Прокладка ВВГ 3х2.5 в пластмассовых коробах

Прокладка ВВГ 3х2.5 в пластмассовых коробах

  RSS
Прокладка ВВГ 3х2.5 в пластмассовых коробах
 
Доброго времени суток!

Нужно проложить 200м ВВГ 3х2,5 в новых пластмассовых коробах и распределительными коробками в кол-ве 10 штук
Беру монтаж коробов по ТЕРм08-02-390-01 "Короба пластмассовые: шириной до 40 мм", затем прокладку по ТЕРм08-02-399-02 "Провод в коробах, сечением: до 35 мм2" и монтаж коробок ТЕРм10-08-019-01 "Коробка ответвительная на стене"

Смотрел на форумах в темах, но что-то разные варианты и никак не сходятся, творческая работа однако

Верен ли такой вариант, а то третий день мучаюсь с этой частью сметы для бюджета
Ответы
 
Цитата
Оля Ли пишет:
А тч. 8м давно перечитывали, где буквами: про ВСЕ учтено?
Цитата
Антон пишет:
Если, в Вашем случае, речь идёт о прокладке провода, но по проекту имеют место ответвления, а затраты приняты по таблицам 08-02-398 и по 08-02-399, то Вы вправе ставить вопрос о включении в смету затрат на установку коробок дополнительно.Источник:  Журнал № 4 (64) 2011 г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве
Похожие темы:Найти еще: коробах
Дополнительные расценки к креплению короба.
Автор: Екатерина. Добрый день. Внутренний кабель прокладывают по стенам, конструкциям в кабельном коробе. Для короба беру ГЭСНм08-02-396-01. 1. Короб крепится на консоль BBC-30 (ДКС) на анкер. 2. В короб устанавливают перегородку SEP L3000. 3. На короб крепят ...
Дополнительные расценки к креплению короба.
Автор: Александр. Екатерина, я всегда дополнительно к устройству коробов беру только траверсы, кронштейны и другие крепления по нормам табл. 08-01-087 Остальное только материалом (перегородки, пластины)
Какие нужно брать расценки на ремонтные работы
... коллеги ! Какие нужно брать расценки чтобы было правильно для следующих работ:1.Установка внутреннего шкафа под бытовую технику. 2.Установка короба (шкафа) под сантехнику?
Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или ...
 
Цитата
Юлия пишет:
Журнал № 4 (64) 2011 г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве
Хороший журнал.. дома и на работе собрана почти вся подписка..
Только одно мал. НО.. Не было  у П.В. (Павла Владимировича) за все время в штате грамотных электриков.
Поэтому ответы в разных номерах порой ..мягко скажу.. противоречивы.
8м сборник  полностью самодостаточный.

Для понимания нужно просто  начать изучение ..с ЕНиР и учебника для ПТУ,  или просто поработать в энергетике..
 
Цитата
Антон пишет:
Алексей , м08-02-148-01? так по составу - какие лебёдки с роликами, барабаны тоже? если только м8-02-402-01 но она по конструкциям и лоткам, применительно?
К этому "спецу" лучше не обращаться, ничего конкретного не посоветует, только стёб сплошной. У них, видимо, свой язык общения. Не доступный простым смертным  :D  
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Оля Ли пишет:
Не было  у П.В. (Павла Владимировича) за все время в штате грамотных электриков.
А Вы, видимо из этого штата, как раз. Можете себе судить позволить, кто из них был грамотный, а кто нет.
А нам то конечно, только в ПТУ... ну что поделаешь, не все, к сожалению, такие умные, как Вы....
 
горячкин и центр мониторинга разные организации
 
Цитата
лилия пишет:
горячкин и центр мониторинга разные организации
Если вы про "Консультации и разъяснения...", то этот журнал выпускает КЦЦС
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Ужасужасный...
Вот почему непринимаемая личино кем-то ИНАЯ точка зрения вызывает такую.. неадекватную агрессию,с преходом на личности..
НЕ,я тоже кусаюсь.. с прошлого века. Профессия обязывает.
Но здесь-то зачем?
Что такого было написано? Не слушайте сапожника, если хотите купить шляпку..
ПВ люблю и уважаю. Никогда у него не работала. Контачу с РЦЦС  с момента его основания в Питере..
Могу перечмслить пофамильно, кто у него консультировал в КиР..

в свободном доступе: выходные данные журнала.
))))
 
Цитата
Оля Ли пишет:
Вот почему непринимаемая личино кем-то ИНАЯ точка зрения вызывает такую.. неадекватную агрессию,с преходом на личности..
Реакцию вызывает ни в коем случае не отличное мнение, а отношение.
Фраза Ужас.ужасный. Она вызывает реакцию. Попытки принизить других пользователей, они вызывают реакцию.
Ничего ужасного в том, что кто-то применяет ту или иную расценку нет, а вот давать этим действиям характеристику ужас ужасный - вот это ужасно.
Да, кстати, агрессии то не было. Где Вы ее увидели?  
 
