Добрый день, Эксперты. Предыдущая тема видимо закрыта, поэтому пишу сюда. ProSlave выкладывал выкопировку:
Врезка - присоединение вновь уложенного трубопровода к действующему. В месте врезки ставится задвижка, на момент врезки действующий трубопровод отключается. Нормы (расценки) на врезку и присоединение трубопроводов предназначены для действующих магистралей, имеется в виду трубопроводы, существующие на действующих объектах, когда при реконструкции, перевооружении, либо при капитальном ремонте возникает необходимость к уже существующему трубопроводу присоединить другой трубопровод.
Нормы (расценки) таблицы на «Врезку трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали» включают затраты по: — изготовлению и врезке стального штуцера в действующий трубопровод; — приварке штуцера к трубопроводу; — опорожнению действующей линии, проверке системы после опорожнения; — дежурство слесаря при врезке.
Нормы (расценки) таблицы на «Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали» включают затраты на: — присоединение трубопровода к действующей магистрали, включающее резку неповоротной трубы (обрезка заглушек), зачистку концов труб под сварку, сборку стыков под сварку; — ручную дуговую сварка стыковых соединений трубопроводов со скосом двух кромок при угле раскрытия 60°. /журнал "КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" № 2(42)/2006
Вопрос - следует ли понимать что трубопровод к которому присоединяемся/врезаемся должен быть в работе (со средой и давлением)? и отключение тр-пр происходит только для осуществления врезки/присоединения. Применимо ли применять эту расценку в период проведения капитального на заводских трубопроводах, т.е. на момент проведения работ среды и давления в трубах нет.
Врезка в стальные газопроводы, безогневая врезка Автор: Денис Владимирович. "Елена пишет:
2) Безогневую врезкутрубопроводов"
Все зависит от технологии. Могут арматуру установить, а можно и заглушку. Уточняйте.
Врезки в наружных сетях горячего водоснабжения Автор: Света. максим, согласно п.1.24.17 тех части врезкутрубопроводов в действующие сети определяют по соответствующим расценкам на монтаж оборудования.
смета на прокладку трубопровода Автор: Сергей. Нет ли у кого-нибудь примера (сметы) на прокладку трубопроводов(врезка с сущ. трубопров.;прокладку;камеры; земляные работы; асфальт) или на проект всего этого безобразия....ну просто ооооооооооооооочень ...
Монтаж отводов,тройников в ППУ изоляции Автор: Галина Вантурина. Тех.часть ФЕР 24 1.24.10. установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений – по ФЕР части 22 «Водопровод – наружные сети»;
Ольга пишет: Вопрос - следует ли понимать что трубопровод к которому присоединяемся/врезаемся должен быть в работе (со средой и давлением)? и отключение тр-пр происходит только для осуществления врезки/присоединения.
Именно так. Может и без снятия давления, если это возможно технически.
Цитата
Ольга пишет: Применимо ли применять эту расценку в период проведения капитального на заводских трубопроводах, т.е. на момент проведения работ среды и давления в трубах нет.
ProSlave, благодарю, но вот что не понятно. Если трубопровод заполнен химически опасной средой как возможно присоединиться без опорожнения и снятия давления. Трубопровод например Ду800, быстро провести работы не получится.
Ольга пишет: трубопровод заполнен химически опасной средой как возможно присоединиться без опорожнения и снятия давления
= врезка
Цитата
Ольга пишет: Применимо ли применять эту расценку в период проведения капитального на заводских трубопроводах, т.е. на момент проведения работ среды и давления в трубах нет.
ProSlave, из первой темы я поняла, что "врезка" - это стыковка трубопроводов под прямым углом, может быть напрямую труба+труба, но рекомендуется вновь смонтированные тр-пр присоединять к действующим через тройник. "Присоединение" - стыковка соосных труб, т.е. вновь смонтированный тр-пр является продолжением в линейном пространстве действующего тр-пр. В моем случае стыковка = "присоединение", т.е. продолжение действующего тр-пр. По моему рассуждению любая стыковка будь то "врезка" или "присоединение" не возможна к тр-пр со средой (ну разве что это воздуховод), возможно я глубоко ошибаюсь. Поэтому прошу "помощь зала").
РД-11-02-2006.Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
Курс повышения квалификации для специалистов с опытом работы «Определение сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия» и получение удостоверения