Площадь инвентарных лесов при монтаже противопожарного водопровода

Площадь инвентарных лесов при монтаже противопожарного водопровода

Площадь инвентарных лесов при монтаже противопожарного водопровода
 
Добрый день, подскажите,  пожалуйста, как правильно рассчитать площадь использования внутренних  инвентарных лесов при монтаже противопожарного водопровода (спринклерная  система) на высоте 5 метров (под потолком). Общая площадь этажа  3162,0м2. Если смотреть на план, то противопожарная сеть представляет собой "паутину" по всему этажу... Заранее спасибо
Ремонт подъездов
... помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ. Если по условиям работ ранее не были установлены леса и согласно ПОКР учтено устройство лесов, то по ТЕР08 примите дополнительно леса.
Объем работ - установка инвентарных лесов
... просим в рамках доп работ обшить у надземного перехода  снаружи пол (т.е. поверхность над проходом под переходом). По ТЧ установка наружных лесов исчисляется по вертикальной проекции. Запуталась я вот в чем: у меня в смете эта вертикальная проекция уже сидит, где леса для фасадов. Будут ли у меня доп.объемы лесов для подшивки перехода? И как их посчитать?  P.S. Сама запуталась, и написала не факт что понятно,...
Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20
Автор: Русиля Шарыпова. Здравствуйте. Наша организация занимается установкой трубчатых лесов внутри аппарата для дальнейшего выполнения работ по коррозионной защите. В сметном расчете применяем расценку 13-08-012-01 «Устройство ...
Окраска газопроводов на высоте 30м. Как учесть высоту? можно ли добавить АГП?
Автор: Александр. 1.13.2. В ГЭСН сборника 13 не учтены затраты на устройство и разборку лесов высотой более 4 м Затраты на установку и разборку лесов высотой более 4 м надлежит определять следующим образом: при установке и разборке ...
Установка инвентарных лесов
... Александр. Здравствуйте, коллеги. Возник вопрос по применению расценки ФЕР08-07-001-04 "На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02" Дано: объект высотой 55м. Площадь вертикальной проекции: 7598,8м2 Я беру по расценке ФЕР08-07-001-02 ...
 
Добрый день!
Согласно технической части п.3.1 Приложения 16.1 - при выполнении работ на высоте от 3 до 5 м (включительно) применять коэффициент 1,08 "Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м" или "Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 5 до 8 м" с 1,2 к ОЗП. При этом уточните отметку прокладки трубопровода.
 
Спасибо, т.е. леса применять нельзя?
 
Только коэффициентом.
 
Сами леса используются, только в смете затраты на их использование можно только коэффициентом на высоту добавить.
 

1.16.12.     Прокладка трубопроводов и  установка арматуры предусмотрены на высоте до 3 м от пола или сплошного настила.  При работе на большей высоте к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в  приложении  16.1.

Леса ОБЯЗАТЕЛЬНО!

 
Я тоже так думал, т.е. нужно применить коэффициент 1,08 (до 5м) и взять расценку внутренних лесов... Вопрос как правильно взять площадь лесов, на мой взгляд нужно брать площадь всего помещения....
 
Цитата
Сергей пишет:
нужно брать площадь всего помещения....
корректно:  длина трассы*ширину настила..

Естественно с учетом захваток при каждой установке-исключении повторов. Ну не "паучинная -сплошная" у вас паутина.. а трубная..
Нарисуйте картинку
 
Цитата
Оля Ли пишет:
Цитата
Сергей пишет:нужно брать площадь всего помещения....
корректно:  длина трассы*ширину настила.. Естественно с учетом захваток при каждой установке-исключении повторов. Ну не "паучинная -сплошная" у вас паутина.. а трубная..Нарисуйте картинку
Нарисуйте картинку
 
Примерно 80% всей площадии.. Не верите?-посчитайте..
 
площадь этажа (ориентировочно) 18х138=2484м2, длина труб 1600м, если взять ширину настила 1,20м, то 1920м2, что составляет 77,3% ;)  
 
Значит, все таки правомерно применить расценку на леса?
 
Так-то площадь лесов считается по проекции на стену.
 
Цитата
Алексей пишет:
Так-то площадь лесов считается по проекции на стену.
Алексей,это для наружных лесов так считают (ну, возможно,  для вертикальных труб), для внутренних - по горизонтальной проекции
 
Спасибо, Ирина. Значит я правильно рассчитал?
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 12. Подготовка сметы к проверке и печати
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при подготовке сметы к проверке и формированию выходных документов. 1. Комментирование расчета 00:23 Как прокомментировать в смете сделанный расчет? 01:59 Вставка изображений для обоснования текущего расчета ...
Применение индексов перевода (5)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Применение индексов перевода в текущие цены
Документы сметчика
МДС 81-39.2005. Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 1. МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. МДС 81-39.2005. Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 3.
Июнь 2019. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Индексы пересчета в текущие цены
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.