Монтаж клапана КПВ.01 КИД 250х100

Монтаж клапана КПВ.01 КИД 250х100

Монтаж клапана КПВ.01 КИД 250х100
 
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на монтаж клапана избыточного давления в противопожарном исполнении, морозостойкий,стенового исполнения, EI120   КПВ.01 КИД 250х100 .
 
Алена, Как люк герметический
 
Цитата
Алена пишет:
EI120   КПВ.01 КИД 250х100
Как обычный КВР к примеру ФЕР20-02-005-06
 
ProSlave, Это ж воздуховоды, а искомая штуковина в перегородку монтируется
Изменено: Алексей - 13.08.2019 16:38:07
 
Алексей, и что? Она не является люком по определению. Это клапан как ни крути.
 
Данную расценку не пропускает эксперт, ранее ее и учитывала.
 
Цитата
Алена пишет:
Как обычный КВР к примеру ФЕР20-02-005-06
Данную расценку не пропускает эксперт, ранее ее и учитывала.
 
А что эксперт предлагает взамен расценки на КВР?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
А что эксперт предлагает взамен расценки на КВР?
Не какие, они пишут "Поз. 274 – заменить расценку в соответствии с производством работ и конструкцией клапана"
 
Цитата
Алена пишет:
заменить расценку в соответствии с производством работ и конструкцией клапана"
разницы большой нет прикрутить КВР к стене или к фланцу воздуховода. при этом КИД и КВР идентичны как по конструкции, так и по принципу действия
 
Алена, совершенно согласен с Алексей,
Цитата
Алексей пишет:
разницы большой нет прикрутить КВР к стене или к фланцу воздуховода. при этом КИД и КВР идентичны как по конструкции, так и по принципу действия

Возьмите как ФЕР20-02-004-15 ))) скорее всего эксперт считает, что клапан противопожарный, а это единственные расценки на них. Попробуйте, звучит похоже ))) для экспертов это главное теперь )))
Изменено: ProSlave - 14.08.2019 09:30:05
 
Алексей, С точки зрения технологии монтажа как раз ближе всего люк
 
Цитата
Алексей пишет:
С точки зрения технологии монтажа
люк ставят горизонтально в перекрытиях, а КИД в стене вертикально, как и КВР
Цитата
ProSlave пишет:
Возьмите как ФЕР20-02-004-15 ))) скорее всего эксперт считает, что клапан противопожарный,
как вариант. КИД для подпора воздуха предназначен при пожаре...
 
Цитата
Алексей пишет:
люк ставят горизонтально в перекрытиях, а КИД в стене вертикально, как и КВР
И в стены. Данный клапан как раз в подготовленный проём и монтируется.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Импорт сметы в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта при помощи импорта данных из смет созданных в какой либо сметной программе в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Вебинар на тему: Определение сметной стоимости строительства с использованием ПК «ГРАНД-Смета 2021»
Вебинар на тему: Определение сметной стоимости строительства с использованием ПК «ГРАНД-Смета 2021». Программа вебинара: • Ответы на вопросы. Свои вопросы вы сможете задать в чате в процессе проведения вебинара. Вебинар проводит: Кителев Федор В...
Документы сметчика
Об утверждении сметных нормативов
ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений.
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам совершенствования сметных норм
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.