Добрый день! вопрос по ПНР ЭУ - все шкафы закупались в сборе, могу ли я брать пнр по первому сборнику на проверку выключателей, фазировку, заземление, проверка изоляции и тд? Правомерно ли это?
Марина пишет: могу ли я брать пнр по первому сборнику на проверку выключателей, фазировку, заземление, проверка изоляции и тд?
не можно а нужно. хотя бы потому, что выключатели в шкафу установлены по номиналу в проекте, но на выключателе нужно еще выставить уставку по результатам замера "фаза-ноль" чтобы он выполнял функцию АВТОМАТИЧЕСКОГО а не ручного.
Значит проверяйте. Можете 100%, можете по ПУЭ. Как договоритесь, или как Зак хочет. Тут главное весомые аргументы иметь и уметь свою позицию отстаивать. Я в Сочах добился 100% проверки автоматов
СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства.
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.