не ругайтесь

насчёт противоречивости - тут в государственных базах и документах их хватает, но это привычно

м10 это коробка, а какая именно дополнительно указываешь и всё же тогда присоединение по
ФЕРм 08-02-144
можно как вот эти ребята, даже лучше http://www.defsmeta.com/rascenki/rascenki-na-otdelochnie-raboty_ielektrika/dsn-085-129.php

или новые технологии, предполагаю что и там это уже есть

Горячкина все любят и уважают, особенно за его новые технологии которых у нас нет и будут ли на нашем веку
 
Вот.
Ужасужасный.. это когда эксперт пишет тебе в замечаниях фигню.. по впихиванию 10м в раздел ЭО и ЭМ.. с ед. целью снизить ИТОГО,
и даже не хочет  просмотреть технологическую цепочку от ЕНиР, ГЭСН до ФЕР/ТЕР, открыть ПУЭ, хотя, возможно, он когда-то это изучал..

Потом ЭТО гуляет по нашей сметной деревне.. в виде истины. И ссылкой: так принимает экспертиза.
Пардон.. а специальность наша ЗАЧЕМ?  Мы зачем?

И подобное,к сожалению, не только в электрике.. а по всей СНБ.

Когда мне рекомендуют путь/направление в ликвидации моих возможных пробелов в знаниях -не комплексую, а иду "посмотреть", в куда меня послали..
Кстати.. ссылка/посыл к ЕНиРам была выше..
Так что без обид. И комплексы..ненужная вещь..  В профессии

Самое лучшее-это утренний аутотренинг у зеркала.. я самая..
 
Цитата
Оля Ли пишет:
по впихиванию 10м в раздел ЭО
ну ничего в этом ужасного нет. Нету....
а ЕНИР мы в ТЕР не берем, есть прямая расценка на сечение 35 мм, взяли, нет в ней коробок - добавили. Где ужас то? и где оно - грандиозно колоссальное отличие  монтажа коробки по ТЕРм10 от монтажа по ТЕРм08 внутри дорогостоящей расценки? и чем отличается коробка из ТЕРм10 от коробки ТЕРм08?
 
Цитата
Юлия пишет:
внутри дорогостоящей расценки?
Вот в чем наше недопонимание.. Да и нежелание  заглянуть в ЕНиР.. "собрать расценку по частям".. По РТМ. Сравнить.

Что значит ДОРОГО? Кто из утверждающих это проверил.. ручками? (не воспринимать как что-то личное..)

Чтобы понять не абстрактными рассуждениями в сопоставлении с чем-то.. нужно просто пронормировать эту работу по правилам , с учетом условий и в ЕНиР
Наряд и результат. В денежном выражении.. Мне приходилось это делать не раз. В том числе  для электромонтажников.

В СНБ есть "заказные" расценки. с времен "царствования" ЕЕЕ.. и не про них речь..

Эта же из  старой базы. Когда все на ЕНиРах и в рамках "социалистической" оплаты труда..
Далее дискутировать не вижу смысла.
 
Цитата
Юлия пишет:
есть прямая расценка на сечение 35 мм, взяли, нет в ней коробок - добавили
для сечения 35 мм2 в м8 сборнике есть специальные расценки. ящик с зажимами называется. но эта расценка непримнима для сечения 2,5 мм2. эти коробки учтены в других расценках...
Цитата
Юлия пишет:
чем отличается коробка из ТЕРм10 от коробки ТЕРм08?
в м10 вот такие
https://www.tinko.ru/catalog/product/007039/
в м8 такие
https://static-eu.insales.ru/images/products/1/6230/83302486/92433.jpg
 
Цитата
Алексей пишет:
для сечения 35 мм2 в м8 сборнике есть специальные расценки. ящик с зажимами называется.
Цитата
Алексей пишет:
в м8 такие https://static-eu.insales.ru/images/products/1/6230/83302486/92433.jpg
это разные вещи, то что по ссылке, "с зажимами" не назовешь. Вы сами себе противоречите
 
Цитата
Юлия пишет:
Вы сами себе противоречите
вы там в Омске ничего себе не отморозили?
я дал сравнение коробок по м10 и по м8. ни те, ни те для кабелей 35 мм2 не применяются...
по м8 они учтены расценками типа ТЕРм08-02-402-01
 
Цитата
Алексей пишет:
ы там в Омске ничего себе не отморозили?
не, ничего не отморозила, вы действительно сами себе противоречите :)
 
Цитата
Юлия пишет:
вы действительно сами себе противоречите
в чем?
 
нет, я про то, что для бюджета расценки определяет центр мониторинга либо экспертиза, а не горячкин, тб что по некоторым вопросам в журнале ..консультации и разъяснения .. мнение консультантов с течением времени может кардинально измениться.

и надо если учесть, что это конкурирующие организации
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Копирование сметы (7)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
15. Нормативные базы
Применение расценок из разных нормативных баз в программе Смета.ру
Документы сметчика
Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.