Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на монтаж клапана избыточного давления в противопожарном исполнении, морозостойкий,стенового исполнения, EI120   КПВ.01 КИД 250х100 .
 
Алена, Как люк герметический
 
Цитата
Алена пишет:
EI120   КПВ.01 КИД 250х100
Как обычный КВР к примеру ФЕР20-02-005-06
 
ProSlave, Это ж воздуховоды, а искомая штуковина в перегородку монтируется
Изменено: Алексей - 13.08.2019 16:38:07
 
Алексей, и что? Она не является люком по определению. Это клапан как ни крути.
 
Данную расценку не пропускает эксперт, ранее ее и учитывала.
 
Цитата
Алена пишет:
Как обычный КВР к примеру ФЕР20-02-005-06
Данную расценку не пропускает эксперт, ранее ее и учитывала.
 
А что эксперт предлагает взамен расценки на КВР?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
А что эксперт предлагает взамен расценки на КВР?
Не какие, они пишут "Поз. 274 – заменить расценку в соответствии с производством работ и конструкцией клапана"
 
Цитата
Алена пишет:
заменить расценку в соответствии с производством работ и конструкцией клапана"
разницы большой нет прикрутить КВР к стене или к фланцу воздуховода. при этом КИД и КВР идентичны как по конструкции, так и по принципу действия
 
Алена, совершенно согласен с Алексей,
Цитата
Алексей пишет:
разницы большой нет прикрутить КВР к стене или к фланцу воздуховода. при этом КИД и КВР идентичны как по конструкции, так и по принципу действия

Возьмите как ФЕР20-02-004-15 ))) скорее всего эксперт считает, что клапан противопожарный, а это единственные расценки на них. Попробуйте, звучит похоже ))) для экспертов это главное теперь )))
Изменено: ProSlave - 14.08.2019 09:30:05
 
Алексей, С точки зрения технологии монтажа как раз ближе всего люк
 
Цитата
Алексей пишет:
С точки зрения технологии монтажа
люк ставят горизонтально в перекрытиях, а КИД в стене вертикально, как и КВР
Цитата
ProSlave пишет:
Возьмите как ФЕР20-02-004-15 ))) скорее всего эксперт считает, что клапан противопожарный,
как вариант. КИД для подпора воздуха предназначен при пожаре...
 
Цитата
Алексей пишет:
люк ставят горизонтально в перекрытиях, а КИД в стене вертикально, как и КВР
И в стены. Данный клапан как раз в подготовленный проём и монтируется.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 1
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 1 1. Загрузка позиций из табличных данных 00:23 Вставка табличных данных 02:12 Привязка к виду работ 03:11 Мультиредактирование 2. Ресурсы 04:40 Исключение ресурсов из расценки 05:35 Поиск материал...
Калькулятор
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 7.1
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27 мая 2022 г.)
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Минстроя России от 17 ноября 2022 г. № 969/пр
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.