Подскажите, пожалуйста, можно ли считать установку дополнительного блока контакта для автоматических выключателей по расценкам ФЕРм08-03-526-01...04? спасибо
Дополнительный блок контакт для автоматических выключателей
25.06.2019 13:36:20 | |
Похожие темы:Найти еще: блок автоматических
Шкаф питания 0,4кВ
... (03802)шт2Панель передняя непрозрачная 4 модуля (03804)шт2Панель непрозрачная передняя 6 модулей (03806)шт2 Комплектующие Распределительный блок винтовой 4П 160А 48 отверст (LGY416048)шт1Клемма 35ммшт3 Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iC60N 6кАшт2Выключатель автоматический однополюсный 16А С iC60N 6кАшт6 Выключатель автоматический трехполюсный ...
... (03802)шт2Панель передняя непрозрачная 4 модуля (03804)шт2Панель непрозрачная передняя 6 модулей (03806)шт2 Комплектующие Распределительный блок винтовой 4П 160А 48 отверст (LGY416048)шт1Клемма 35ммшт3 Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iC60N 6кАшт2Выключатель автоматический однополюсный 16А С iC60N 6кАшт6 Выключатель автоматический трехполюсный ...
ATS022 ABB Блок автоматического управления переключением источников питания (АВР
Автор: Милена. Мне в авр нужно установить Блок автоматического управления переключением источников питания. Какую расценку лучше применить?
Автор: Милена. Мне в авр нужно установить Блок автоматического управления переключением источников питания. Какую расценку лучше применить?
Установка АВР, как рассчитать стоимость
... приводом, вспомогательные контакты 2НО+1НЗ, вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения ( думаю применить м08-03-522-17) Блок управления автоматическим включением резерва ( м08-03-532-04 или м08-03-573-04) ПУсконаладочные 01-05-018-01 или п01-05-015-01
... приводом, вспомогательные контакты 2НО+1НЗ, вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения ( думаю применить м08-03-522-17) Блок управления автоматическим включением резерва ( м08-03-532-04 или м08-03-573-04) ПУсконаладочные 01-05-018-01 или п01-05-015-01
Расценки на монтаж АУПТ
Автор: Сергей Александрович. "Любовь пишет: Прошу помочь подобрать расценки на монтаж и пусконаладку оборудования автоматического пожаротушения" 1) С 2000 ПТ Блок индикации системы пожаротушения ФЕРм11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг + ФЕРм11-08-001-....
Автор: Сергей Александрович. "Любовь пишет: Прошу помочь подобрать расценки на монтаж и пусконаладку оборудования автоматического пожаротушения" 1) С 2000 ПТ Блок индикации системы пожаротушения ФЕРм11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг + ФЕРм11-08-001-....
Установка электрических аппаратов в шкаф управления
... распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый:на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм и к нему пишем оборудование Автоматический выключатель 3ф - 1 шт, автоматические выключателя 1ф 6 шт, блок питания 220/24 - 2 шт, контакторы -4 шт, промежуточные реле 4 шт, сигнальная лампа 4 шт. А если мы хотим все таки расценить все эти эл аппараты ...
... распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый:на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм и к нему пишем оборудование Автоматический выключатель 3ф - 1 шт, автоматические выключателя 1ф 6 шт, блок питания 220/24 - 2 шт, контакторы -4 шт, промежуточные реле 4 шт, сигнальная лампа 4 шт. А если мы хотим все таки расценить все эти эл аппараты ...
25.06.2019 13:43:49 Ольга, а сам автомат куда ставите?
| |
25.06.2019 14:34:43 Ольга,у Вас и автоматы и блок контакты должны быть по ФЕРм08-03-575-01. Вы же не устанавливаете автомат на "...на стене или колонне" или "..на полу" с изготовлением конструкций и всеми теми материалами, которые заложены в расценке. | |
25.06.2019 14:42:11 Ольга,да и шкаф не по этой расценке брать надо.
| |
25.06.2019 14:43:11
Благодарю за ответ! тогда получается, что ФЕРм 8-3-526-1... не изпользуется для монтажа в шкафу. | |
25.06.2019 14:51:22
а по какой расценке брать такой шкаф?
| |
25.06.2019 15:06:47 | |
25.06.2019 15:12:02
ОГРОМНОЕ спасибо!!!
| ||||