Испытания соединений ЛЭП

Испытания соединений ЛЭП

Испытания соединений ЛЭП
 
Доброго дня, коллеги!
Есть ЛЭП, согласно НТД следует проверять качество соединений как внешним осмотром, так и электрическими испытаниями. Правомерно ли проверять их качество расценкой: п01-12-025-01 Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше длиной до 50 м по каждому проводнику и пр? В т.ч. в зависимости от класса напряжения... Или можно взять расценку на проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Изменено: сметчик_сметчик - 24.02.2019 20:27:45
Похожие темы:Найти еще: испытания
Газопровод СУГ (испытания давлением 2,0МПа)
... стальной 32мм - 30м всего. В смете его прокладку расценивают по ГЭСНм12-01-004-04. Согласно тех.части нормами ГЭСНм12 учтено гидровл. или пневматич. испытание. В проекте прописано так:  "Законченный участок газопровода СУГ следует испытать на герметичность воздухом. Испытания газопроводов ...
Монтаж и испытания оборудования с насосом.
... по ГЭСНм37-01-001-11 + коэф-т на оборудвание в изоляции + коэф-т Тех.часть с.м37 п.1.37.8. со встроенными механизмами (насосы). Необходимо ли брать расценку на испытание оборудования на холостом ходу по нормам табл. м37-01-036- (т.к. на оборудовании установлено два насоса)? Если да, то какую массу: только ...
Испытание кабеля силового напряжением до 1 кВ
Автор: Елена. В каких случаях используется расценка п01-12-027-07 "Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ". Находится в отделе 12  "испытание повышенным напряжением". Согласно ПУЭ Силовые ...
Испытание свай статической вдавливающей нагрузкой
Автор: Ольга. Коллеги, доброе утро. Прошу мнения тех, кто сталкивался со сметами на Испытание свай статической вдавливающей нагрузкой... В РД прописано 3 вида нагрузок: 1. несущая способность сваи по грунту на вдавливающую ...
Расчет динамического испытания свай.
Автор: natasha1976. Как рассчитать смету на динамическое испытание свай, если в нашем регионе нет УПС (укрупненных сборников ) на данный вид работы. Какими нормативами руководствоваться?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Правомерно ли проверять их качество расценкой: п01-12-025-01
ответ НЕТ
Это разные (ЛЭП и Токопровод) конструктивные элементы для передачи ээ (ПУЭ гл.2 п2.2 -определения) с разными регламентами испытаний..)
 
Цитата
Оля Ли пишет:
Цитата
сметчик_сметчик пишет:Правомерно ли проверять их качество расценкой: п01-12-025-01
ответ НЕТЭто разные (ЛЭП и Токопровод) конструктивные элементы для передачи ээ (ПУЭ гл.2 п2.2 -определения) с разными регламентами испытаний..)
Прямых расценок нет, потому и спросил. Если посмотреть, то шинопровод, токопровод и линия имеют общие черты, а отличаются конструктивом. ГОСТ 24291 п.п. 2, 64 и пр.
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
шинопровод, токопровод и линия имеют общие черты,
ну вы правы..
Яйцо входит в состав майонеза, теста, иногда в сыр и даже в котлеты..только блюда разные, но все ЕДА..
Цитата
Оля Ли пишет:
с разными регламентами
 
сметчик_сметчик,если ток бежит по проводам, значит соединения есть и электрическими испытаниями и измерениями вы их проверить не сможете. в нормальных сетевых компаниях проверяют это тепловизором. едет машина по трассе, в ней сидит инженер эксплуатации и смотрит на экран тепловизора который показывает температуру в соединениях...
 
ФЕРп01-11-001-..... и все
 
поражаюсь дилетантам...
 
Спасибо , за комплемент!
 
Валентина Брылева, да не за что...
 
