Дополнительная расценка на арматуру сверх нормы

Дополнительная расценка на арматуру сверх нормы

Дополнительная расценка на арматуру сверх нормы
 
Добрый день, форумчане!
Подрядчик берет расценку ФЕР06-01-041-01 "Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м". В этой расценке норма арматуры 7,66 т на 100м3. По проекту арматуры 9т. Подрядчик плюсом берет расценку на разницу нормы и по проекту ФЕР06-01-015-06 "Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(арматура неучтенная расценкой)" применительно 1,34т, аргументируя, что в расценке на железобетон учтена работа только по норме, а разница не учтена. Правомерно ли это?  
Похожие темы:Найти еще: арматуру
ФЕР06-02-001-04 расход арматуры на устройство железобетонных фундаментов
... Всем здравия. Возник вопрос. В расценке ФЕР06-02-001-04 "Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: 5 м3" установка арматуры учтена в объеме 10 кг на 1 м3 бетонирования. По проекту у нас 86 кг/м3. Следовательно и трудозатрат на арматуру 10 кг заложено в расценке?...
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. "Максим пишет: У Вас очень странная таблица расхода стали - тут и пластина и двутавр, а у Вас только арматура " Это таблица расхода стали на арматуру для фундамента. На сталь для рамы отдельная спецификация. Я просто обрезала ту часть.
Оружейная комната - монтаж решеток из арматуры на стены полы и потолки
Автор: Руслан. Добрый день.  Нужны расценки на монтаж решеток из арматуры на стены полы и потолки в оружейной комнате, раньше была надбавка на сварку, сейчас нет ее.   
Расход вязальной проволоки
... Толщина бетонирования 20см арм 12" Расход вязальной проволоки зависит от диаметра вязальной проволоки (обычно 1,2 мм применяется) и диаметра арматуры. Чем меньше диаметр арматуры, тем больше расход вязальной проволоки. среднестатистический расход вязальной проволоки от массы ...
Бетонирование площадки для автомобильных весов с армированием
... под автомобильные весы до 40т? В состав работ были включены: выравнивание площадки, работа буром, заливка свай, заливка ростверка, обвязка арматуры,опалубка, заливка подъема и спуска, обвязка арматуры, опалубка сварочные работы уголков и основания весов, работа экскаватора ...
 
Наталья, ТЧ к ФЕР06;
1.6.41. Затраты по установке арматуры сверх учтенной настоящими ФЕР в случаях, когда по гидрогеологическим или другим условиям
(строительство на слабых грунтах, в сейсмических районах и т.д.) имеет место превышение расхода стали по проекту на 10% и более в сравнении с расходом,
предусмотренным расценками, следует учитывать непосредственно в локальных сметах дополнительно.
 
Цитата
Наталья пишет:
В этой расценке норма арматуры 7,66 т на 100м3. По проекту арматуры 9т. Подрядчик плюсом берет расценку на разницу нормы и по проекту ФЕР06-01-015-06 "Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(арматура неучтенная расценкой)" применительно 1,34т
Нужно брать разницу между проектным весом арматуры, и весом арматуры по расценке с учетом заливаемого объема. Норма дается на 100 м3. По проекту 9 тн тоже на 100 м3? Если нет, тогда расчет не верный.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Анна Соболева пишет:
Нужно брать разницу между проектным весом арматуры, и весом арматуры по расценке с учетом заливаемого объема.
Переведите)))
 
Денис Владимирович, если заливаемый объем, например, 200 м3, то арматуры уже выходит 15,32 тн. И в проектные 9 тн вполне укладывается.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Если вы имеете в виду, что нужно из объема бетонирования вычитать объем занимаемый арматурой, то могу Вас уверить что этим мазахизмом никто не занимается)))
 
Анна Соболева, Вы строитель? Понимаете что такое коэф. армирования? Для вопрошающего при объеме 200м3 будет использовано 9*2=18т.
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Если вы имеете в виду, что нужно из объема бетонирования вычитать объем занимаемый арматурой, то могу Вас уверить что этим мазахизмом никто не занимается)))
Это вы сами додумали. А я имела в виду, что из проектных 9 тн. вычитать 7,66 тн. неправильно. Т.к. в проекте общий объем арматуры, а в сметной расценке - на 100 м3. Вычитать нужно тот объем, который получится после указания в расценке нужного объема бетона.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Анна Соболева пишет:
Это вы сами додумали
Мне просто было не понятно о чем Вы говорите.
Цитата
Анна Соболева пишет:
. Вычитать нужно тот объем, который получится после указания в расценке нужного объема бетона.
Ерунду не говорите. Человек привел Норму расхода на 100м3.
Изменено: Денис Владимирович - 22.01.2019 13:39:44
 
Денис Владимирович, а главное чтобы Наталья меня поняла. С вами уже давно всё ясно.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Анна Соболева, А выне огрызайтесь а строительным языком объясните что вы хотите сказать, понятно что коэф. армирования меняется в зависимости от высоты здания. Вы это хотите сказать?  
Изменено: Денис Владимирович - 22.01.2019 13:45:11
 
Анна Соболева, И раз вы решили не продолжать разговор))))  то отвечу за Вас. Коэф. армирования как правило сильно меняется у стен. По плитам перекрытий это не так заметно, а за частую перекрытия верхних этажей армируются сильнее, за счет установки технологического оборудования на них.
 
Цитата
Анна Соболева пишет:
А я имела в виду, что из проектных 9 тн. вычитать 7,66 тн. неправильно.
Анна Соболева,  А вопрос автора в том, как учесть объем дополнительного армирования 1,34 тн при применении расценки ФЕР06-01-041-01, в которой арматура принимается НЕ по проекту, а по норме.  И ответ на этот вопрос дан в пункте 1.6.41 ТЧ к ФЕР06
 
Цитата
Ирина пишет:
А вопрос автора в том, как учесть объем дополнительного армирования 1,34 тн при применении расценки ФЕР06-01-041-01
Так мой ответ и не противоречит вашему. Просто НЕ 1,34 тн должно быть учтено расценкой
Цитата
Наталья пишет:
ФЕР06-01-015-06 "Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(арматура неучтенная расценкой)
Сама цифра неправильная.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Анна Соболева пишет:
Сама цифра неправильная.
Анна Соболева,цифра абсолютно правильная: по расценке учтен расход 7,66, тн, по проекту нужно установить 9,0 тн (на 100 м3). Сколько дополнительной арматуры нужно установить на 100 м3? Решение: 9-7.66=1.34 тн
 
Цитата
Ирина пишет:
по проекту нужно установить 9,0 тн (на 100 м3)
Точно? Когда это в проектах стали указывать расход арматуры на 100 м3? Там обычно указывается общая потребность в металле.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Анна Соболева пишет:
там обычно указывается общая потребность в металле.
Анна Соболева, не допускаете мысли, что объем монолита по проекту может быть 100м3?
 
Ирина, С Вами тоже все понятно))) Извините ....
 
Цитата
Ирина пишет:
Анна Соболева , не допускаете мысли, что объем монолита по проекту может быть 100м3?
Честно? Сомневаюсь в такой кругленькой цифре  :D
Скорее допускаю ошибку, человеческий фактор, и всё такое...
Изменено: Анна Соболева - 22.01.2019 14:56:15
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
С Вами тоже все понятно))) Извините ....
Денис Владимирович, не извиняю
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Специальные функции по работе с расценками (23)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Специальные функции по работе с расценками
Калькулятор
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 7.1
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы на III квартал 2023 года
Приказ Минстроя России от 24 января 2024 г. № 41/пр «О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2024 год»
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.