Пожарная сигнализация ТЕРм10, на работы надо взять пусконаладку?

Пожарная сигнализация ТЕРм10, на работы надо взять пусконаладку?

Пожарная сигнализация ТЕРм10, на работы надо взять пусконаладку?
 
Подскажите пожалуйста, я устанавливаю дымовые извещатели по ТЕРм10-08-002-02 и прокладываю кабель по ТЕРм08. На эти работы я должна взять пусконаладку?
 
А что в Техчасти написано читали?
 
ПНР самого извещателя учтено расценками, а вот кабельные изделия подлежат испытаниям
 
Если по проекту указано провести испытания то да. Если нет - просто устанавливаете извещатели и кабель
 
Цитата
Карина пишет:
Если по проекту указано провести испытания то да. Если нет - просто устанавливаете извещатели и кабель
Вы это серьёзно? Вы меня пугаете. Самое страшное в Ваших высказывание, что нас читают неопытные люди, которые потом Ваше видение станут за истину в последней инстанции выдавать.

Вы хоть читали нормативку по сдаче АПС заказчику и пр. инстанциям?
 
В соответствии с тех. частью п. 1.10.121, если нет пульта управления и контроля, то это система 1-ой категории сложности, если есть пульт управления и контроля, то это система 2 или 3-ей категории сложности. И на всю систему берем расценку в зависимости от числа каналов  Число каналов - это число датчиков, как я поняла, или нет?  
 
олеся, скажите, а как датчики будут без контролера работать? Категория системы определяется не по конструкции датчика, а по конструкции контроллера.

Вот тут есть типовые проекты: https://bolid.ru/projects/
Изменено: сметчик_сметчик - 05.03.2020 11:31:19
 
Я не первый год делаю сметы) и поверьте успешно))
 
Этот форум создан прежде всего для помощи, и если человек в чем то не разбирается ему нужно помочь, подсказать, но все больше замечаю что незнание высмеивается. возьмите подскажите пункт техчасти, расскажите как знаете Вы)
 
Цитата
Карина пишет:
Этот форум создан прежде всего для помощи, и если человек в чем то не разбирается ему нужно помочь, подсказать, но все больше замечаю что незнание высмеивается. возьмите подскажите пункт техчасти, расскажите как знаете Вы)
Вы не спрашивали, вы отвечали. В ТЧ этого нет, читайте нормативку: РД 78-145 и пр. НТД

Есть вариант - сходить на курсы
Изменено: сметчик_сметчик - 05.03.2020 12:58:28
 
про тех часть написала не я, а Ирина, которой я и отвечала
 
Цитата
Карина пишет:
расскажите как знаете Вы
вам же сказали
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Категория системы определяется не по конструкции датчика, а по конструкции контроллера.
Открываете техчасть сборника и читаете про категории.


Потом переводите на понятный язык:


Выделяют три уровня автоматизированных систем управления:

Нижний уровень. Оборудование. На этом уровне основное внимание отводится датчикам, измерительным и исполнительным устройствам. Здесь производится согласование сигналов с входами устройств и команд с исполнительными устройствами. Это и есть I категория сложности системы.

Средний уровень. Уровень контроллеров. Контроллеры получают данные с измерительного оборудования, а после передает сигналы для команд управления, в зависимости от запрограммированного алгоритма. Это I I категория сложности системы.

Верхний уровень – промышленных серверов и диспетчерских станций. Здесь осуществляется контроль производства. Для этого обеспечивается связь с низшими уровнями, сбор информации и мониторинг протекания технологического процесса. Этот уровень взаимодействует с человеком. Человек здесь производит контроль оборудования с помощью человеко-машинного интерфейса: графические панели, мониторы. Контроль за системой машин обеспечивает SCADA система, которая устанавливается на диспетчерские компьютеры. Данная программа собирает информацию, архивирует ее и визуализирует. Программа самостоятельно сравнивает полученные данные с заданными показателями, а в случае несоответствия проводит оповещение человека-оператора об ошибке. Программа производит запись всех операций, в том числе и действия оператора, которые необходимы в случае нештатной ситуации. Так обеспечивается контроль ответственности оператора. Это I I I категория сложности системы.

Таким образом. если видим по спецификации слово контрОллер (не путаем с контролЁром), значит 2 уровень

Если видим по спецификации АРМ диспетчера - 3 уровень

 
Цитата
Карина пишет:
Если по проекту указано провести испытания то да. Если нет - просто устанавливаете извещатели и кабель
Это не вопрос, Карина, а утверждение.
Изменено: сметчик_сметчик - 05.03.2020 12:59:40
 
Цитата
Алексей пишет:
Если видим по спецификации АРМ диспетчера - 3 уровень
Т.е. с вашей точки зрения наличие или отсутствие АРМ оператора - это критерий отнесения к категории ТС АС?
 
я пишу не Вам))) Вопрос задавала девушка Олеся а не я)
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
это критерий отнесения к категории ТС АС?
это 1 из критериев...

Многоуровневые  распределенные информационные, управляющие, информационно-управляющие  системы, в которых состав и структура КПТС локального уровня соответствуют  требованиям, установленным для отнесения системы к II-ой категории сложности  и в которых для организации последующих уровней управления используются  процессовые (PCS) или операторские (OS) станции, реализованные на  базе проблемно-ориентированного ПО, связанные между собой и с локальным  уровнем управления посредством локальных вычислительных сетей.

А вы можете свои критерии назвать? вот сколько времени наблюдаю - от вас в этом плане одно балабольство...
 
А я то думал, что критерии - конструкция, принцип работы и функциональная схема АС.
 
Цитата
Алексей пишет:
А вы можете свои критерии назвать? вот сколько времени наблюдаю - от вас в этом плане одно балабольство
Самое главное, что вы учите, программу с ТЗ Калинникова написали, наверняка и его вебинары смотрели. А всё на том же месте топчетесь. Зачем мне вам что-ьто объяснять? И тк уже предостаточно инфы получили
Изменено: сметчик_сметчик - 05.03.2020 13:32:47
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Самое главное, что вы учите, программу с ТЗ Калинникова написали, наверняка и его вебинары смотрели. А всё на том же месте топчетесь.
Здесь насмешили вот прямо от души)) :D  
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
программу с ТЗ Калинникова написали
вы о чем опять балаболите?
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
наверняка и его вебинары смотрели
своим умом живу...
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Зачем мне вам что-ьто объяснять?
да мне то не надо. вы форумчанам объясните. а то воздух из себя выгоняете только.

Цитата
сметчик_сметчик пишет:
критерии - конструкция
:D как пластмассовая коробочка с кнопочками может влиять на выбор категории сложности?  объясните недоучам...
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Ресурсный метод расчета (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Ресурсный метод расчета
Работа в списке документов (1.1)
В видеоуроке показана работа в списке документов: определение атрибутов документов, статус документов в списке, поиск и отбор необходимых документов в Гранд-СтройИнфо.
Документы сметчика
О рекомендуемых к применению в IV квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и затрат и стоимости оборудования.
МДС 81-39.2005. Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 1. МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. МДС 81-39.2005. Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 3.
О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве с 1 января 2011 года
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.