Цитата
Валентина Брылева пишет:
ФЕРп01-11-001-..... и все
КАК.. уже пробили? НА ЛЭП?
Чем "били"..???
ФЕРп01-11-001-01Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м
 
Цитата
Оля Ли пишет:
Цитата
сметчик_сметчик пишет:шинопровод, токопровод и линия имеют общие черты,
ну вы правы..Яйцо входит в состав майонеза, теста, иногда в сыр и даже в котлеты..только блюда разные, но все ЕДА..
Цитата
Оля Ли пишет:с разными регламентами
Мне нравятся люди с самокритикой, и уж тем белее, разбирающиеся в рецептах кулинарных. Вместо лимона предложу почитать про токопровод с гибкими проводниками, про шинопроводы и про методы контроля на всех этапах их жизни по ПУЭ и пр. Например, про контроль качества соединения в пределах метра на предмет падения напряжения и пр. Не знаете ответа, не отвечайте. И не для всех мест тепловизор уместен
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
. Вместо лимона предложу почитать про токопровод с гибкими проводниками, про шинопроводы и про методы контроля на всех этапах их жизни по ПУЭ и пр. Например, про контроль качества соединения в пределах метра на предмет падения напряжения и пр.
Ужас просто.. не лень писать было. Сколько буквов..
ООбожаю мужиков.. которые перекладывают  даже технические вопросы на ..женщин..
Вопрос КОНКРЕТНЫЙ был задан. Ответ дан-НЕТ.

Можете доказать обратное -пож-ста нормативку в студию..

Но сдается-долго ждать придется....

Поэтому  просто найдите совпадения.. тут
    16. Комплектные экранированные токопроводы 6 кв и выше
Объем и нормы испытаний  оборудования,

и тут
Объем и нормы испытания оборудования
30. Воздушные линии электропередачи

Чтож касаемо шинопроводов и токопроводов в разных видах ..будете в питере-пишите.. устрою экскурсию..  и журналы покажу..
Правда 6-ку не обещаю.. но на 0,4кВ и м.б на открытую часть  110кВ.. от города в пределах досигаемости.
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
тепловизор
это не ко мне.. не упоминала даже..  хотя на 110ой он присутствует.. даже в 2-х экз.
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
И не для всех мест тепловизор уместен
обоснуйте.
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
контроль качества соединения в пределах метра на предмет падения напряжения
вольтметром мерять будете?  :D на ВЛ...
 
ПУЭ-7 п.1.8.41  Нормы приемо-сдаточных испытаний. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1кВ

Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1кВ

1. Проверка изоляторов.

Производится внешним осмотром.

2. Проверка соединений проводов.

Производится согласно 1.8.27.

3. Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов.

4. Производится в соответствии с 1.8.39 и указаниями главы 2.4.

ПУЭ-7 п.1.8.27  Нормы приемо-сдаточных испытаний. Сборные и соединительные шины

Сборные и соединительные шины

Шины испытываются в объеме:

на напряжение до 1 кВ - по пп.1, 3-5;

на напряжение выше 1 кВ - по пп.2-6.

1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов.

Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ только при положительной температуре окружающего воздуха.

Сопротивление каждого изолятора или каждого элемента многоэлементного изолятора должно быть не менее 300 Мом.    

2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытание изоляции проводится согласно табл.1.8.24.

Продолжительность испытания - 1 мин.

3. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений.

Производится выборочная проверка качества затяжки контактов и вскрытие 2-3% соединений. Измерение переходного сопротивления контактных соединений следует производить выборочно на 2-3% соединений. Контактные соединения на ток более 1000 А рекомендуется проверять в полном объеме.

Падение напряжения или сопротивление на участке шины (0,7-0,8 м) в  месте контактного соединения не должно превышать падения напряжения или  сопротивления участка шин той же длины более чем в 1,2 раза.

4. Проверка качества выполнения опрессованных контактных соединений.

Опрессованные контактные соединения бракуются, если:

а) их геометрические размеры (длина и диаметр опрессованной части) не соответствуют требованиям инструкции по монтажу соединительных зажимов данного типа;

б) на поверхности соединителя или зажима имеются трещины, следы значительной коррозии и механических повреждений;

в) кривизна опрессованного соединителя превышает 3% его длины;

г) стальной сердечник опрессованного соединителя смещен относительно симметричного положения более чем на 15% длины прессуемой части провода.

Следует произвести выборочное измерение переходного сопротивления 3-5% опрессованных контактных соединений. Падение напряжения или сопротивление на участке соединения не должно превышать падения напряжения или сопротивления на участке провода той же длины более чем в 1,2 раза.

