Применение коэффициента к расценки ТЕРр65-23-2

Применение коэффициента к расценки ТЕРр65-23-2

Применение коэффициента к расценки ТЕРр65-23-2
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста: к расценке ТЕРр65-23-2 применяется коэффициент 10 (количество заполнений). Обычно заказчики пропускали. Но один требует аргументировать (на основание чего он применяется и где указанно, что его можно применять).
 
Правильно заказчик требует - обоснуйте, никогда не сталкивалась с подобным.
 
Иван,
Не заполнения а наполнения.
У вас единица измерения-1000м3
Никаких коэффициентов для этой расценки не предусмотрено.
Работы в расценке предназначена для дальнейшего визуального осмотра системы.
Предлагаемый вами коэффициент 10 означает только то, что работы выполнены некачественно.
Правильнее будет поставить объем увеличенный. И то только в два раза.
 
Как я должен ему объяснить, по какой причине я увеличил объем в 2 раза? Объем здания 57600 м3. Не один раз будет наполнение и слив.  
 
Цитата
Иван пишет:
Не один раз будет наполнение и слив.  
Иван,а сколько на самом деле будет заполнений и почему именно столько?
 
Цитата
Иван пишет:
Как я должен ему объяснить, по какой причине я увеличил объем в 2 раза? Объем здания 57600 м3.
а как Вы коэффициент 10 обычно объясняете?
 
Обычно пропускают. Объясняется тем. что промыть необходимо до чистой светлой воды. Так как большинство зданий уже старые и до нас промывали не качественно или совсем не промывали, даже с применением средств, 2-3 раз мало. В данном случае нужно более 10 заполнений. Но тогда стоимость слишком большая.
Заказчику это трудно объяснить. По его мнению одного раза хватит, но тогда инспектор не примет.
Изменено: Иван - 27.06.2019 10:38:05
 
Вот так и объясняйте, только объем не надо увеличивать, если только коэффициент применять
 

Промывка д.б.  1 раз. готовиться акт гидравлических испытаний. За перерасход воды по промывке 10 раз ? Управляйка в трубы велетит, если затраты на жильцов не перекинет, а если перекинет жильцы спуску не дадут

 
Цитата
Иван пишет:
Объясняется тем. что промыть необходимо до чистой светлой воды
Значит 1 раз бы проводите гидравлическое испытание, т.е. Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы, а потом уже промываете систему
Цитата
Иван пишет:
с применением средств, 2-3 раз мало. В данном случае нужно более 10 заполнений.
Тогда попробуйте на промывку взять расценку ФЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы, а к ней уже пытайтесь объяснить применение коэффициентов
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в расчете перехода в цены в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Описание работы конструктора расчета перехода в цены.
Настройки для календарного графика (2)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Начальные настройки для календарного графика
Документы сметчика
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором "Триол"
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на I квартал 2012 года
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.