик убирает из расценки на заделку концов кабеля
24.08.2018 16:25:41 | |
Похожие темы:Найти еще: заделку кабеля
Заделка концевая: подрядчик добавляет наконечники кабельные и трубки
Автор: Карина. Да, прав. В составах работ к расценкам на заделку идет : 01. Разделка конца кабеля. 02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника. 03. Установка и крепление заделки. 04. Установка конструкций.
Автор: Карина. Да, прав. В составах работ к расценкам на заделку идет : 01. Разделка конца кабеля. 02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника. 03. Установка и крепление заделки. 04. Установка конструкций.
Наболевший вопрос по разделкам/заделкам
Автор: Оля. Ирина, может не совсем по теме. Наболевший вопрос по разделкам/заделкам. Прокладка кабеля применена по 08-02-148-1, затем заделка/разделка по 10-01-051-9 и 08-05-158-14. Экспертиза исключает последние две расценки, ссылаясь на ОП и что заделка/разделка ...
Автор: Оля. Ирина, может не совсем по теме. Наболевший вопрос по разделкам/заделкам. Прокладка кабеля применена по 08-02-148-1, затем заделка/разделка по 10-01-051-9 и 08-05-158-14. Экспертиза исключает последние две расценки, ссылаясь на ОП и что заделка/разделка ...
Заделка концевая кабеля какое кол-во брать
Автор: Анна. Добрый день. Зашел спор в ВОР стоит кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0 разделка кабеля 16шт, заделка 64 шт. Какое количество брать правильно в расценке, например по ФЕРм08-02-158-04, по разделке или по заделке? Вопрос возможно простой и ...
Автор: Анна. Добрый день. Зашел спор в ВОР стоит кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0 разделка кабеля 16шт, заделка 64 шт. Какое количество брать правильно в расценке, например по ФЕРм08-02-158-04, по разделке или по заделке? Вопрос возможно простой и ...
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
Автор: Ольга. "Владимир пишет: Состав работ следующий:01. Разделка конца кабеля.02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника.03. Установка и крепление заделки.04. Установка конструкций." для расценок на Заделки концевые сухие для ...
Автор: Ольга. "Владимир пишет: Состав работ следующий:01. Разделка конца кабеля.02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника.03. Установка и крепление заделки.04. Установка конструкций." для расценок на Заделки концевые сухие для ...
Заделка (разделка) кабеля, как заказчику доказать необходимость заделки.
... предусмотрены работы по разделке, т.к. в затратах учтены материалы: гильзы кабельные медные гм 6 и втулки, диаметр 42мм, которые предназначены для заделки =разделки кабеля. В моем понимание гильзы кабельные медные гм 6 предназначены для соединения медных проводов, т.е. для соединения жил провода путем ...
... предусмотрены работы по разделке, т.к. в затратах учтены материалы: гильзы кабельные медные гм 6 и втулки, диаметр 42мм, которые предназначены для заделки =разделки кабеля. В моем понимание гильзы кабельные медные гм 6 предназначены для соединения медных проводов, т.е. для соединения жил провода путем ...
24.08.2018 16:28:21 gulnara, А к чему вы ваш кабель подключаете? Подключение обычно учтено или нужно дополнительно учитывать (читай состав работ) при монтаже оборудования а не прокладке кабеля.
Изменено: | |
24.08.2018 16:35:57
Подключение от щита силового к частотному преобразователю.В составе работ на установку щитов нет работ по подключению.
| |
24.08.2018 16:43:52
Изменено: | |||
24.08.2018 18:50:03 ФЕРм 08-02-148-01 к этой расценке нет информации в тех.части сборника по другим отделам и разделам есть а к этоц нет.Если у Вас есть инфориация напишите где посмотреть. | |
24.08.2018 19:13:12 | |
24.08.2018 19:32:53 gulnara, Расключение кабеля в расценке на прокладку кабеля не учтены и быть учтено не может т.к. это просто прокладка кабеля и кол-во подключаемых щитов на 100 м кабеля даже усреднено посчитать не возможно. Нужно смотреть смету о которой идет речь. Обычно подключение кабеля к щиту и кол.во муфт или заделок учитывается по кол-ву щитов
Изменено: | |
24.08.2018 19:33:51 gulnara, Вы из ОТЭКО?
| |
24.08.2018 19:57:56
Я работаю в подрядной организации.Я же писала что заказчик не пропускает.Если бы я работала в ОТК я бы сама проверяла.
| ||||