Расценки ПНР электрики

Расценки ПНР электрики

[ Закрыто ] Расценки ПНР электрики
 
Добрый вечер, есть смета составленная заказчиком на электрику в разделе ПНР были следующие расценки:
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:   электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток   до 50 АФЕРп 01-03-002-04шт2
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с   электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителемФЕРп 01-03-001-01шт17
Замер полного сопротивления цепи   "фаза-нуль"ФЕРп 01-11-013-01шт222
Измерение сопротивления изоляции (на линию)   мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных   для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,   коммутационным аппаратам и электропотребителямФЕРп 01-11-028-01шт222
Проверка наличия цепи между заземлителями и   заземленными элементамиФЕРп 01-11-011-01100   измерений2,22
после выполнения работ и подписания КС-кок заказчик начал резать кол-во ПНР в меньшую сторону.
Уменьшает п01-11-013-01, п 01-11-028-01, п 01-11-011-01 - полностью убирает эту расценку.
В смете:
автоматические выключатели (3 полюсные, 1 полюсные)- 24 шт.;
розетки с заземлением - 145 шт.
светильники - 38 шт.
Вот вариант Заказчика как должно быть в кс-ке ПНР:
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:   электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток   до 50 АФЕРп 01-03-002-04шт2
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с   электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителемФЕРп 01-03-001-01шт17
Замер полного сопротивления цепи   "фаза-нуль"ФЕРп 01-11-013-01шт32
Измерение сопротивления изоляции (на линию)   мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных   для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,   коммутационным аппаратам и электропотребителямФЕРп 01-11-028-01шт69
С ПНР электрики туго, как правильно посчитать кол-во по пунктам которые уменьшает заказчик.
Изменено: Ирина - 19.01.2019 22:48:12
Похожие темы:Найти еще: пнр
ПНР на АСУ ТП
Автор: Екатерина. Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, есть ли какие-нибудь учебники, пособия, примеры с разбором смет на ПНР АСУ ТП. Работала только с объектами гражданского строительства, но в данный момент место работы связано с производственным сектором....
Индекс на ПНР только на прочие объекты
Автор: Елена. Добрый день. Кто сталкивался с экспертизой, подскажите, прав ли наш Заказчик. Составила смету на ПНР, (прокладывали ВЛИ-0,4кВ)применила переводной индекс на пусконаладочные работы, 3 кв 2023 года 28,46,Заказчик сказал, что ему экспертиза на ПНР ...
Вопрос по пуско наладочным работам
Автор: Надежда. Вопрос по ПНР. Какой расценкой настроить розетку из сборника ПНР? Может она называется как то по другому? Например, для выключателя ФЕРп01-03-002-04.  Может ...
ПНР на пожарную сигнализацию
... пакет системы противопожарной защиты с флеш накопителем. " - Вы хоть почитайте что это такое - это ПО для Вашей системы. С чего Вы взяли что ПНР делать не надо - непонятно. Ваша смета на ПНР будет стандартная, по 2 отделу ФЕРп с коэф 0,5. Считайте извещатели.
Делают ли программу ПНР на пожарку если купили инженерный пакет
Автор: Наталья С. Добрый день, подскажите, делают ли программу пнр на пожарку если купили инженерный пакет системы противопожарной защиты с флеш накопителем. И как теперь его учесть за 90 000 руб. ?
 
Смета и  КС может разница, по факту выполнения все работы выполнили по смете? все работает исправно? мотивация заказчика, просто уменьшил без комментария?, но и договор гляньте , цена твердая
 
Цитата
Ирина пишет:
С ПНР электрики туго, как правильно посчитать кол-во по пунктам которые уменьшает заказчик.
радуйтесь этому... по п 3 и 4 у вас объем тоже должен быть 17. а вот п. 5 сметы зря он убрал. проверка заземления должна быть у светильников согласно ПУЭ
 
Спасибо, только не 17 у нас автоматов 24 шт.
 
Цитата
Ирина пишет:
Спасибо, только не 17 у нас автоматов 24 шт.
так и откоректируйте.
 
Цитата
Ирина пишет:
после выполнения работ и подписания КС-кок заказчик начал резать кол-во ПНР в меньшую сторону. Уменьшает п01-11-013-01, п 01-11-028-01, п 01-11-011-01 - полностью убирает эту расценку.
Ирина возможно заказчик  в КС-2 ставит фактическое количество комплектующих, что касается расценок, если смета прошла экспертизу и утверждена, то здесь не понятно почему заказчик включает заднюю. Свои действия он обязан обосновать в связи с чем меняется расценка в смете.
 
Спасибо всем
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Коэффициенты к НР и СП (4.2.)
Видеурок дает пользователю программы ГрандСмета основные понятия о применении коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли.
Индексы перевода в текущие цены (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Применение индексов перевода в текущие цены
Документы сметчика
Дополнение к письму от 10 апреля 2019 г. № 12661-ДВ/09 сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ.
Типовая технологическая карта разработана на армирование стен и перекрытий
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.