Необходимо подсчитать количество каналов в смете по АПС для ПНР

Необходимо подсчитать количество каналов в смете по АПС для ПНР

Необходимо подсчитать количество каналов в смете по АПС для ПНР
 
Здравствуйте! Мне необходимо подсчитать количество каналов в смете по АПС для ПНР: аналоговых, дискретных и информационных. Как правильно это сделать?
Имеется следующее оборудование:
Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" - 1
Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"- 1
Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" - 9
Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" - 4
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD - 1
Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 - 1
Блок базовый переговорного устройства Рупор-ДБ - 1
Блок базовый переговорного устройства Рупор-ДТ - 8
Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 03 - 30
Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" - 1
Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А (27 шт. резерв) - 680
Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А (4 шт. резерв) - 41
Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" - 1
Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-8М - 95
Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" - 36
Модуль подключения нагрузки МПН - 131
Источник резервного питания РИП-12-6/80М3-Р-RS - 2
Источник резервного питания РИП-12-3/17М1-Р-RS - 1
Источник резервного питания РИП-24-2/7М4-Р-RS - 1
Сервер Орион-Про - 1
Оперативная задача Орион-Про исп. 127 - 1
Администратор базы данных Орион-Про - 1
Компьютер PET, Pentium G3260 3.3 ГГц/Asus Н81М Звук Видео LAN 1Gb/DDR3 4Gb/5000Gb/DVD-RW/Aerocool - 1
Монитор Philips LCD monitor 23.6" V-line 243V5 - 1
LPA-6W, Громкоговоритель настенный, белый, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В, 6/3/1,5 Вт - 205
LPA-10W3, Громкоговоритель настенный, белый, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В, 10/5 Вт - 11
LPA-20MW, Настенный звуковой монитор, белый, 2-х полосный, 40-20000 Гц, 94 дБ, 100 В, 20/10/5/2,5 Вт - 2
LPA-EVA-MA, Контроллер системы оповещения EVA, 5" LCD, touch screen, ПО в комплекте - 1
Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вентилятора, регул. глубина 200-310 мм с контроллером R-FAN-3K-1U - 1
LPA-EVA-MS, Коммутатор системы оповещения EVAC на 8 зон, встроенный контроль линий - 1
LPA-EVA-RM, Удаленная микрофонная консоль на 8 зон, расширение до 64 (блоками LPA-EVA-EM) - 1
LPA-EVA-4240, 4-хканальный усилитель мощности (4х240 Вт) для системы оповещения EVA, класс D - 1
LPA-EVA-BC, Блок основного и резервного питания системы EVA, подключение внешних АКБ - 1
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП" - 49

Помогите, пожалуйста.

Спасибо.
Похожие темы:Найти еще: каналов пнр
Какой % соотношения ПНР от СМР АСУ ТП
... Ирина. "Андрей Казанцев пишет: у нас именно такой договор...ПИР,СМР,ПНР " Андрей Казанцев, В МДС 81-35.2004 есть волшебный пункт 4.102: «…….... ... высокий %% на ПНР. И не стоит в начальной стадии стр-ва под «ключ» считать каналы на АСУТП, не имея проекта (даже Сергей Алексеевич не поможет, несмотря ...
ПНР на АСУ ТП - учебники, пособия, примеры с разбором смет
... пожалуйста, есть ли какие-нибудь учебники, пособия, примеры с разбором смет на ПНР АСУ ТП. Работала только с объектами гражданского строительства, ... ... Подскажите пожалуйста, голова идет кругом.  И как можно посчитать кол-во каналов по проекту? Знаю,что это работа не сметчика.
Как уменьшить сумму ПНР на охранно-пожарную сигнализацию
Автор: Алена. Уважаемые форумчане здравствуйте. Пожалуйста подскажите, сумму на ПНР получается огромной. Берем Е102-01-002-09 на 80 каналов + У102-01-002-10 на 46 каналов. Всего 126 каналов. Охрано-пожарная сигнализация в небольшом двухэтажном здании, а получается сумма космическая....
Раньше брала расценку на ПНР из ФЕРп02
Автор: Оля. Раньше брала расценку на ПНР из ФЕРп02, с расчетом каналов, пришло замечания , что надо брать эти работы по ФЕРм10, по каким расценкам можно брать ПНР на телевидение, пожарную сигнализацию
Смета на ПИР СКУД с биометрическим распознаванием лиц (МРР)
... "cofbrew пишет: Буду рада получить комментарии и по смете на СМР." ПНР не внятные какие-то. 1 система, 6 сигналов..... пусконаладочные работы ... ... пусконаладочных= работ в проект посмотреть. Ка минимум вижу ПНР так: ПНР камер ПНР каналов обработки видеосигнала на головном оборудовании и связи их со ...
 
Нужно смотреть проект.
Судя по комплектации, у Вас 2 адресно-аналоговых ОС и ПС системы.
02-01-003-1 АРМ Орион Про управляемый двумя системами.
02-01-001- ..... кол-во каналов для ОС и ПС отдельно по проекту ( к примеру от "С2000-КДЛ"  и Сигнала 20)
02-02-001-01 на инсталяцию программ компьютера.
 
 
В первой итерации, берёте все, что относится к техническому средству (это каналы АСУ ТП), за вычетом:

  • головы АСУ (ППК, АРМ или сервер и т.п.),

  • пультов, клавиатур, терминальных устройств,
  • световых и звуковых оповещателей,
  • первого устройства отображения информации, например, монитор.
Затем смотрите функциональную, или что есть, схему системы.

