Кабельный ввод взрывозащищенного исполнения (Roxtec)

Кабельный ввод взрывозащищенного исполнения (Roxtec)

Кабельный ввод взрывозащищенного исполнения (Roxtec)
 
Подскажите, какую применить расценку на монтаж кабельного ввода взрывозащищенного исполнения, а именно - Круглая муфта с гильзой для прохода кабелей и труб (RS 43 B Ex)
 
По смыслу и составу работ ФЕРм08-02-156-03 больше всего подходит. только я исключил бы из расценки Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т). Они для протяжки кабеля необходимы. а эта работа в другой расценке учтена скорее всего. но и здесь надо посмотреть... какая расценка на прокладку кабеля применяется.
 
Цитата
Алексей пишет:
я исключил бы из расценки Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т)
В смысле исключил. Вам пункт 5,3 методики к приказу 1028 о чем то говорит,,,,,
 
Цитата
алексей костин пишет:
Вам пункт 5,3 методики к приказу 1028 о чем то говорит,,,,,
естественно говорит. я же не про удаление ресурса в расценке, а про исключение его за расценкой... если вы конечно понимаете разницу...

если для прокладки кабеля применяется расценка например ФЕРм08-02-148-01, то там лебедки уже учтены. и в предложенной расценке ФЕРм08-02-156-03 они будут лишние...

если вам лично этот вариант не нравится, то пользуйтесь расценкой ФЕРм08-02-155-01, только вот трудозатрат маловато будет в ней для
Цитата
Anna пишет:
(RS 43 B Ex)
 
Да уж)))
 
Алексей, а какую расценку Вы можете предложить?
 
Анна, совершенно не важно ,что вы не применяете при установке эту лебедку, Можете хоть вертолет заказать для этих работ.

пункт 5,3 - выполнение работ вручную и (или) с использованием средств малой механизации. При этом сметными нормами учтено применение машин и механизмов или иных технических средств.
 
Цитата
Anna пишет:
какую расценку Вы можете предложить
при применении расценки ориентируйтесь по составу работ

ФЕРм08-02-156-03 подойдет
 
Цитата
алексей костин пишет:
Анна, совершенно не важно ,что вы не применяете при установке эту лебедку, Можете хоть вертолет заказать для этих работ.
только трудозатраты на ЭММ скорректируйте для вертолета...  :D  
 
ок )))
 
Цитата
Anna пишет:
ок )))
)))
 
RS 43 B Ex AISI316/AISI316
  • Для кабеля/трубы Ø (мм)4 - 23
  • Диаметр отверстия Ø (мм)54 - 54
  • Масса (кг)0.9
  • № изделияEXRSB0430002121                                             ФЕРм08-02-156-03 ассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты:-до 0,75 м  трудозатраты  на 1шт-2,87 чел/час Многовато для такой конструкции
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
трудозатраты  на 1шт-2,87 чел/час Многовато для такой конструкции
а вы сами пробовали?  :D  инструкцию по монтажу погуглите...
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 4. Поправки и начисления, концовки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Применение поправок и начислений. 2.Отличие поправок от начислений. 3. Локальный сметный расчет с НДС и по УСН. 4. Варианты шаблонов концовок.
ГРАНД-Смета. Часть 19.2 Импорт данных из Word и Excel
Часть 2. Вставка списка ресурсов с ценами из Word и Excel   00:27 Копируем список ресурсов с ценами   02:38 Работа с ценами в смете (мультиредактирование, вид работ, уровень цен)   07:38 Копируем прайс-лист целиком   11:54 Копируем список работ вмест...
Документы сметчика
О нормативах накладных расходов и сметной прибыли по строительным, монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным работам
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Разъяснения "Союза инженеров-сметчиков" о затратах  по снегоборьбе
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.