Расценка на монтаж кабельных перемычек 10кВ для ТП

Расценка на монтаж кабельных перемычек 10кВ для ТП

Расценка на монтаж кабельных перемычек 10кВ для ТП
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж кабельных перемычек 10кВ для ТП. Спасибо.
Изменено: Светлана - 02.04.2019 12:19:15
Похожие темы:Найти еще: монтаж кабельных
Монтаж кабельных сальников
Автор: ирина. прошу подсказать расценку на монтаж кабельных сальниковCальник кабельный, Dкабеля=9-13 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=15-18 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=56 мм, IP68
Монтаж кабельных кронштейнов
Автор: Светлана. Добрый день! Какие применить расценки на наружное освещение на: 1) монтаж кабельных кронштейнов  4-х рожковых 2) монтаж полосы стальной горячекатанной  40х4 (для устройства кабельных полок) 3) монтаж листовой стали ...
Заделка кабеля в расценке ГЭСНм 08-05-004
... учтены затраты на: а) установку конструкций для крепления кабеля в горных выработках, кроме горизонтальных и наклонных с деревянной крепью, монтаж муфт и концевых разделок кабеля; б) окраску кабеля. 1.8.80. В расценках сборника 8 отдела 5 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горнорудных выработок» раздела 1 «Кабельные линии до 110 кВ в горнорудных ...
Монтаж кабельной конструкции Рама для завода кабеля 35 кВ в ВЭУ
Автор: Вольдемар Премудрый. Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж  кабельной конструкции Рама для завода кабеля 35 кВ в ВЭУ . Кабельная конструкция из профиля ST одинарный 41/41/2.0. Чертеж прилагаю. (Мои варианты ФЕРм08-02-152-05 ...
Высоковольтные кабельные крепления 6-10кВ
... столкнулись с проблемой по расценки установки высоковольтного кабельного крепления. Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для монтажа "Кабельное крепление треугольник КА3 25-45 УХЛ1 для кабеля диаметром от 25 до 45 мм", "Кабельное крепление КА 40-65 УХЛ1 для кабеля диаметром ...
 
ТЕРм08-03-642-06;  ТЕРм08-05-015-0...;   ТЕРм08-05-044-03; что- то подберете
 
Валентина Брылева, наверно, подошла бы ТЕРм08-05-015, но у меня сечение жил кабеля 240мм.
Изменено: Светлана - 02.04.2019 11:14:30
 
Может быть взять кабельную перемычку как прокладку кабеля АПвВнг(1х240/70) по ФЕРм08-02-146?
Изменено: Светлана - 02.04.2019 11:23:59
 
Светлана, очень много необходимо инфо: как проходит кабель (в траншее или в лотке или в трубе). От этого будет зависеть выбор расценки
 
Цитата
Илья пишет:
Светлана, очень много необходимо инфо: как проходит кабель (в траншее или в лотке или в трубе). От этого будет зависеть выбор расценки
Цитата
Светлана пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж кабельных перемычек 10кВ для ТП. Спасибо.
В трансформаторной подстанции.
 
Светлана, тогда наверно ГЭСНм08-02-147-... "...по установленным конструкциям и лоткам"

+ концевые муфты
+ присоединение
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Пакетный импорт документов (63)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пакетный импорт документов
Обучающий урок ПК АРОС-Лидер 2.0
Описание формирования локальной сметы, составленной ресурсным методом в программе составления сметных расчетов АРОС-Лидер 2.0. Описание основных принципов работы и дополнительных возможностей.
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О навесных фасадных системах, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-07-2022. Железные дороги
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.