Подскажите какую применить расценку (ПНР) на испытание оболочки кабельной линии
Испытание оболочки кабельной линии
06.06.2019 11:42:44 | |
Похожие темы:Найти еще: испытание кабельной
Пуско-наладка на электрику
Автор: Юлия. 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ - 13 шт 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор - 1 шт 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ - 2 шт Вот что мне дали, и больше ...
Автор: Юлия. 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ - 13 шт 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор - 1 шт 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ - 2 шт Вот что мне дали, и больше ...
Пуско-наладка на электрику
Автор: Юлия. Дорогие мои, подскажите, пожалуйста, в смету надо включить: 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ я включила такие расценки: до 1 кВ: п1-12-21-1 ...
Автор: Юлия. Дорогие мои, подскажите, пожалуйста, в смету надо включить: 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ я включила такие расценки: до 1 кВ: п1-12-21-1 ...
Подскажите по расценке Испытание кабеля 3х жильного до 10кВ
... напряжения к кабелю. Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного кабеля). В том случае, если речь идёт о кабельной линии протяжённостью более 500 м, например, 3-х км и в линии не наблюдается обрыва кабеля, то затраты по испытанию определяются суммированием ...
... напряжения к кабелю. Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного кабеля). В том случае, если речь идёт о кабельной линии протяжённостью более 500 м, например, 3-х км и в линии не наблюдается обрыва кабеля, то затраты по испытанию определяются суммированием ...
Как правильно считать испытание одного кабеля (3-х фазного)
... напряжения к кабелю. Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного кабеля). В том случае, если речь идёт о кабельной линии протяжённостью более 500 м, например, 3-х км и в линии не наблюдается обрыва кабеля, то затраты по испытанию определяются суммированием ...
... напряжения к кабелю. Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного кабеля). В том случае, если речь идёт о кабельной линии протяжённостью более 500 м, например, 3-х км и в линии не наблюдается обрыва кабеля, то затраты по испытанию определяются суммированием ...
Составление сметной документации на испытания кабельных линий
Автор: Гость. По какому сборнику необходимо расценить смету на испытания кабельных линий 6 кв согласно требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»? С уважением из г. Ростов.
Автор: Гость. По какому сборнику необходимо расценить смету на испытания кабельных линий 6 кв согласно требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»? С уважением из г. Ростов.
06.06.2019 12:54:29
ФЕРп 01-12-027-....01-11-028 -.. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Надо смотреть состав работ
Изменено: | |
06.06.2019 12:56:15
ТЕРп01-11-028-01
| ||||