Добрый день! Как мне объяснили полевка - это кабель который соединяет ТТ и магнитный пускатель (уличное освещение), в инете написано что это полевой кабель предназначенный для обеспечения телефонной связи. Вопрос: какую расценку применить и какой материал? Я нашла ТЕРм10-01-053-01, но не знаю подходит ли это к уличному освещению?!
Кабель полевка: какую расценку применить и какой материал
05.07.2019 11:14:22 | |
Похожие темы:Найти еще: кабель материал
Расценка на кабель - труба ПНД гофрированная, кабель типа КПСнг(А)-FRLS TLх
... день! Необходимо составить смету на кабель. Используется труба ПНД гофрированная, кабель типа КПСнг(А)-FRLS TLх. Какую расценку взять на сам материал (кабель)? Нахожу только с изоляцией из трубы ПВХ, а с изоляцией из полиэтиленовой трубы нет(
... день! Необходимо составить смету на кабель. Используется труба ПНД гофрированная, кабель типа КПСнг(А)-FRLS TLх. Какую расценку взять на сам материал (кабель)? Нахожу только с изоляцией из трубы ПВХ, а с изоляцией из полиэтиленовой трубы нет(
Электрика, прокладка в коробе, заказчик требует объединить кабельные линии
... пишет: Как мне обосновать, что он не прав?" С арифметикой зак не знаком? Интересно как он себе представляет: кабель в коробе (работа) - 300 м, кабель (материал) - 1500 м?) Такое допускается, когда одножильный силовой кабель увязан стяжками, и его укладывают например 3*300 м, при этом масса кабеля ...
... пишет: Как мне обосновать, что он не прав?" С арифметикой зак не знаком? Интересно как он себе представляет: кабель в коробе (работа) - 300 м, кабель (материал) - 1500 м?) Такое допускается, когда одножильный силовой кабель увязан стяжками, и его укладывают например 3*300 м, при этом масса кабеля ...
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,
... металлорукаве РЗ-ЦП (М) нг38. Проектный институт расценивает прокладку кабеля по ФЕРм08-02-148-02 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг. Прокладка металлорукава не берется, он учитывается как материал в смете. Нужно ли учитывать прокладку металлорукава отдельно. А как быть с затягиванием проводов по ФЕРм08-02-412-06.Как мне кажется ...
... металлорукаве РЗ-ЦП (М) нг38. Проектный институт расценивает прокладку кабеля по ФЕРм08-02-148-02 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг. Прокладка металлорукава не берется, он учитывается как материал в смете. Нужно ли учитывать прокладку металлорукава отдельно. А как быть с затягиванием проводов по ФЕРм08-02-412-06.Как мне кажется ...
Наружное освещение / кабеля
... Прокладка кабеля АВБШв - 4*25-1 в футляре ПВХ 110, в траншее. Работу беру: м08-02-148-01 ( Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг) А сам материал найти не могу. В ФЕР только один кабель: - Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000 ( но сечение не то, нужно 25, а тут 120) ...
... Прокладка кабеля АВБШв - 4*25-1 в футляре ПВХ 110, в траншее. Работу беру: м08-02-148-01 ( Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг) А сам материал найти не могу. В ФЕР только один кабель: - Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000 ( но сечение не то, нужно 25, а тут 120) ...
Заделка кабеля в расценке ГЭСНм 08-05-004
... металлоконструкций индивидуальных; кабеля; кабельных конструкций штампованных; муфт тройниковых; подвесок штампованных; бирок маркировочных; материалов для крепления кабеля. 1.8.81. При прокладке небронированных кабелей к затратам труда рабочих по расценкам табл. с 08-05-002 по 08-05-005 следует применять коэффициент ...
... металлоконструкций индивидуальных; кабеля; кабельных конструкций штампованных; муфт тройниковых; подвесок штампованных; бирок маркировочных; материалов для крепления кабеля. 1.8.81. При прокладке небронированных кабелей к затратам труда рабочих по расценкам табл. с 08-05-002 по 08-05-005 следует применять коэффициент ...
05.07.2019 12:54:14 Виктория, Расценка зависит от способа прокладки. То ли вы его на тросу прокладываете, то ли под землей. Определитесь .. | |
05.07.2019 13:40:10
![]() | |||
05.07.2019 13:51:43 Алексей, я в курсе.. У меня дома аэродром учебный был на Украине. Пассатижами его ......Или молоток и зубило.. Я подразумывал- воздушная | |
07.07.2019 08:17:14
Кабель П-274 3 стальных,4 медных, витая пара.
| ||||