Расценка на краны внутренние сети

Расценка на краны внутренние сети

Страницы: 1
RSS
Расценка на краны внутренние сети
 
Доброго времени суток!

Внутренние сети, муфтовые краны без прокладки труб

Расценку ГЭСН 24-01-033-01 «Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм» (встречал здесь и ссылку на инф. вестник гу мо)

заменяют на ГЭСН 16-05-001-02 «Установка вентилей…: до 50 мм» и ГЭСН 16-02-007-01 «Установка фланцевых соединений…: 50 мм» с минусовым объёмом

Выходит, убирают затраты на монтаж фланцев и оставляют лишь крана, правда фланцевого, можно так?

И второй вопрос, подскажите, как расценить приварку кранов на внутренних сетях? По м12 нельзя же? Так же минусовать фланцы, но тогда ресурсов на сварку нет, никак не найду решение

С уважением...
 
Цитата
Антон пишет:
заменяют на ГЭСН 16-05-001-02 «Установка вентилей…: до 50 мм» и ГЭСН 16-02-007-01 «Установка фланцевых соединений…: 50 мм» с минусовым объёмом Выходит, убирают затраты на монтаж фланцев и оставляют лишь крана, правда фланцевого, можно так?
Нужно просто брать ФЕР16-05-001-02 и все. Минусовать ничего не нужно иначе что тогда остается? Как выглядит оставшаяся работа технически? ))) Подняли задвижку, поднесли к месту установки, поставили в проектное положение... иииии... дальше что, где приварка?  
 
ProSlave, эти две расценки применяют на монтаж муфтового крана вместо 24 сборника

для приварного я лично ничего кроме м12 найти не могу
 
Цитата
Антон пишет:
И второй вопрос, подскажите, как расценить приварку кранов на внутренних сетях? По м12 нельзя же? Так же минусовать фланцы, но тогда ресурсов на сварку нет, никак не найду решение
Почему не взять по строительной длине как прокладку трубопроводов?
 
Антон, тогда мой ответ не верный
Цитата
ProSlave пишет:
Нужно просто брать ФЕР16-05-001-02 и все.

Я бы тоже по 12му брал.  
Изменено: ProSlave - 22.07.2019 13:50:48
 
сметчик_сметчик, в расценке насколько помню идут трубопроводы с гильзами, ставить длину в 0,2 м не редактируя ресурсы и добавлять кран дополнительно?
 
ТЕР16-07-003-01 на крайний случай, гляньте - трубы
 
ProSlave, нет и прикручивание крана по вот таким расценкам применительно, тогда разумнее взять сколько-то там см прокладки труб, но материалы...

приварка действительно или м12, или даже не знаю что
 
Антон,
Цитата
Антон пишет:
приварка действительно или м12, или даже не знаю что
Забудьте про м12. Возьмите как приварку фланцев.
 
Денис Владимирович,  ГЭСН16-02-001 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах? а как быть с фланцами/болтами/прокладками?
 
Валентина Брылева, попробую, а вдруг...
 
Цитата
Антон пишет:
а как быть с фланцами/болтами/прокладками?
Исключить, как же еще.  
 
Денис Владимирович, ясно

понимаю, что наверняка глупый вопрос, но просто удалить или вычесть на основании ценника? результат одинаковый, но

просто почему-то все по разному редактируют расценки - кто по первому, кто по второму и как правильнее будет не пойму
 
Цитата
Антон пишет:
кто по второму и как правильнее будет не пойму
Правильно это будет исключит тз на установку болтов и исключить эти самые болты. Но я бы для такой работы так не заморачивался.
 
Денис Владимирович, ну да,
ГЭСН 16-02-007-01 минус фланцы и иже с ним недорого выходит, но хоть не даром
благодарю

с муфтовой  ещё относительно, но буду пробовать
 
Цитата
Антон пишет:
Внутренние сети, муфтовые краны без прокладки труб
самая адекватная расценка из ФЕРм12-12-009-01 и далее и по деньгам и по смыслу.
 
ProSlave, самому нравится, но не технологические они, забракуют
вот и приходится сову на глобус натягивать, имхо
 
благодарю всех за советы, буду пробовать
 
Так получается у Вас краны не муфтовые, а под приварку - в принципе тогда правильно Вам меняют расценку с 24 сб. на 16 сб. (прямая расценка) и убирают фланцы за ненадобностью, потому что краны привариваются к трубе, 12 сб. возможен - но технологические трубопроводы, а не на внутренние.
 
Надежда, нет, я видно криво написал
кран именно муфтовый, без прокладки труб и на его установку применяют 16-05-001-02 и 16-02-007-01 с минусовым объёмом  вместо рекомендованной для этого 24-01-033-..

под приварку это дополнительный вопрос чтобы не плодить схожие темы
 
Ну что могу сказать - тогда 24 сб. и неправы кто меняет.
 
Надежда, вот  и я так думаю, идея по применению этих расценок забавна, но состав работ... выходит натягивание совы на глобус  
 
Замену расценок они скорее всего мотивируют тем, что у это внутренние работы, а на внутрянку берём 16 сб., но по составу работ нам это не подходит. Может всё таки попробовать отстоять свою позицию ( сметчик без зубов - не сметчик) - объясните, что 16 сб.  это приварка ответных фланцев на концы труб и соединение на болтах фланцевой арматуры с фланцами трубопровода , муфтовое же совсем другое - это резьбовое соединение, поэтому более правильно будет применить расц. из 24 сб..
 
Цитата
Надежда пишет:
муфтовое же совсем другое - это резьбовое соединение, поэтому более правильно будет применить расц. из 24 сб..
Муфтовое соединение, коллега, это когда в дырку вставляют палку и не важно, с резьбой дырка или без неё. Я и мои коллеги, в т.ч. от экспертизы, всегда брали муфтовую трубопроводную арматуру без привода для внутренних трубопроводов (сб 16) по строительной длине как прокладку трубопровода (сб 16). Строительную длину ТПА можно найти по табличной фигуре. Чтобы не искать долго, МОСЦКБА выпускает каталог ТПА: http://www.mosckba.ru/deyatelnost/catalogi/otrasl-cat  и http://www.mosckba.ru/deyatelnost/catalogi/nom-sprav
 
Надежда, это странные ребята, со своими закидонами, но может быть и хуже
в принципе, их логику понимаю, но по мдс же состав работ или должен совпадать, или быть крайне близок

если смотреть по базисным ценам, то вроде так - 10,16, вместо 6,82 по 24 и 8,78 (грубо 0,2м беру по 16-2-5-1) по методу товарища сметчик_сметчик, он мне его давно советовал
так что по деньгам рекомендация гу мо мособлгосэкспертизы самая экономичная
 
Цитата
Валентина Брылева пишет:
ТЕР16-07-003-01 на крайний случай, гляньте - трубы
нет, эту нельзя.  
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Индексы перевода в текущие цены (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Применение индексов перевода в текущие цены
Работа с нормативной базой (2)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с нормативной базой
МРР-3.2.42.03-09 Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и общественных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. Об округлении НДС в счетах-фактурах Описан порядок округления НДС в счетах-фактурах и первичных учетных документах.