Подскажите по какой расценке брать монтаж электромагнитного контактора ПМЛ-2100-25А-УХЛ4-Б
Расценка на монтаж электромагнитного контактора
29.07.2019 15:56:15 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Помогите с расценками на монтаж щитов сетей
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы. 1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы. 1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Монтаж крана козлового. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
Опора неподвижная и скользящая ППУ-ПЭ
Автор: Ирина Голыш. Здравствуйте, подскажите пожалуйста беру монтаж трубы ст159*4,5-(250)-1 ППУ-ПЭ по ФЕР24-01-041-06, монтаж опор неподвижных и скользящих ППУ-ПЭ брать дополнительно (по 24-01-046-01) или же работа по ...
Автор: Ирина Голыш. Здравствуйте, подскажите пожалуйста беру монтаж трубы ст159*4,5-(250)-1 ППУ-ПЭ по ФЕР24-01-041-06, монтаж опор неподвижных и скользящих ППУ-ПЭ брать дополнительно (по 24-01-046-01) или же работа по ...
Монтаж автоматики - как расценить монтаж датчика давления
Автор: Юлия. Добрый день. Прошу помочь расценить монтаж датчика давления тип ПД100-ДИ0,06-111-0,5 и датчика температуры тип дТС145-Pt100.80 (установка на трубопровод) ? Предполагаю, что можно взять расценку ...
Автор: Юлия. Добрый день. Прошу помочь расценить монтаж датчика давления тип ПД100-ДИ0,06-111-0,5 и датчика температуры тип дТС145-Pt100.80 (установка на трубопровод) ? Предполагаю, что можно взять расценку ...
29.07.2019 15:57:59 олеся, где он будет смонтирован?
| |
29.07.2019 16:02:23
будем монтировать в щит
| |
29.07.2019 16:57:44
| |||
30.07.2019 10:14:08 ProSlave, а дополнительно к этой расценке ТЕРм08-03-574 (Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов) не нужно брать?
| |
30.07.2019 12:13:49
Если упростить, то можно сказать так - ТЕРм08-03-574 применяется для всего что идет номерами ниже этой группы. Во всех расценках номерами выше этой группы, подключение приборов учтено, в этом разделе. | |||
30.07.2019 13:31:41 ProSlave,при всем уважении 1.8.65. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела. А раздел начинается с расценки ФЕРм08-03-571-01 что выше чем
| |||||
30.07.2019 14:08:48 ProSlave, Извените пожалуйста, не совсем поняла, Вы имеете ввиду что в четвертом разделе ТЕРм08 в позициях 08-03-571, 08-03-572, 08-03-573 подключение уже учтено, а то что ниже этой группы- это ниже расположенные разделы?
| |
30.07.2019 14:12:13 Алексей, Кстати когда писал думал о том что, понять могут не так! ))) Я имею ввиду выше (больше) или ниже (меньше) по номеру чем 574 , а не по физическому расположению в таблице, т.е на все что до 574 ( 571-573) - берем 574, а на все что после (575) не берем, т.к учтено расценкой подключение. Мы об одном и том же говорим.
| |||
30.07.2019 14:55:03
574 расценка для 575 учитывает подключение только внешней разводки, но в самой расценке подключение внутренней разводки уже учтено в отличие от 571-573 в которых внутренняя разводка собирается на заводе.
как раз под винт там и придется в шкафчике что-то мастерить. проще подобрать контактор на 25 А на дин-рейку и не заморачиваться... | |||||