прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб

прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб

прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
 
Вопрос! При прокладке трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб как учитывать фасонные изделия (всевозможные отводы, полуотводы, крестовины и многое др.)? Существует ли какой либо норматив (на который можно сослаться) при определении количества фасонных частей, закладываемых при прокладке например 100 м трубопровода?
Похожие темы:Найти еще: трубопроводов канализации труб
Можно ли к данной позиции применять гидравлическое испытание
... провести гидравлические испытания канализации (с учётом всех нормативных ... ... наверно... СП 40-102-2000 : Испытание и сдача трубопроводов в эксплуатацию 8.10 Гидравлические ... ... опорам и строительным конструкциям на трубопроводах и т.д.); - акты наружного ... ... - акты входного контроля качества труб и соединительных деталей. При ...
Как осметить установку фланцевого крана шарового 150мм
... сборников." ТЧ 16 сб "ФЕР сборника 16 «Трубопроводы внутренние» предназначены ... ... полного комплекса работ по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических ... ... производственной (для неагрессивных стоков) канализации; внутренние водостоки; ... ... проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм
Разборка трубопроводов канализации из труб ПВХ для внутренних работ
Автор: Алёна Дмитриева. Здравстуйте! Столкнулась с "разборкой трубопроводов канализации из труб ПВХ для внутренних работ диаметром 50 и 110 мм" В ФЕР нашла только разборку чугунных канализационных труб.
Прокладка трубопроводов канализации, Прокладка трубопроводов канализации
Автор: Марина. Всем добрый вечер! Рассматриваю смету на прокладку трубопровода из полиэтиленовых труб в стальном футляре в ФЕР. Правильно ли  применить на протаскивание полиэтиленовой трубы в стальной футляр расценку на протаскивание ...
ТЕР16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
Автор: Легионер. Доброе утро всем сметчикам!!  [...]вопрос по расценке ТЕР16-04-001-01 - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. Раньше в состав работ входил Трубопровод, после изменений его заменили на Трубу: ПЭ 63 SDR 11 (Т), но в технической части к расценке по-прежнему указано, что "В ТЕР части ...
 
Вообще-то фасонину можно посчитать. Мы при составлении сметы всегда выезжали на объект и по факту закладывали фасонину. Какой норматив вы можете применить здесь? Как вы, к примеру заложите крестовину, если она вообще не понадобится?
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Спор: ЗАКАЗЧИК-ЭКСПЕРТИЗА. в тер-16-04-001-01 из материалов: болты + кольца + трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм. ЭКСПЕРТИЗА утверждает что вся "фасонина" сидит в расценке. Одно дело когда речь идёт о узлах трубопровода, но в стоимости работ - просто трубопроводы... фасонные изделия нужно учитывать дополнительно. Я права?
 
В составе работ указано: Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами. А в материалах указны Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм (заметьте, не полиэтиленовые трубы, а трубопроводы). Заказчик прав.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Спасибо, Ольга, что тратите на меня ваше драгоценное время, но всё-таки где правда? Если заказчик прав и все фасонные части включены в стоимость трубопровода - то какое же количество? 2, 10 или 50 изделий? Либо просто заменить из расценки стоимость трубопровода на стоимость полиэтиленовых труб и чётко писать то количество "фасонины" которое заложено?
 
Да, можете так и поступить. Вопрос только в том, пропустит ли это заказчик.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Ответ  на  вопрос  2578.
 
Цитата
Спасибо, Ольга, что тратите на меня ваше драгоценное время, но всё-таки где правда? Если заказчик прав и все фасонные части включены в стоимость трубопровода - то какое же количество? 2, 10 или 50 изделий? Либо просто заменить из расценки стоимость трубопровода на стоимость полиэтиленовых труб и чётко писать то количество "фасонины" которое заложено?
Я не Ольга, но тоже выскажусь...У вас должно быть тех.задание на выполнение работ. И там обязательно должна быть указана вся фасонина(пусть не со стопроцентной точностью, но максимально приближенная к реальности). И тогда вы имеете полное право провести в смете исключение этих самых узлов и завести трубу и фасонину.
Если такого тех.задания с конкретикой нет, то должен быть хотя бы чертеж(схема) трубопровода, по которому определяется фасонина. И если вы видели этот чертеж и подписали договор, то значит вы на ВСЁ согласились - тут уже будет невозможно чего-либо требовать. А вот если даже чертежа нет, то...есть возможность оспорить.
Хотя, если вы подписали договор, то........вы согласились и на всё отсутствующее :(
В общем, тех.задание - это оооочень важная вещь и ей надо уделять пристальное внимание.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Специальные функции по работе с расценками (23)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Специальные функции по работе с расценками
Автоматический пересчет сметы (47)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Автоматический пересчет сметы
Документы сметчика
ТТК. Инструкция по устройству кровель типовых жилых домов с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов
О стоимости оплаты выполнения работ, установленной в государственном и муниципальном контракте.
О внесении изменений в приказ Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 ноября 2023 r. № 848/пр
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.