Подскажите, пожалуйста, входит ли в состав работ расценки ФЕРм08-03-599-01 "Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг" установка автоматических выключателей?
Входит ли в состав работ расценки установка автоматических выключателей
06.03.2020 17:47:56 | |
Похожие темы:Найти еще: автоматических
Оборудование воздухоснабжения - нужна помощь в подборе расценок
Автор: Ольга Павлова. Добрый день! нужна помощь в подборе расценок: 1.Сепаратор-влагоотделитель с автоматическим конденсатоотводчиком Q = 288,0 м3/мин, марка СЦ-17300Ф, вес 592 кг 2.Сепаратор-влагоотделитель с автоматическим конденсатоотводчиком Q ...
Автор: Ольга Павлова. Добрый день! нужна помощь в подборе расценок: 1.Сепаратор-влагоотделитель с автоматическим конденсатоотводчиком Q = 288,0 м3/мин, марка СЦ-17300Ф, вес 592 кг 2.Сепаратор-влагоотделитель с автоматическим конденсатоотводчиком Q ...
Установка выключателей автоматических
Автор: Анастасия. ДД, подскажите, пожалуйста, правомерно ли Заказчик меняет расценку на установку выключателей автоматических HGD63P 1P MCS 0000C 00016 на расценку м08-03-575-01 прибор или аппарат, ранее мы всегда использовали м08-01-080-01 прибор измерения и защиты?
Автор: Анастасия. ДД, подскажите, пожалуйста, правомерно ли Заказчик меняет расценку на установку выключателей автоматических HGD63P 1P MCS 0000C 00016 на расценку м08-03-575-01 прибор или аппарат, ранее мы всегда использовали м08-01-080-01 прибор измерения и защиты?
Установка выключателей автоматических
Автор: Николай Иванович. "Анастасия пишет: ДД, подскажите, пожалуйста, правомерно ли Заказчик меняет расценку на установку выключателей автоматических HGD63P 1P MCS 0000C 00016 на расценку м08-03-575-01 прибор или аппарат, ранее мы всегда использовали м08-01-080-01 прибор измерения и защиты? " ...
Автор: Николай Иванович. "Анастасия пишет: ДД, подскажите, пожалуйста, правомерно ли Заказчик меняет расценку на установку выключателей автоматических HGD63P 1P MCS 0000C 00016 на расценку м08-03-575-01 прибор или аппарат, ранее мы всегда использовали м08-01-080-01 прибор измерения и защиты? " ...
Врезка в трубопровод
Автор: Георгий. 16 сборник не пойдет, потому как это "Игорь пишет: Монтаж системы автоматического водяного пожаротушения." тут весь трубопровод по ФЕРм12
Автор: Георгий. 16 сборник не пойдет, потому как это "Игорь пишет: Монтаж системы автоматического водяного пожаротушения." тут весь трубопровод по ФЕРм12
Какую расценку можно применить для укладки кабеля од асфальт
Автор: Евгений. Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для укладки кабеля (индукционная петля) под асфальт для открывания автоматических ворот?
Автор: Евгений. Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для укладки кабеля (индукционная петля) под асфальт для открывания автоматических ворот?
06.03.2020 18:14:25 Ирина,эти щитки как правило укомплектованы уже идут с завода. ЩО-6 или ЩО-12 например | |
06.03.2020 18:56:40
А как же мне тогда расценить отдельно установку щитка и автоматов? Читала про это много, но ничего не поняла из объяснений. Все заумно говорят, а мне бы по-простому... | |
07.03.2020 18:33:01
Ирина, про щиток вы сами написали про установку, если на дин-рейку, то ФЕРм08-03-575-01 а в целом вот здесь много полезного, если не лень читать Изменено: | |
08.03.2020 13:27:41
| |||
10.03.2020 19:40:17
Прибор монтируется именно на то место, где он стоял до демонтажа где уже проложена кабельная продукция готовая к обратному подключению. Для монтажа нового автомата в щит (шкаф), при использовании применительно м08-03-575-01, необходимо дополнительно учесть как минимум разводку и расключение проводов не коммутируемых в автоматический выключатель (например N и PE). Подробнее смотрите в ваш проект. | ||||