ФЕРр 53-24-3 - на какую высоту выполняется гидроизоляция

ФЕРр 53-24-3 - на какую высоту выполняется гидроизоляция

ФЕРр 53-24-3 - на какую высоту выполняется гидроизоляция
 
Добрый день всем. Что-то я задумалась, верно ли определяю объем работ (не мой профиль, работаю больше с инженерными сетями).
Единица измерения по расценке ФЕРр 53-24-3 ... Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 2 кирпича ...  метры погонные.
Первично не задумываясь поставила длину стены.
Или же это м.б. длина заполняемых трещин/швов, в которые устанавливаются пакеры? Как учитывается на какую высоту выполняется гидроизоляция? Мы будем устанавливать пакера  в шахматном порядке  в 2 соседних кладочных шва.(стена полностью мокнет на высоту 25см). Длина стены 50м. Шаг установки 250 мм.
М.б. объем 100м? Размечать и устанавливать пакеры будем же на 100п.м. Да,  установку пакеров дополнительно брать, что в составе работ они не вспоминаются?  
Похожие темы:Найти еще: ферр гидроизоляция
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах
... 01-02-057-01 разработка грунта 2.ФЕР 11-01-011-01 демонтаж стяжки 3. ФЕР 08-01-003-03 демонтаж гидроизоляции 4. ФЕР 11-01-011-01 демонтаж стяжки (второй слой поле гидроизоляции) 5. ФЕР 07-06-002-06 демонтаж плит перекрытий каналов 6 -7 - 8. ФЕРр 66-16-48, 66-16-47, 66-16-48 Демонтаж трубопроводов ... в ручную 50,80 и 100 мм соотвественно. 9. ФЕРр 66-12-5 Очистка каналов от ила и грязи. Составом работ ...
Применение работ ФЕРр в новом строительстве
... Руслан. Хорошо, пример - работы по кровле, делаем пароизоляцию (просто пленку крепим гвоздями к обрешетке), нужно брать работу где присутствует гидроизоляция и огневые работы (потому что в 12 сборнике только такая работа) или берем из сборника ФЕРр подходящую работу? Есть ли документ запрещающий применение расценок из сборника по ремонтным работам в новом строительстве? В приказах ...
 
Цитата
Ирина пишет:
Или же это м.б. длина заполняемых трещин/швов,
Да именно так.
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Цитата
Ирина пишет:Или же это м.б. длина заполняемых трещин/швов,
Да именно так.
Спасибо. Вроде бы логично, но хотелось бы ткнуть в пункт тех.части, если что. Там ничего нет. Аналогия с расценками по стыкам панелей по табл. ФЕРр 53-21 - слабовато. Не могу сообразить, как обосновать через расход материала в расценке. На 1 п.м идет 0,001м3 раствора тяжелого и 0,005 тн жидкости ГКЖ-10. Это дает, что на ед. измерения заполняется примерно объем 10мм*10см*1м или 0,001м2  площади.  Как-то так? С расходом ГКЖ совсем не понятно, т.е  5кг жидкости на 0,001м3 р-ра . В нете нахожу макс р-д 3,3кг гкж-10 на 1м3 раствора. Что не так? В чем я ошибаюсь. Мы будем использовать аквидур. Материалы по расценке нулю.
 
Цитата
Ирина пишет:
Спасибо. Вроде бы логично, но хотелось бы ткнуть в пункт тех.части, если что.
Тех. Часть у нас с вами одна. Это можно понять из состава работ, в котором первым пунктом идет разметка.
Цитата
Ирина пишет:
Аналогия с расценками по стыкам панелей по табл. ФЕРр 53-21 - слабовато.
Так котлет отдельно, а мух отдельно. Не путайте 2 разных технологических процесса. Расценками на герметизацию швов учитывается сверление и нагнетание раствора под давлением в отверстия.
 
Цитата
Ирина пишет:
На 1 п.м идет 0,001м3 раствора тяжелого
Для заделки швов. На самом деле откройте технологическую карту и все станет понятно.

http://docs.cntd.ru/document/450704128
Изменено: Денис Владимирович - 27.02.2019 13:02:03
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Это можно понять из состава работ, в котором первым пунктом идет разметка.
Именно разметка и навела меня на правильную мысль. Извините, а какая технология инъектирования в кирпичной кладке?   для чего компрессор в расценке? Да, пакеров нет и их установка не в составе работ. Вот здесь Заказчик непреклонен и утверждает, что расценка комплексная. По факту работа выполняется через пакеры нагнетанием смол аквидур, но расценку 53-21-7 не пропускают ( в ней тот же компрессор).  
Изменено: Ирина - 27.02.2019 13:19:40(СПАСИБО!!!! ТТК снимает все вопросы)
 
Цитата
Ирина пишет:
ФЕРр 53-24-3 ... Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 2 кирпича ...  метры погонные.
ед. измерения-ДЛИНЫ горизонтального участка ЗОНЫ иньектирования при сверлении в ОДИН ряд на ГЛУБИНУ 0,25*2*0,9=0,45м
Изменено: Оля Ли - 27.02.2019 13:43:35
 
Цитата
Ирина пишет:
на какую высоту выполняется гидроизоляция?
Она выполняется ВГЛУБЬ горизонтально.. ПЛОСКОСТЬ сплошную

Высота  не м.б. регламентирована. Связано это с гидрофобностью кирпича на месте.

