Прокладка ВВГ 3х2.5 в пластмассовых коробах

Прокладка ВВГ 3х2.5 в пластмассовых коробах

Прокладка ВВГ 3х2.5 в пластмассовых коробах
 
Доброго времени суток!

Нужно проложить 200м ВВГ 3х2,5 в новых пластмассовых коробах и распределительными коробками в кол-ве 10 штук
Беру монтаж коробов по ТЕРм08-02-390-01 "Короба пластмассовые: шириной до 40 мм", затем прокладку по ТЕРм08-02-399-02 "Провод в коробах, сечением: до 35 мм2" и монтаж коробок ТЕРм10-08-019-01 "Коробка ответвительная на стене"

Смотрел на форумах в темах, но что-то разные варианты и никак не сходятся, творческая работа однако

Верен ли такой вариант, а то третий день мучаюсь с этой частью сметы для бюджета
Похожие темы:Найти еще: коробах
Дополнительные расценки к креплению короба.
... пишет: не учтены затраты на:установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-087-03;"" вы берете норму на прокладку коробов, а не лотков, в которой учтены работы по установке конструкций, сборке коробов и прокладке. В п.1.8.42 общих положений написано, что в ...
Дополнительные расценки к креплению короба.
Автор: Екатерина. Добрый день. Внутренний кабель прокладывают по стенам, конструкциям в кабельном коробе. Для короба беру ГЭСНм08-02-396-01. 1. Короб крепится на консоль BBC-30 (ДКС) на анкер. 2. В короб устанавливают перегородку SEP L3000. 3. На короб крепят ...
Дополнительные расценки к креплению короба.
Автор: Александр. Екатерина, я всегда дополнительно к устройству коробов беру только траверсы, кронштейны и другие крепления по нормам табл. 08-01-087 Остальное только материалом (перегородки, пластины)
Какие нужно брать расценки на ремонтные работы
... коллеги ! Какие нужно брать расценки чтобы было правильно для следующих работ:1.Установка внутреннего шкафа под бытовую технику. 2.Установка короба (шкафа) под сантехнику?
Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или ...
 
Цитата
Антон пишет:
Верен ли такой вариант, а то третий день мучаюсь с этой частью сметы для бюджета
нет
 
Алексей, и по какой причине скажите, если не сложно

по составу как раз подходят, имхо
 
У меня пропустили прокладку в лотках, а не в коробах ТЕРм08-02-398-02
 
Цитата
Антон пишет:
Алексей , и по какой причине скажите, если не сложнопо составу как раз подходят, имхо
в м8 есть прямые расценки на прокладку кабеля с установкой коробок. м10 с м8 вместе плясать никак не могут
 
ФЕРм08-02-402 Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок
 
Милена, так лотки, затраты меньше - крышки нет
но если что попробую, благодарю

Алексей, м08-02-148-01? так по составу - какие лебёдки с роликами, барабаны тоже?

если только м8-02-402-01 но она по конструкциям и лоткам, применительно?

коробки по м10 вроде рекомендовал СПб Центр мониторинга и экспертизы цен, точную цитату и номер документа сейчас не приведу

p.s а как учитывать коробки если их больше, чем заложено в расценке?
Изменено: Антон - 10.04.2019 13:45:17
 
Лана, благодарю, сам её сейчас заметил, но лотки это не короба, но надо пробовать
 
Цитата
Антон пишет:
коробки по м10 вроде рекомендовал СПб Центр мониторинга и экспертизы цен
вы вроде из Краснодара. в СПб они много глупостей рекомендуют...  :D включая что прямые расценки на гофру только для пром объектов можно применять  :D  
 
Антон, Ваш вариант с точки зрения экспертизы мне больше понравился, он дешевле, ФЕРм08-02-402 - сечение не Ваше. И, потом, в ней - сварка, а в ТЕРм10 - шурупы.
 
Цитата
Алексей пишет:
м10 с м8 вместе плясать никак не могут
Могут
 
ну Горячкин вроде из СПб, много умного советует, да и новые технологии, не вот это ПРИМ. и калькуляции по ЕНиР  
Изменено: Антон - 10.04.2019 14:08:38
 
Юлия, 4600 разницы выходит и смета для бюджета...

вот и мне сварка не нравится, хорошо хоть ручная, а не как в 22 сборнике

вот и не пойму, кто-то говорит что можно так (по темам на форумах смотрю), кто-то нет, некоторые так же как и я вспоминают Горячкина и СПб но в разных ключах, совсем уже запутался
 

Если, в Вашем случае, речь идёт о прокладке провода, но по проекту имеют место ответвления, а затраты приняты по таблицам 08-02-398 и по 08-02-399, то Вы вправе ставить вопрос о включении в смету затрат на установку коробок дополнительно.

Источник:  Журнал № 4 (64) 2011 г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве

допустим коробки всё же по 10, то соединение жил брать дополнительно по м8-03-574-1 "

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2"?

Изменено: Антон - 10.04.2019 14:16:18
 
Антон, в расценке ФЕРм08-02-402 и установка коробок, и расключение в них жил кабеля учтено. Вы прокладываете кабель малого сечения, да еще и с коробками, поэтому ни о какой  м08-02-148-01 речи быть не может. И м08-02-398-02 - тоже не ваше. Кабель - это не провод все же.
Если на 100 м кабеля идет в среднем 6 коробок, то установка ваших 10 коробок как раз красиво вписывается. Берете за расценкой стоимость кабеля и стоимость коробок.
 
Лана, а затраты на сварку и перфораторы куда? по технологии вроде подходит, по затратам не очень

12,24 человеко-часов на 100м... даже с учётом 6 коробок и соединением жил многовато, имхо
 
Антон, если вы хотите знать наверняка, то вам в ЕНиР 23, вып.1. Там вы увидите, для чего в расценке сварка.
 
Лана, 0,07 на круглую коробку до 100 мм по ЕНиР не понятно на кой и как
соединение кабелей ещё ладно

мрак...
 
Цитата
Антон пишет:
допустим коробки всё же по 10, то соединение жил брать дополнительно по м8-03-574-1 "
нет, у Вас в расценках на  прокладку провода соединение жил учтено
м8-03-574-1 для шкафов
 
Цитата
Юлия пишет:
Алексей  пишет:м10 с м8 вместе плясать никак не могут Могут
А тч. 8м давно перечитывали, где буквами: про ВСЕ учтено?
Разработчикам 8м дурно наверное, когда они видят на кабельной линии "засланца" из 10м..
Самый простой принцип подбора для Групповых сетей: в составе работ на монтаж ДОЛЖНЫ быть коробки, если они в проекте..
Если в проекте нет, то и расценки другие..
По количеству минимизировано  и усреднено. Как во всей СНБ.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Поиск расценок по всей базе (2.8)
В данном видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета простым способом найти расценки по всей базе.
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 7. Выгрузка (экспорт) сметы
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Погрузка-перевозка. 2. Выгрузка (экспорт) сметы из программы 3. План производства работ.
Документы сметчика
Типовая технологическая карта на установку (монтаж) оконных блоков из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей с заполнением светопрозрачной части стеклопакетами
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.