Кабель витая пара UTP cat. 5e, прокладка по металлоконструкциям

Кабель витая пара UTP cat. 5e, прокладка по металлоконструкциям

Кабель витая пара UTP cat. 5e, прокладка по металлоконструкциям
 
      Добрый день, в кабельном журнале указана прокладка кабеля витая пара UTP cat. 5e по металлоконструкциям (по стойкам, полкам, фермам, в фальшполу, подъемы на опору без защиты и т.п.), порекомендуйте расценку пожалуйста, заранее спасибо.  
 
Прямой расценки нет для прокладки кабеля витая пара по металлическим основаниям. Можно применить расценку
М08-02-405-01Провод по   установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
 
Цитата
Александр пишет:
Прямой расценки нет для прокладки кабеля витая пара по металлическим основаниям.
Да с чего бы... есть ФЕРм10-08-005-04
 
Цитата
ProSlave пишет:
Да с чего бы... есть ФЕРм10-08-005-04
Даже если прокладка не для ОПС?
 
Цитата
Ольга пишет:
Даже если прокладка не для ОПС?
Без разницы. Витая пара это кабель связи, а не силовой, т.ак что все равно по м10.
 
Цитата
ProSlave пишет:
есть ФЕРм10-08-005-04
12 минут на 1 метр прокладки...  :D за рабочий день норма 40 метров...  :D  
 
Алексей, да и не видел я витую пару из 2-3 жил.  
 
Алексей, предложите вариант, может ТЕРм10-01-054-02 ?
 
Цитата
Алексей пишет:
12 минут на 1 метр прокладки...   за рабочий день норма 40 метров...  
потому что в этой расценке учтена тонкая ПВХ трубка, кабель прокладывается в ней, как в дополнительной защите. Дурь полная витую пару голяком пускать.
 
Цитата
ProSlave пишет:
Дурь полная витую пару голяком пускать.
как раз эта дурь в расценке и учтена.
всего 6 грамм на метр. при этом вес трубки диам. 4 мм (а меньше и не получится скорее всего сделать при сечении 0,75 мм2) составляет 10 грамм. трудозатраты там большие не из-за трубки, а из-за скручивания 2-3 жил вручную...

Цитата
Ольга пишет:
ТЕРм10-01-054-02
эту и применяю всегда. вполне адекватная с учетом коэф. из техчасти для витой пары.
 
Цитата
Алексей пишет:
а из-за скручивания 2-3 жил вручную...
Так "витая пара" уже скручена производителем))) зачем что-то скручивать?))
 
Цитата
Алексей пишет:
с учетом коэф. из техчасти для витой пары.
это с каким позвольте поинтересоваться.
 
Цитата
ProSlave пишет:
это с каким позвольте поинтересоваться.
ОП п.1.10.18 При прокладке кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км - 1,1
 
Цитата
Игорь пишет:
Так "витая пара" уже скручена производителем))) зачем что-то скручивать?))
витая то пара скручена и в изоляцию одета, а в расценке скрутка из проводочков... ну не могу я вам описать это. машина времени нужна чтобы в 60-е - 70-е перенестись. расценка то из тех баз, а витая пара когда появилась?


нашел нечто подобное


 
Цитата
Алексей пишет:
ОП п.1.10.18 При прокладке кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км - 1,1
к ЭММ и заработной плате машинистов
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
к ЭММ и заработной плате машинистов
1.10.17. Затраты на прокладку кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км и св. 50 км определяются по расценкам 10-01-054 с применением к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов) коэффициента: 1,1-до 10 км, 0,8-свыше 50 км.
Изменено: Ольга - 19.11.2019 13:41:08
 
Алексей, я-то понимаю,а вот человек в кепке реально предлагает витую пару видимо ещё и скручивать...2-3 проводочка. Вот и непонятно: мало того,что она уже скручена,так и проводочков там поболее,чем 2.
 
Цитата
Ольга пишет:
1.10.17. Затраты на прокладку кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км и св. 50 км определяются по расценкам 10-01-054 с применением к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов) коэффициента: 1,1-до 10 км, 0,8-свыше 50 км.
Изменено: Ольга  - 19.11.2019 13:41:08
И?
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
И?
Цитата
Ольга пишет:
к затратам труда и оплате труда рабочих
забыли прописать...  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
забыли прописать...    
Меня уже поправили в лс :D  
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Применение и отмена коэффициентов (25)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена поправочных коэффициентов
Импорт сметы в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта при помощи импорта данных из смет созданных в какой либо сметной программе в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 08 июня 2022 г.)
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 16.04.2021 г.)
Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Москва 1999.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.