Необходимо подсчитать количество каналов в смете по АПС для ПНР

Необходимо подсчитать количество каналов в смете по АПС для ПНР

Необходимо подсчитать количество каналов в смете по АПС для ПНР
 
Здравствуйте! Мне необходимо подсчитать количество каналов в смете по АПС для ПНР: аналоговых, дискретных и информационных. Как правильно это сделать?
Имеется следующее оборудование:
Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" - 1
Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"- 1
Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" - 9
Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" - 4
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD - 1
Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 - 1
Блок базовый переговорного устройства Рупор-ДБ - 1
Блок базовый переговорного устройства Рупор-ДТ - 8
Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 03 - 30
Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" - 1
Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А (27 шт. резерв) - 680
Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А (4 шт. резерв) - 41
Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" - 1
Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-8М - 95
Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" - 36
Модуль подключения нагрузки МПН - 131
Источник резервного питания РИП-12-6/80М3-Р-RS - 2
Источник резервного питания РИП-12-3/17М1-Р-RS - 1
Источник резервного питания РИП-24-2/7М4-Р-RS - 1
Сервер Орион-Про - 1
Оперативная задача Орион-Про исп. 127 - 1
Администратор базы данных Орион-Про - 1
Компьютер PET, Pentium G3260 3.3 ГГц/Asus Н81М Звук Видео LAN 1Gb/DDR3 4Gb/5000Gb/DVD-RW/Aerocool - 1
Монитор Philips LCD monitor 23.6" V-line 243V5 - 1
LPA-6W, Громкоговоритель настенный, белый, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В, 6/3/1,5 Вт - 205
LPA-10W3, Громкоговоритель настенный, белый, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В, 10/5 Вт - 11
LPA-20MW, Настенный звуковой монитор, белый, 2-х полосный, 40-20000 Гц, 94 дБ, 100 В, 20/10/5/2,5 Вт - 2
LPA-EVA-MA, Контроллер системы оповещения EVA, 5" LCD, touch screen, ПО в комплекте - 1
Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вентилятора, регул. глубина 200-310 мм с контроллером R-FAN-3K-1U - 1
LPA-EVA-MS, Коммутатор системы оповещения EVAC на 8 зон, встроенный контроль линий - 1
LPA-EVA-RM, Удаленная микрофонная консоль на 8 зон, расширение до 64 (блоками LPA-EVA-EM) - 1
LPA-EVA-4240, 4-хканальный усилитель мощности (4х240 Вт) для системы оповещения EVA, класс D - 1
LPA-EVA-BC, Блок основного и резервного питания системы EVA, подключение внешних АКБ - 1
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП" - 49

Помогите, пожалуйста.

Спасибо.
Похожие темы:Найти еще: каналов пнр
Какой % соотношения ПНР от СМР АСУ ТП
... Ирина. "Андрей Казанцев пишет: у нас именно такой договор...ПИР,СМР,ПНР " Андрей Казанцев, В МДС 81-35.2004 есть волшебный пункт 4.102: «…….... ... высокий %% на ПНР. И не стоит в начальной стадии стр-ва под «ключ» считать каналы на АСУТП, не имея проекта (даже Сергей Алексеевич не поможет, несмотря ...
ПНР на АСУ ТП - учебники, пособия, примеры с разбором смет
... пожалуйста, есть ли какие-нибудь учебники, пособия, примеры с разбором смет на ПНР АСУ ТП. Работала только с объектами гражданского строительства, ... ... Подскажите пожалуйста, голова идет кругом.  И как можно посчитать кол-во каналов по проекту? Знаю,что это работа не сметчика.
Как уменьшить сумму ПНР на охранно-пожарную сигнализацию
Автор: Алена. Уважаемые форумчане здравствуйте. Пожалуйста подскажите, сумму на ПНР получается огромной. Берем Е102-01-002-09 на 80 каналов + У102-01-002-10 на 46 каналов. Всего 126 каналов. Охрано-пожарная сигнализация в небольшом двухэтажном здании, а получается сумма космическая....
Раньше брала расценку на ПНР из ФЕРп02
Автор: Оля. Раньше брала расценку на ПНР из ФЕРп02, с расчетом каналов, пришло замечания , что надо брать эти работы по ФЕРм10, по каким расценкам можно брать ПНР на телевидение, пожарную сигнализацию
Смета на ПИР СКУД с биометрическим распознаванием лиц (МРР)
... "cofbrew пишет: Буду рада получить комментарии и по смете на СМР." ПНР не внятные какие-то. 1 система, 6 сигналов..... пусконаладочные работы ... ... пусконаладочных= работ в проект посмотреть. Ка минимум вижу ПНР так: ПНР камер ПНР каналов обработки видеосигнала на головном оборудовании и связи их со ...
 
Нужно смотреть проект.
Судя по комплектации, у Вас 2 адресно-аналоговых ОС и ПС системы.
02-01-003-1 АРМ Орион Про управляемый двумя системами.
02-01-001- ..... кол-во каналов для ОС и ПС отдельно по проекту ( к примеру от "С2000-КДЛ"  и Сигнала 20)
02-02-001-01 на инсталяцию программ компьютера.
 
 
В первой итерации, берёте все, что относится к техническому средству (это каналы АСУ ТП), за вычетом:

  • головы АСУ (ППК, АРМ или сервер и т.п.),

  • пультов, клавиатур, терминальных устройств,
  • световых и звуковых оповещателей,
  • первого устройства отображения информации, например, монитор.
Затем смотрите функциональную, или что есть, схему системы.

