Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А, какую применить расценку

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А, какую применить расценку

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А, какую применить расценку
 
Добрый день, скажите пожалуйста, правильно ли я применила расценку на ПНР: п01-03-001-01?
Похожие темы:Найти еще: автоматический
Шкаф питания 0,4кВ
... передняя 6 модулей (03806)шт2      Комплектующие     Распределительный блок винтовой 4П 160А 48 отверст (LGY416048)шт1Клемма 35ммшт3   Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iC60N 6кАшт2Выключатель автоматический однополюсный 16А С iC60N 6кАшт6   Выключатель автоматический трехполюсный ...
Пусконаладочные работы на автоматические выключатели
Автор: Юлия. Добрый день! При установке автоматических включателей (выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 25А, выключатели автоматические ...
Индекс перевода цена на систему автоматического пожаротушения, Автоматическое пожаротушение
Автор: Маргарита Патрушева. Добрый день! Подскажите пожалуйста какой применить индекс перевода цена на систему автоматического пожаротушения (АУПТ) по 872 постановлению КМ РТ
Установка АВР, как рассчитать стоимость
Автор: Илона Вагнер. В спецификации указано  Выключатель автоматический, 630А, с электромагнитным приводом, вспомогательные контакты 2НО+1НЗ, вспомогательный контакт сигнализации автоматического ...
Автоматический смеситель для душа
Автор: Максим. Подскажите какую расценку применять для замены GROHE CONTROMIX PUBLIC - АВТОМАТИЧЕСКИЙ CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША DN 15, ХРОМ Расценка ТЕРр65-5-6 не подходит,т.к. смеситель автоматический и установка соответственно более ...
 
Цитата
Елена пишет:
правильно ли
да
 
Вы простите, собираетесь делать пусконаладку однополюсного автомата? И заказчик или экспертиза это пропустит?
 
В спецификации электрощит ЩАП-33М1/40А, в него монтируются: авт.выкл,  ограничители перенапряжений импульсных, счетчик электроэнергии, трансформатор тока, антенна, шина, я предположила, что раз монтаж берется каждого устройства, то и ПНР необходимо делать отдельно?
Объясните пожалуйста, как правильно?
 
Елена, ну тут даже если логически: ПНР на то, что реально нуждается в наладке и настройке.  Счётчик и автомат не нужно, если счётчик с GSM-модемом,  настройка модема есть в монтажных сборниках. Шина тоже не налаживается, антенна как отдельное устройство. Трансформатор тока разве что. А так испытывайте только кабельные линии,заземление, если есть. Как-то так.
 
Цитата
Игорь пишет:
настройка модема есть в монтажных сборниках
не имеет никакого отношения к обычному GSM модему.
 
При чём тут обычный? Я речь веду про счётчик, например, Альфа А1140 с модемом. Так вот ФЕРм 10-06-0168-15 спокойно пропускают для его настройки.  
 
Цитата
Игорь пишет:
Альфа А1140 с модемом. Так вот ФЕРм 10-06-0168-15 спокойно пропускают для его настройки.  
не имеет никакого отношения друг к другу. Пропускают только из-за собственной неграмотности.
 
Значит у нас все неграмотные))
 
Цитата
Игорь пишет:
Значит у нас все неграмотные
вы первый... задавая этот вопрос...

Цитата
Игорь пишет:
Вы простите, собираетесь делать пусконаладку однополюсного автомата?
1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и  электропроводки напряжением до 1 кВ  

 Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит,  управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном  настоящим параграфом.

3. Проверка действия  автоматических выключателей.
 3.1. Проверка сопротивления  изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение  сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.
3.2. Проверка действия  расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель  должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания  выключателя, указанного заводом-изготовителем.

В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели,  выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического  пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых  сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и  секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной  сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных  выключателей.

Проверка производится в соответствии с указаниями  заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным  требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве  выключателей.
 4. Проверка работы автоматических  выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного  тока.
Значение напряжения срабатывания и количество операций при  испытании автоматических выключателей и контакторов многократными включениями и  отключениями приведены в табл. 1.8.35.

5. Устройства защитного  отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) проверяются в  соответствии с указаниями завода-изготовителя.
6. Проверка релейной аппаратуры.  Проверка реле защиты, управления, автоматики и сигнализации и других устройств  производится в соответствии с действующими инструкциями. Пределы срабатывания  реле на рабочих уставках должны соответствовать расчетным данным.
 7. Проверка правильности  функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного  тока.
Все элементы схем должны надежно функционировать в  предусмотренной проектом последовательности при значениях оперативного тока,  приведенных в табл. 1.8.36.

как-то так... и экспертиза ни разу вопросов не задавала... лет 15...
 
Цитата
Алексей пишет:
3.1. Проверка сопротивления  изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более.
Ну так посмотрите, о каком тут автомате речь. Далее, этот автомат не является ни вводным, ни секционным. Ну и вдогонку: по какой расценке будете брать ПНР двухполюсного и четырехполюсного автомата?
Изменено: Игорь - 22.05.2019 15:17:02
 
Цитата
Игорь пишет:
Ну так посмотрите, о каком тут автомате речь. Далее, этот автомат не является ни вводным, ни секционным. Ну и вдогонку: по какой расценке будете брать ПНР двухполюсного и четырехполюсного автомата?
Когда я работал в Сочи и сдавал в Имеретинке заку пару пятиэтажных гостиничных корпусов, также встал вопрос о том, что автоматы проверяются не в полном количестве. Я не стал с ним спорить, а попросил взять план этажа и с его подписью и печатью указать номера, в которых автоматы проверяться не будут... а там иностранные туристы должны были селиться, олимпиада как-никак. Я даже коньяк не покупал - подписано было все в полном объёмы
 
Цитата
Игорь пишет:
по какой расценке будете брать ПНР двухполюсного и четырехполюсного автомата?
ФЕРп01-03-002-04
1.1.27. В расценках табл. 01-03-002 учтены затраты на проверку трехполюсного автоматического воздушного выключателя напряжением до 1 кВ; при проверке двухполюсного или шестиполюсного автоматического выключателя к указанным расценкам следует применять, соответственно, коэффициент 0,8 или 1,4.для четырехполюсного соответственно беру 1,2. еще никто не возражал...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Способы замены ресурсов в смете (3.3)
Этот видеоурок рассказывает о других способах замены ресурсов в локальной смете в программе ГрандСмета.
Конструктор документа в ПП SmetaWIZARD
Описание и настройка конструктора документов в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Документы сметчика
О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 16 августа 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.