Если система многоуровневая, принимаетесь за расчет коэффициентов к базовой расценке.
СОУЭ как АСУ ТП не осмечивается, но может быть учтена как канал со смежными системами.

Выполняете инсталляцию и функциональную настройку ПО как на АРМ/сервере, так и на программируемых элементах системы, например, на адресных извещателях. Для подтверждения объёмов работ по программированию следует разработать программу. Про эту часть ПНР (инсталляция и функцилнальная настройка ПО) есть книга Калинникова, у нее на обложке "тестер" изображён.
 
И еще, если у Вас в базе ФЕРм 2017г. ПНР  сборник 2 для ОПС не применяется.
 
Цитата
Александр пишет:
И еще, если у Вас в базе ФЕРм 2017г. ПНР  сборник 2 для ОПС не применяется.
Почему не применяется?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Почему не применяется?
ФЕРп 81-05-02-2001
п.1.2.1.

ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат:

по прецизионным поточным анализаторам физико-химических свойств сред и продуктов, обращающихся в технологическом процессе: рефрактометрам, хроматографам, октанометрам и другим аналогичным анализаторам единичного применения;

по комплексам программно-технических средств вычислительных центров экономической или иной информации, не связанной с технологическими процессами;

по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи».
 
Однако, п. 1.10.121 ТЧм10 гласит:
...

затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему пожарно-охранной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по ФЕРп части 2 «Автоматизированные системы управления» - по расценкам для систем I категории технической сложности (табл. 02-01-001);

затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм части 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем в целом, определяемые по ФЕРп части 2 - по расценкам для систем II и III категорий технической сложности (табл. 02-01-002 и 02-01-003).

Соответственно, если есть программируемые контроллеры (м11), датчики (м10)и т.п. их наладку следует брать по сборнику п02

А СОТ и СОУЭ, хотя и не осмечиваются как АСУ ТП, но учитываются в качестве каналов со смежными системами...

Изменено: сметчик_сметчик - 23.02.2019 06:09:55
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
программируемые контроллеры (м11)
расценку назовите...
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
датчики (м10)и т.п. их наладку следует брать по сборнику п02А СОТ и СОУЭ, хотя и не осмечиваются как АСУ ТП, но учитываются в качестве каналов со смежными системами...
Цитата
ProSlave пишет:
п.1.2.1. ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат:по прецизионным поточным анализаторам физико-химических свойств сред и продуктов, обращающихся в технологическом процессе: рефрактометрам, хроматографам, октанометрам и другим аналогичным анализаторам единичного применения;по комплексам программно-технических средств вычислительных центров экономической или иной информации, не связанной с технологическими процессами;по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи».

нет тут никаких "однако" и "хотя"
Изменено: ProSlave - 25.02.2019 13:21:20
 
Цитата
ProSlave пишет:
Цитата
сметчик_сметчик пишет:датчики (м10)и т.п. их наладку следует брать по сборнику п02А СОТ и СОУЭ, хотя и не осмечиваются как АСУ ТП, но учитываются в качестве каналов со смежными системами...
 
Цитата
ProSlave пишет:п.1.2.1. ФЕРп сборника 2 отдела 1  не предназначены для определения затрат :по прецизионным поточным анализаторам физико-химических свойств сред и продуктов, обращающихся в технологическом процессе: рефрактометрам, хроматографам, октанометрам и другим аналогичным анализаторам единичного применения;по комплексам программно-технических средств вычислительных центров экономической или иной информации, не связанной с технологическими процессами;по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др.,  затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи» .
нет тут никаких "однако" и "хотя"
Вы внимательно прочитали ТЧ м10 и п02?
Изменено: сметчик_сметчик - 25.02.2019 20:01:24
 
Тема "больная",поэтому вопрос: откуда эта трактовка
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Однако, п. 1.10.121 ТЧм10 гласит:...затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему пожарно-охранной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по ФЕРп части 2 «Автоматизированные системы управления» - по расценкам для систем I категории технической сложности (табл. 02-01-001);  затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм части 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем в целом, определяемые по ФЕРп части 2 - по расценкам для систем II и III категорий технической сложности (табл. 02-01-002 и 02-01-003).    Соответственно, если есть программируемые контроллеры (м11), датчики (м10)и т.п. их наладку следует брать по сборнику п02    А СОТ и СОУЭ, хотя и не осмечиваются как АСУ ТП, но учитываются в качестве каналов со смежными системами...
. Посмотрела ТЧ  ФЕРм 10 в Гранде и в РИКе....не так :( .  п.1.10.121 вообще другой, а вот п.1.10.115 похож, но у Вас вариант круче. Возможно,куда-ни туда посмотрела. Уточните,если  не трудно,пжл.
Изменено: Таня - 17.05.2019 11:11:52
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Вынос и подчинение ресурсов (39)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Вынос и подчинение ресурсов
Действия со списком позиций (3)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Действия со списком позиций - объединение и перемещение работ
Документы сметчика
Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденные приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2009г. № 620.
Коэффициенты ТСН-2001. Выпуск 171. Сборник № 12/2020, декабрь 2020 г.
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам совершенствования сметных норм
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.