Установка и разборка лесов при теплоизоляции фасада.

Установка и разборка лесов при теплоизоляции фасада.

Страницы: 1
RSS
Установка и разборка лесов при теплоизоляции фасада.
 
Уважаемы коллеги,гуру сметного дела, прошу вас помочь решить вопрос по лесам! В форуме много тем, я все прочитала, но так и не нашла ответа на свой вопрос.
Мы утепляем фасад здания.
Применяемые расценки (пропишу основные расценки по большим объемам):
1) теплоизоляция - ТЕР26-01-036-01 (применены коэф-ы на высоту от10 до 15; до 30м)
2) штукатурка -  ТЕР15-02-036-01
3) декоративная штукатурка - ТЕР15-04-048-02
Высота здания 26м.
И вот собственно вопрос: Нужно ли в смете учитывать установку и разборку инвентарных лесов? Или они уже учтены НР и расценками?  (площадь фасада по периметру 11 220 м2 , в т.ч. до 16м - 6390 м2, выше 16м - 4830 м2)  Какой объем ставить?
Заранее благодарю! Очень прошу помощи, чем больше роюсь в форуме и тех.части, тем больше вопросов возникает.  :oops:  
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: лесов теплоизоляции фасада
Строительны леса, как закрыть выполнение только на установку
Автор: Владислав. Здравствуйте, коллеги! Подрядчик принес КС-2, в которой "Установка и разборка строительных лесов..." взята на 100%, при этом леса только установлены и не разобраны -  ведутся СМР. Кто встречал официальные разъяснения, поделитесь ссылкой, пожалуйста! Я считаю, что ...
Коэффициенты при работах, требующих применения предохранительных поясов
Автор: Елена. Ольга, спасибо. Этот комментарий я читала. Но там работают с лесов, а у нас нет возможности установить леса. Альпинисты будут работать непосредственно с балок и ферм.
Как посчитать объем расценки на установку лесов
Автор: Ольга Потолицына. "Ирина пишет: Виктория ,леса у Вас скорее внутренние ФЕР08-07-002, считать по площади горизонтальной проекции лесов (периметр зала х ширину лесов) " Ирина, здравствуйте. Может периметр зала на высоту лесов?
изоляция вентиляционного воздуховода
... перемещение материалов в пределах рабочего места. 1.26.17. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных и огнезащитных работ на высоте ... ... дополнительно по ФЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (инвентарные леса), ФЕР части 69 «Прочие ремонтно­строительные работы» (неинвентарные ...
Как посчитать объем расценки на установку лесов
Автор: Ирина. Виктория,леса у Вас скорее внутренние ФЕР08-07-002, считать по площади горизонтальной проекции лесов (периметр зала  х ширину лесов)
 
Читайте сначала тех. части, а потом уже форумы,например, тех. часть по ФЕР26, что из этого вызывает вопросы?  

1.26.24. ФЕР сборника 26 учтены следующие вспомогательные работы:

текущая правка, точка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены;

установка и перемещение простейших, ранее изготовленных, переносных подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м;

перемещение материалов в пределах рабочего места.

1.26.25. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных и огнезащитных работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть обосновано проектом организации строительства или проектом производства работ и учитываться по ФЕР сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (инвентарные леса), ФЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» (неинвентарные леса).

1.26.26. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных работ на высоте свыше 16 м, а также при изоляции резервуаров, аппаратов колонного типа и других поверхностей сложной конфигурации осуществляется по отдельным проектам, для определения затрат на их установку следует составлять индивидуальные расценки.

1.26.27. ФЕР сборника 26 предусматривают работу с лесов на высоте до 10 м. При производстве работ на высоте свыше 10 м к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

до 15 м - 1,15;

св. 15 до 30 м   - 1,2;

св. 30 до 50 м   - 1,35;

св. 50 до 60 м   - 1,4;

св. 60 м - 1,5.

И так по каждому сборнику, в ФЕР15 тоже все предельно ясно.

Изменено: RRRinka - 11.07.2019 12:31:36
 
Цитата
Марина Фазульянова пишет:
Мы утепляем фасад здания.Применяемые расценки (пропишу основные расценки по большим объемам):1) теплоизоляция - ТЕР26-01-036-01 (применены коэф-ы на высоту от10 до 15; до 30м)2) штукатурка -  ТЕР15-02-036-01 3) декоративная штукатурка - ТЕР15-04-048-02
ФЕР15-01-080-02  + леса по ФЕР08

Т.Ч ФЕР15

1.15.2. Сборник 15 предусматривает:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 3,5 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 2)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: лесов теплоизоляции фасада
Создание шаблона начислений (53)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание пользовательского шаблона начислений
Заполнение итогов и начислений (51)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Заполнение итогов и начислений вручную
Письмо Госстрой РФ № 12-349 от 29.12.1993 Письмо Госстроя РФ от 29.12.1993 № 12-349 "О Порядке определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений" Монтаж приборов и линий связи Локальный сметный расчет на монтаж приборов и линий связи