Расценка на монтаж теплообменника пароводяного, весом 2,3 т.

Расценка на монтаж теплообменника пароводяного, весом 2,3 т.

Расценка на монтаж теплообменника пароводяного, весом 2,3 т.
 
Добрый день, коллеги!
Необходимо расценить монтаж теплообменника пароводяного, весом 2,3 т. Теплообменник в производственном помещении.
Теплообменник спиральный.
Не могу выбрать расценку, какая правильная? И как ее подвтердить?
Есть расценки:
ГЭСНм06-03-005-05 Теплообменник водоводяной, производительность: 40 т/ч
ГЭСНм06-05-001-01 Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, подвесной, масса 2,3 т
ГЭСНм18-02-100-12 Теплообменники, конденсаторы и асбсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата: 3 т

Подскажите, чем они отличаются? какую лучше применить? или вообще все они неприменимы и нужен сборник 37м?
Похожие темы:Найти еще: монтаж теплообменника
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование",...
Пучок трубный - какую расценку применить
Автор: Татьяна. Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж трубного пучка 1400ХП-1,6-М*-/25Г-6-Л-2гр.Б с плавающей головкой для теплообменника
 
Олеся, м37-01-014 07, или 08.  
 
м06-03-005-0..   чем не устраивает теплообменник пароводяной?
 
Александр, Для начала нужно понимать производительность теплообменника. Предлагать расценку с Трудо-затратами 600ч/ч на 1т массы  не правильно. Почитайте состав затрат учтенных в сборнике м6. Скорее всего вполне достаточно сборника м37
Изменено: Денис Владимирович - 25.08.2019 16:49:05
 
Алексей, а не будет претензий со стороны Заказчика? Ведь есть несколько расценок именно на теплообменники, а эта расценка общая..
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Для начала нужно понимать производительность теплообменника.
да, данных о производительности нет, даже у поставщика.
Есть массовый расход, но я не уверена, что это одно и то же
 
Олеся, Сборник м6 Вам не подходит. или м37 или 18 сборник
 
Цитата
Олеся пишет:
Есть массовый расход, но я не уверена, что это одно и то же
А что же это в таком случае если не производительность. Мощность котельной известна?
 
Цитата
Олеся пишет:
, а не будет претензий со стороны Заказчика? Ведь есть несколько расценок именно на теплообменники, а эта расценка общая..
Лично у меня была бы куча вопросов.
 
Олеся, Не будет
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Мощность котельной известна?
Это не в котельной. Это в цеху не для отопления
 
Мощность самого теплообменника 1400 кВ
 
Олеся, Да берите м37 по весу, всегда проходило.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление в смету расценок (3.4.)
Видеоурок показывает, как добавлять расценки в смету из нормативной базы, а также показаны действия с неучтенными материалами в программе ГрандСмета.
ГРАНД-Смета. Часть 01. Нормативная база
Инструкция по работе с нормативными базами в ПК ГРАНД-Смета версии 8.0 и выше. 1. Выбор нормативной базы 00:20 Как выбрать для работы нормативную базу? 02:02 Что означает жёлтый значок на названии нормативной базы? 02:44 Как установить в программе новую оплаченную базу? 2. Поиск расценок 04:10 Как перейти к списку сборников нормативной базы? 04:58...
Документы сметчика
О некоторых вопросах, возникающих при определении стоимости строительных работ
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Разъяснения Союза инженеров-сметчиков по вопросу учета сметных затрат на арматурные каркасы и сетки
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.