Доброго времени суток!

Нужно проложить 200м ВВГ 3х2,5 в новых пластмассовых коробах и распределительными коробками в кол-ве 10 штук
Беру монтаж коробов по ТЕРм08-02-390-01 "Короба пластмассовые: шириной до 40 мм", затем прокладку по ТЕРм08-02-399-02 "Провод в коробах, сечением: до 35 мм2" и монтаж коробок ТЕРм10-08-019-01 "Коробка ответвительная на стене"

Смотрел на форумах в темах, но что-то разные варианты и никак не сходятся, творческая работа однако

Верен ли такой вариант, а то третий день мучаюсь с этой частью сметы для бюджета
Похожие темы:Найти еще: коробах
Дополнительные расценки к креплению короба.
... пишет: не учтены затраты на:установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-087-03;"" вы берете норму на прокладку коробов, а не лотков, в которой учтены работы по установке конструкций, сборке коробов и прокладке. В п.1.8.42 общих положений написано, что в ...
Дополнительные расценки к креплению короба.
Автор: Екатерина. Добрый день. Внутренний кабель прокладывают по стенам, конструкциям в кабельном коробе. Для короба беру ГЭСНм08-02-396-01. 1. Короб крепится на консоль BBC-30 (ДКС) на анкер. 2. В короб устанавливают перегородку SEP L3000. 3. На короб крепят ...
Дополнительные расценки к креплению короба.
Автор: Александр. Екатерина, я всегда дополнительно к устройству коробов беру только траверсы, кронштейны и другие крепления по нормам табл. 08-01-087 Остальное только материалом (перегородки, пластины)
Какие нужно брать расценки на ремонтные работы
... коллеги ! Какие нужно брать расценки чтобы было правильно для следующих работ:1.Установка внутреннего шкафа под бытовую технику. 2.Установка короба (шкафа) под сантехнику?
Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или ...
 
Цитата
Антон пишет:
Верен ли такой вариант, а то третий день мучаюсь с этой частью сметы для бюджета
нет
 
Алексей, и по какой причине скажите, если не сложно

по составу как раз подходят, имхо
 
У меня пропустили прокладку в лотках, а не в коробах ТЕРм08-02-398-02
 
Цитата
Антон пишет:
Алексей , и по какой причине скажите, если не сложнопо составу как раз подходят, имхо
в м8 есть прямые расценки на прокладку кабеля с установкой коробок. м10 с м8 вместе плясать никак не могут
 
ФЕРм08-02-402 Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок
 
Милена, так лотки, затраты меньше - крышки нет
но если что попробую, благодарю

Алексей, м08-02-148-01? так по составу - какие лебёдки с роликами, барабаны тоже?

если только м8-02-402-01 но она по конструкциям и лоткам, применительно?

коробки по м10 вроде рекомендовал СПб Центр мониторинга и экспертизы цен, точную цитату и номер документа сейчас не приведу

p.s а как учитывать коробки если их больше, чем заложено в расценке?
Изменено: Антон - 10.04.2019 13:45:17
 
Лана, благодарю, сам её сейчас заметил, но лотки это не короба, но надо пробовать
 
Цитата
Антон пишет:
коробки по м10 вроде рекомендовал СПб Центр мониторинга и экспертизы цен
вы вроде из Краснодара. в СПб они много глупостей рекомендуют...  :D включая что прямые расценки на гофру только для пром объектов можно применять  :D  
 
Антон, Ваш вариант с точки зрения экспертизы мне больше понравился, он дешевле, ФЕРм08-02-402 - сечение не Ваше. И, потом, в ней - сварка, а в ТЕРм10 - шурупы.
 
Цитата
Алексей пишет:
м10 с м8 вместе плясать никак не могут
Могут
 
ну Горячкин вроде из СПб, много умного советует, да и новые технологии, не вот это ПРИМ. и калькуляции по ЕНиР  
Изменено: Антон - 10.04.2019 14:08:38
 
Юлия, 4600 разницы выходит и смета для бюджета...

вот и мне сварка не нравится, хорошо хоть ручная, а не как в 22 сборнике

вот и не пойму, кто-то говорит что можно так (по темам на форумах смотрю), кто-то нет, некоторые так же как и я вспоминают Горячкина и СПб но в разных ключах, совсем уже запутался
 

Если, в Вашем случае, речь идёт о прокладке провода, но по проекту имеют место ответвления, а затраты приняты по таблицам 08-02-398 и по 08-02-399, то Вы вправе ставить вопрос о включении в смету затрат на установку коробок дополнительно.

Источник:  Журнал № 4 (64) 2011 г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве

допустим коробки всё же по 10, то соединение жил брать дополнительно по м8-03-574-1 "

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2"?

Изменено: Антон - 10.04.2019 14:16:18
 
Антон, в расценке ФЕРм08-02-402 и установка коробок, и расключение в них жил кабеля учтено. Вы прокладываете кабель малого сечения, да еще и с коробками, поэтому ни о какой  м08-02-148-01 речи быть не может. И м08-02-398-02 - тоже не ваше. Кабель - это не провод все же.
Если на 100 м кабеля идет в среднем 6 коробок, то установка ваших 10 коробок как раз красиво вписывается. Берете за расценкой стоимость кабеля и стоимость коробок.
 
Лана, а затраты на сварку и перфораторы куда? по технологии вроде подходит, по затратам не очень

12,24 человеко-часов на 100м... даже с учётом 6 коробок и соединением жил многовато, имхо
 
Антон, если вы хотите знать наверняка, то вам в ЕНиР 23, вып.1. Там вы увидите, для чего в расценке сварка.
 
Лана, 0,07 на круглую коробку до 100 мм по ЕНиР не понятно на кой и как
соединение кабелей ещё ладно

мрак...
 
Цитата
Антон пишет:
допустим коробки всё же по 10, то соединение жил брать дополнительно по м8-03-574-1 "
нет, у Вас в расценках на  прокладку провода соединение жил учтено
м8-03-574-1 для шкафов
 
Цитата
Юлия пишет:
Алексей  пишет:м10 с м8 вместе плясать никак не могут Могут
А тч. 8м давно перечитывали, где буквами: про ВСЕ учтено?
Разработчикам 8м дурно наверное, когда они видят на кабельной линии "засланца" из 10м..
Самый простой принцип подбора для Групповых сетей: в составе работ на монтаж ДОЛЖНЫ быть коробки, если они в проекте..
Если в проекте нет, то и расценки другие..
По количеству минимизировано  и усреднено. Как во всей СНБ.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление ресурсов (30)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление ресурсов
Елена Беликова (Федеральное казначейство РФ) - Примеры нарушений при закупках в сфере строительства
О результатах контроля в сфере закупок по ч. 8 ст. 99 Закона о контрактной системе, с освящением практики и типичных ошибок правоприменителями контрактной системы Основной объем финансовых нарушений приходится на нарушения при исполнении контрактов.
Документы сметчика
Типовая технологическая карта на производство работ по устройству теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения жилого дома
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия
Типовая технологическая карта на устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий и сооружений различного назначения
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.