Лью бетон на пол толщ. 100мм (150мм). Какую, на ваш взгляд, правильно взять расценку - 11-01-002-09 (подстилающий слой), 11-01-011-03 (стяжка), 11-01-015-01 (бетонный пол) ? сверху ляжет плитка или линолеум
Какую, на ваш взгляд, правильно взять расценку
27.01.2020 10:23:37 | |
Расценки в сообщениях:
27.01.2020 10:28:40
Стяжка
| |
27.01.2020 10:40:55
До 50мм - стяжка, если более - подстилающий слой = стяжка. Так рекомендует гос.экспертиза.
| |
27.01.2020 10:41:19
подстил.слой + стяжка
| |
27.01.2020 10:42:02
А есть экспликация полов? Пол по грунту у Вас?
| |
27.01.2020 10:44:48
| |||
27.01.2020 10:45:00
11-01-014-01
| |
27.01.2020 10:46:18
это идет как полноценный бетонный пол а на него идет прямая расценка которую скинула выше
| |
27.01.2020 10:46:53
Две расценки применять подстилающий слой + стяжка, правильно выше подсказали
| |
27.01.2020 10:48:15
| |||
27.01.2020 10:54:25
тогда бетонный пол 30 мм, с корректировкой, никак не стяжка
| |
27.01.2020 11:03:07
Скорее всего 100 мм это подстилающий слой + стяжка еще 50, экспликацию нам не показали
| |
27.01.2020 11:06:40
Согласно Про наибольшую толщину в 50 мм полная отсебятина, ни на чем не основанное суждение.
ФЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонныхПланировка основания. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением. Устройство деформационных швов. Уход за подстилающими слоями. И без всяких стяжек | |||||
27.01.2020 11:07:45
| |||
27.01.2020 11:10:18
СП 29.13330.2011 Полы
| |||||
27.01.2020 12:20:10
| |||||||