Изобретение ваших проектировщиков-сверление в два ряда по высоте от горизонтали/горизонта гидроизоляции расценкой НЕпредусмотрено
Расход материалов.. у вашей смолы будет ДРУГОЙ
Пакеры-это расходники-НР (15-30руб/шт)
Изменено: Оля Ли - 27.02.2019 13:52:29
 
Цитата
Ирина пишет:
Извините, а какая технология инъектирования в кирпичной кладке?   для чего компрессор в расценке?
А как вы внутренние трещины заделаете не просверлив отверстие?
Цитата
Ирина пишет:
Да, пакеров нет и их установка не в составе работ.
Расценка комплексная. Установка куска трубы определенного диаметра в кирпичную стену это дело 10 секунд. Тем более сейчас многие компании специализирующиеся на этих работах пользуются специальными шприцами.
 
Цитата
Оля Ли пишет:
ед. измерения-ДЛИНЫ горизонтального участка ЗОНЫ иньектирования при сверлении в ОДИН ряд на ГЛУБИНУ 0,25*2*0,9=0,45м
Ольга, спасибо!
 
Цитата
Оля Ли пишет:
Она выполняется ВГЛУБЬ горизонтально.. ПЛОСКОСТЬ сплошнуюВысота  не м.б. регламентирована. Связано это с гидрофобностью кирпича на месте.
Это понятно. И я о том что, что высота/зона не регламентируется. Заказчик только за такой метод ГИ. Вот проектировщики и изобретают, гарантию-то мы должны дать на свою работу.  Нормативной базой не акцентируется внимание на высоту пропитывания материала стен. Заказчик только за такой метод ГИ. Вот проектировщики и изобретают, гарантию-то мы должны дать на свою работу.
И если по высоте делается несколько рядов инъектирования, чтобы гидроизолировать по высоте 0,25 метров стены, то суммируем зоны.  Полагаю, если Заказчик утверждает такой объем работ, у проверяющих вопросов не должно быть
 
Цитата
Оля Ли пишет:
Расход материалов.. у вашей смолы будет ДРУГОЙПакеры-это расходники-НР (15-30руб)
Спасибо, конечно.
 
Цитата
Ирина пишет:
чтобы гидроизолировать по высоте 0,25 метров стены, то суммируем зоны.
неправильный вывод.
Расценкой НЕ задано КОЛИЧЕСТВО отверстий на пог. м. Усредненно-средне-минимально
Как все ценообразование.

А вот ЕСЛИ прописать в проекте устройство ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ отсечной гидроизоляции в ДВА слоя методом инъектирования
то тогда никакой проверяющий  не скажет вам .. лишнего.
Изменено: Оля Ли - 27.02.2019 14:22:54
 
Цитата
Цитата
Оля Ли пишет:
Ирина  пишет:чтобы гидроизолировать по высоте 0,25 метров стены, то суммируем зоны. неправильный вывод.Расценкой НЕ задано КОЛИЧЕСТВО отверстий на пог. м. Усредненно-средне-минимальноКак все ценообразование.
У меня контекст
Цитата
Ирина
И если по высоте делается несколько рядов инъектирования, чтобы гидроизолировать по высоте 0,25 метров стены, то суммируем зоны.
Ольга, я Вас услышала. Обдумаю . Почитала ТТК, по ссылке Дениса Владимировича, да один ряд на любую высоту стены. Видимо, в нашем случае желаема большая "объемная" гидроизоляция в стене. Т.е., чтобы больший объем стены наполнить гидроизолирующим составом, необходимо увеличивать объем работ по расценке (кол-во метров/рядов). т.к на 1 п.м - 0,005тн ГКЖ, (в моем случае аквидук)?!
 
Цитата
Ирина пишет:
 
Цитата
Оля Ли пишет: Ирина  пишет:чтобы гидроизолировать по высоте 0,25 метров стены, то суммируем зоны. неправильный вывод.Расценкой НЕ задано КОЛИЧЕСТВО отверстий на пог. м. Усредненно-средне-минимальноКак все ценообразование.
У меня контекст
Цитата
Ирина  И если  по высоте делается несколько рядов  инъектирования, чтобы гидроизолировать по высоте 0,25 метров стены, то суммируем зоны.
Ольга, я Вас услышала. Обдумаю . Почитала ТТК, по ссылке Дениса Владимировича, да один ряд на любую высоту стены. Видимо, в нашем случае желаема большая "объемная" гидроизоляция в стене. Т.е., чтобы больший объем стены наполнить гидроизолирующим составом, необходимо увеличивать объем работ по расценке (кол-во метров/рядов). т.к на 1 п.м - 0,005тн ГКЖ, (в моем случае аквидук)?!
В таком случае я думаю что вы вообще расценку не из того сборника подобрали. ФЕР46-09-001..... Вот это ваш случай. Единственное что я бы в вашем случае заменил сверление т.к. ФЕР46-09-001-11 для ж/б конструкций. Так  же нужно принимать в расчет глубину инъектирования и технологию нагнетания, а точнее мощности насосного оборудования.  
Изменено: Денис Владимирович - 27.02.2019 15:41:08
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Представление Работы в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Работы (диаграмма Ганта) в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
ГРАНД-Смета. Часть 22. Расчёт объёмов работ
Обзор возможностей ПК "ГРАНД-Смета" для расчёта объёмов работ 1. Правила расчёта объёмов работ 01:10 Где прописано как правильно рассчитать объёмы? 2. Расчёт простых ситуаций 03:44 Можно использовать в смете сделанный в таблице расчёт объёмов? ...
Документы сметчика
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением территориальных единичных расценок, на III квартал 2018 года для города Севастополя
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2024 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования.
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.