Добрый вечер! Уважаемые коллеги, столкнулась с таким вопросом - по электромонтажным работам , по прокладке труб гофрированных ПВХ применяю расценку ГЭСНм08-10-010-01, заказчик просит заменить на ГЭСНм08-02-413 Провод в резинобитумных трубках, ссылаясь на журнал консультации и разъяснения ценообразования в строительстве № 1(53)2019г. Данный журнал нам не показывает. Может кто то сталкивался с данной ситуацией, проконсультируйте пожалуйста. На просторах интернета данный журнал найти не смогла, может у кого то есть , поделитесь пожалуйста.
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
03.07.2019 18:51:49 | |
Похожие темы:Найти еще: труб пвх проводов кабелей
ПИР СБЦ "Коммунальные инж. сети и сооружения"
... сборника "Коммунальные инж. сети и сооружения" Распространяется ли табл относительной стоимости на расценку СБЦП07-1-51 Табл.1, п.51 «Прокладка кабелей и подвеска проводов связи и радио по опорам протяженностью, м: свыше 6000»? Думаю, что не распространяется, но не знаю как обосновать Если принять за пример ...
... сборника "Коммунальные инж. сети и сооружения" Распространяется ли табл относительной стоимости на расценку СБЦП07-1-51 Табл.1, п.51 «Прокладка кабелей и подвеска проводов связи и радио по опорам протяженностью, м: свыше 6000»? Думаю, что не распространяется, но не знаю как обосновать Если принять за пример ...
Как закрыть в КС-2 кабель в бухтах без прокладки
... Иванович. "Андрей пишет: Сметной документацией предусмотрена прокладка кабеля по эстакаде в лотке 5000м (работа по прокладке) и 5000м кабеля(материал),... ... перед вводом в сооружения, внутри сооружений заказчик эти 1000м будет проводить своими силами.По какой расценке можно закрыть эти 1000м кабеля ...
... Иванович. "Андрей пишет: Сметной документацией предусмотрена прокладка кабеля по эстакаде в лотке 5000м (работа по прокладке) и 5000м кабеля(материал),... ... перед вводом в сооружения, внутри сооружений заказчик эти 1000м будет проводить своими силами.По какой расценке можно закрыть эти 1000м кабеля ...
Как закрыть в КС-2 кабель в бухтах без прокладки
... закрыть этот материал по какой-нибудь недорогой расценке Материал (кабель) - давальческий, принимали со склада Заказчика по накладной, неиспользованные ... ... расценку ФЕР 33-04-040-01, по работам подходит - Состав работ: 1.Снятие и опускание проводов 2. Сматывание проводов в бухты, но единица измерения - шт. (кол-во ...
... закрыть этот материал по какой-нибудь недорогой расценке Материал (кабель) - давальческий, принимали со склада Заказчика по накладной, неиспользованные ... ... расценку ФЕР 33-04-040-01, по работам подходит - Состав работ: 1.Снятие и опускание проводов 2. Сматывание проводов в бухты, но единица измерения - шт. (кол-во ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... ФЕРм08-02-409-01+ФЕРм08-02-412-01. Т.к. на этом форуме пишут что в ФЕРм 08-02-413 Провод в резинобитумных трубках старая расценка... ... установке коробок ответвительных при прокладке кабеля в гофре трубе. Расценка ФЕРм08-02-409-09 самая прямая, но почему... ... ФЕРм08-02-412-01 есть полезная работа - Соединение проводов в коробках. Не знаю может еще попробовать...
... ФЕРм08-02-409-01+ФЕРм08-02-412-01. Т.к. на этом форуме пишут что в ФЕРм 08-02-413 Провод в резинобитумных трубках старая расценка... ... установке коробок ответвительных при прокладке кабеля в гофре трубе. Расценка ФЕРм08-02-409-09 самая прямая, но почему... ... ФЕРм08-02-412-01 есть полезная работа - Соединение проводов в коробках. Не знаю может еще попробовать...
Протяжка клеммных колодок и разборных соединений эл.схемы цепей генератора
Автор: Елена Барсукова. Протяжка кабеля по разделу №6 ФЕРм08 включает соединение жил, поэтому дополнительно ... ... для определения затрат на присоединение (slink://local/pn=7?sv=%23searchresult1) жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети ...
Автор: Елена Барсукова. Протяжка кабеля по разделу №6 ФЕРм08 включает соединение жил, поэтому дополнительно ... ... для определения затрат на присоединение (slink://local/pn=7?sv=%23searchresult1) жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети ...
03.07.2019 19:01:45 Марина, имхо это вообще разные вещи. ГЭСНм08-10-010-01 это расценка как раз на прокладку труб ПВХ. А ГЭСНм08-02-413 это прокладка проводов.
| |
03.07.2019 19:01:55 Марина, У вас в утвержденном проекте что применяться? Гофра, или трубки резинобитумные? Да и трубки дороже по работам .. | |
03.07.2019 19:37:09 | |
03.07.2019 19:37:47 | |
03.07.2019 22:40:50
Разница в последовательности работ. Вы применяете "прокладку труб гофрированных", а затем, скорее всего, "затягивание проводов в проложенные трубы....", тогда как на деле, полагаю, сначала провода/кабели затягиваются в трубы, а потом трубы прокладываются вместе с проводами/кабелями, что и учитывает расценка, предлагаемая заказчиком. ГЭСНм08-02-413 имеет ед. измерения - трубы, но включает в себя и затягивание проводов, имейте ввиду. А разъяснения эти звучат, наверно, примерно так: Изменено: | |
03.07.2019 22:42:08
| |||
05.07.2019 13:22:43
Коллеги, не прозвучало главное: норматив м08-10-010-01 предусмотрен для защиты кабеля при производстве работ в горных выработках!!!: Отдел 1. Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горных выработок. Раздел 2. Электрооборудование в горных выработках В связи с этим. например, Мособлэкспертиза, для этого отдела (раздела), даже не разрабатывала индексы (по крайней мере в 2017 году), объясняя это тем, что в Московской области горные выработки отсутствуют и, как следствие, стоимость монтажа труб из ПВХ мы определяли применительно по м08-02-ххх. Изменено: | |
05.07.2019 16:58:07
| |||