Если система многоуровневая, принимаетесь за расчет коэффициентов к базовой расценке.
СОУЭ как АСУ ТП не осмечивается, но может быть учтена как канал со смежными системами.

Выполняете инсталляцию и функциональную настройку ПО как на АРМ/сервере, так и на программируемых элементах системы, например, на адресных извещателях. Для подтверждения объёмов работ по программированию следует разработать программу. Про эту часть ПНР (инсталляция и функцилнальная настройка ПО) есть книга Калинникова, у нее на обложке "тестер" изображён.
 
И еще, если у Вас в базе ФЕРм 2017г. ПНР  сборник 2 для ОПС не применяется.
 
Цитата
Александр пишет:
И еще, если у Вас в базе ФЕРм 2017г. ПНР  сборник 2 для ОПС не применяется.
Почему не применяется?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Почему не применяется?
ФЕРп 81-05-02-2001
п.1.2.1.

ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат:

по прецизионным поточным анализаторам физико-химических свойств сред и продуктов, обращающихся в технологическом процессе: рефрактометрам, хроматографам, октанометрам и другим аналогичным анализаторам единичного применения;

по комплексам программно-технических средств вычислительных центров экономической или иной информации, не связанной с технологическими процессами;

по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи».
 
Однако, п. 1.10.121 ТЧм10 гласит:
...

затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему пожарно-охранной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по ФЕРп части 2 «Автоматизированные системы управления» - по расценкам для систем I категории технической сложности (табл. 02-01-001);

затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм части 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем в целом, определяемые по ФЕРп части 2 - по расценкам для систем II и III категорий технической сложности (табл. 02-01-002 и 02-01-003).

Соответственно, если есть программируемые контроллеры (м11), датчики (м10)и т.п. их наладку следует брать по сборнику п02

А СОТ и СОУЭ, хотя и не осмечиваются как АСУ ТП, но учитываются в качестве каналов со смежными системами...

Изменено: сметчик_сметчик - 23.02.2019 06:09:55
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
программируемые контроллеры (м11)
расценку назовите...
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
датчики (м10)и т.п. их наладку следует брать по сборнику п02А СОТ и СОУЭ, хотя и не осмечиваются как АСУ ТП, но учитываются в качестве каналов со смежными системами...
Цитата
ProSlave пишет:
п.1.2.1. ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат:по прецизионным поточным анализаторам физико-химических свойств сред и продуктов, обращающихся в технологическом процессе: рефрактометрам, хроматографам, октанометрам и другим аналогичным анализаторам единичного применения;по комплексам программно-технических средств вычислительных центров экономической или иной информации, не связанной с технологическими процессами;по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи».

нет тут никаких "однако" и "хотя"
Изменено: ProSlave - 25.02.2019 13:21:20
 
Цитата
ProSlave пишет:
Цитата
сметчик_сметчик пишет:датчики (м10)и т.п. их наладку следует брать по сборнику п02А СОТ и СОУЭ, хотя и не осмечиваются как АСУ ТП, но учитываются в качестве каналов со смежными системами...
 
Цитата
ProSlave пишет:п.1.2.1. ФЕРп сборника 2 отдела 1  не предназначены для определения затрат :по прецизионным поточным анализаторам физико-химических свойств сред и продуктов, обращающихся в технологическом процессе: рефрактометрам, хроматографам, октанометрам и другим аналогичным анализаторам единичного применения;по комплексам программно-технических средств вычислительных центров экономической или иной информации, не связанной с технологическими процессами;по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др.,  затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи» .
нет тут никаких "однако" и "хотя"
Вы внимательно прочитали ТЧ м10 и п02?
Изменено: сметчик_сметчик - 25.02.2019 20:01:24
 
Тема "больная",поэтому вопрос: откуда эта трактовка
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Однако, п. 1.10.121 ТЧм10 гласит:...затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему пожарно-охранной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по ФЕРп части 2 «Автоматизированные системы управления» - по расценкам для систем I категории технической сложности (табл. 02-01-001);  затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм части 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем в целом, определяемые по ФЕРп части 2 - по расценкам для систем II и III категорий технической сложности (табл. 02-01-002 и 02-01-003).    Соответственно, если есть программируемые контроллеры (м11), датчики (м10)и т.п. их наладку следует брать по сборнику п02    А СОТ и СОУЭ, хотя и не осмечиваются как АСУ ТП, но учитываются в качестве каналов со смежными системами...
. Посмотрела ТЧ  ФЕРм 10 в Гранде и в РИКе....не так :( .  п.1.10.121 вообще другой, а вот п.1.10.115 похож, но у Вас вариант круче. Возможно,куда-ни туда посмотрела. Уточните,если  не трудно,пжл.
Изменено: Таня - 17.05.2019 11:11:52
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Просмотр свойств позиции в смете (21)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Просмотр свойств позиции в смете
Новое в версии. Экспорт документов в предпечатные формы
Гранд-Смета 6. Новое в версии. Экспорт документов в предпечатные формы
Документы сметчика
О применении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Декабрь 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001
Об утверждении порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и предоставления сведений, включенных в указанный реестр.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.