5. Контроль сварных контактных соединений.

Сварные контактные соединения бракуются, если непосредственно после выполнения сварки будут обнаружены:

а) пережог провода наружного повива или нарушение сварки при перегибе соединенных проводов;

б) усадочная раковина в месте сварки глубиной более 1/3 диаметра провода.

6. Испытание проходных изоляторов.

Производится в соответствии с 1.8.34.



Можете ёрничать дальше
 
Цитата
Оля Ли пишет:
Мне нравятся люди с самокритикой, и уж тем белее, разбирающиеся в рецептах кулинарных. Вместо лимона предложу почитать про токопровод с гибкими проводниками, про шинопроводы и про методы контроля на всех этапах их жизни по ПУЭ и пр. Например, про контроль качества соединения в пределах метра на предмет падения напряжения и пр. Не знаете ответа, не отвечайте. И не для всех мест тепловизор уместен
Девушка, я именно ответа и спрашивал, а не флуда неуместного, вас почитать, так дурно становится, на зря ведьговорили:  

Kinder, Küche, Kirche

а букв вы поболе меня настрочили

 
сметчик_сметчик, Вы молодец, что заглянули в ПУЭ. Но поразмыслите над следующим: есть контроль качества монтажных работ (учтен расценками на монтаж) и есть пусконаладочные работы. И это разные вещи.
 
Цитата
Ирина пишет:
Вы молодец, что заглянули в ПУЭ. Но поразмыслите над следующим: есть контроль качества монтажных работ (учтен расценками на монтаж) и есть пусконаладочные работы. И это разные вещи.
Спасибо, Ирина..
Вот как  сформулируешь вопрос -так тебе и ответят..
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Есть ЛЭП


Добавлю только,что сборник ПНР еще подразделяется на ИЗМЕРЕНИЯ , ИСПЫТАНИЯ и сам процесс ПУСКОНАЛАДКИ.
И каждый комплекс выполняется на определенном этапе: ввод/эксплуатация. Глядя на расценки об этом не думают. Буквы в словах-главнее..

В аффторе проснулся мужчинка- зацепило-полез в ПУЭ.. цель бум считать достигнутой. И это здорово, что не стал останавливаться на готовом ответе-дай бог, разберется дальше.
Самоутвердиться должен. ДОразберется.


Мой ответ -в части применения  конкретной расценки-остался прежним -НЕТ.
Аргументы не представлены.


ЗЫ.За мои "комплексы" беспокоиться не стоит.. они все остались в прошлом веке.В начале трудовой биографии.

У меня в семье четверо мужиков. И все самостоятельные и взрослые-без "комплекса кухни".. МУЖИКИ. С большой буквы.  :D
 
Цитата
Цитата
Ирина пишет:
сметчик_сметчик, Вы молодец, что заглянули в ПУЭ. Но поразмыслите над следующим: есть контроль качества монтажных работ (учтен расценками на монтаж) и есть пусконаладочные работы. И это разные вещи.
контроль качества на уровне монтажника? да, например батарейкой с лампочкой проводок прозвонить, или внешним осмотром, на это, полагаю, у ПТУ-ника мозгов должно хватить, но есть еще работа ИТР и это разные вещи
Ольга, вы вообще вменяемая?, приплели предоставление обоснования, сваливание забот с мужиков на баб и еще какую-то чушь про майонез и показ ВЛ в Питере, из всего вышенаписанного делаю вывод, что ответа стоящего от вас не предвидится. Потому предлагаю закончить эту тему
 
сметчик_сметчик, ну если вы все знаете, то чего с вопросом на форум залезли?
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
из всего вышенаписанного делаю вывод, что ответа стоящего от вас не предвидится
Цитата
Оля Ли пишет:
Мой ответ -в части применения  конкретной расценки-остался прежним -НЕТ.
или вы другой ответ хотите услышать?  :D  
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Индексы пересчета в текущие цены (5.4)
Видеоурок научит пользователя программы ГрандСмета совершать укрупненную привязку и созданию сборника индексов.
Создание документа локальная смета (12)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание документа локальная смета
Документы сметчика
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Типовая технологическая карта на устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий и сооружений различного назначения
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.