Монтаж ЗРА с Ду400 с пневмоприводом

Монтаж ЗРА с Ду400 с пневмоприводом

Монтаж ЗРА с Ду400 с пневмоприводом
 
Добрый день, монтируется ЗРА с Ду400 с пневмоприводом. Принята расценка ТЕРм12-12-001-17
К расценке применен дополнительный коэффициент в соответствии с ТЧ
1.12.39.2.ОП При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом  ОЗП=1,15; ТЗ=1,15;

Означает ли это что после монтажа ЗРА необходимо проверить работу пневмопривода? или же исполнитель должен только смонтировать ЗРА?

Суть ситуации в следующем:
ЗРА монтирует одна организация, а поневмошланги подключает другая, следовательно и проверить работоспособность ЗРА возможно только после подключения

А разрыв между монтажом и подключением большой, правомерно ли заставлять монтажную организацию ожидать подключения ЗРА?
И вообще должны ли монтажники в данном случае что либо изобретать и для проверки работоспособности привода?
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Расценки по Реле
Автор: Карина. Доброе утро дорогие специалисты! Может у кого есть смета, впервые столкнулась с реле, помогите пожалуйста...В ведомости:  1. Монтаж реле АПВ 2. Монтаж указательных реле 3. Монтаж промежуточных реле 4. Монтаж реле времени (вроде как нашла расценку м10-01-039-06, если правильно....
Замена расценки монтажа фланцевого соединения на расценку "Монтаж бобышки"
Автор: Любовь. Добрый день! Мы производим монтаж трубопроводов и там есть монтаж фланцевых соединений с заглушкой  диам от 15мм и выше. Заказчик пропускает нам монтаж этих фланцевых ...
монтаж тельфера грузоподъемностью 3,2
Автор: Анастасия. Здравствуйте! подскажите с расценками! 1. Монтаж тельфера; 2. Монтаж балки 12Б1 поддерживающей эл/кабель; 3. Монтаж роликоопор (подшипник 180205) кабеля; 4. Монтаж кабеля (ВВГ 3х2.5-0.66) на роликоопоры ...
Установка щитов и расценки на другие электромонтажные работы
Автор: Alexandr. Добрый день! Извините что беспокою, опыта работы у меня пока немного.. Не могу разобраться в спецификации по следующим пунктам: 1 Монтаж ВРУ-1 ВП1, ВП2 (2шт) 2 Монтаж ВРУ-1 РП1...РП4 (4шт) 3 Монтаж щитов рабочего освещения ЩО-0…ЩО-4 550х1000х250 (5шт) 4 Монтаж щитов аварийного ...
Монтаж стояка электрического и монтаж транзитных линий
Автор: Дмитрий. Коллеги подскажите, какими расценками можно осметить : монтаж стояка электрического и монтаж транзитных линий освещения лестничных площадок?
 
Цитата
Artem пишет:
Означает ли это что после монтажа ЗРА необходимо проверить работу пневмопривода? или же исполнитель должен только смонтировать ЗРА?
Приложение 12.4. Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования.
Цитата
1. Арматура трубопроводная (вентили, задвижки, клапаны, краны) диаметром до 200 мм (арматура с гидравлическим, пневматическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от диаметра учитывается как оборудование).
Приемо-сдаточные испытания пневмопривода проводит ОТК на предприятии-изготовителе.
Монтаж, подготовка к работе пневмоприводов должны производиться в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на пневмопривод, входящей в комплект поставки.
Подрядчик должен выполнить пробный запуск пневмопривода с подключением к компрессору по временной схеме. На пневмопривод подать давление воздуха, проверить работоспособность пневмопривода и арматуры, открыв и закрыв её несколько раз.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Подрядчик должен выполнить пробный запуск пневмопривода с подключением к компрессору по временной схеме
Из вашего сообщения мало что понял, понимаю что завод изготовитель должен был проверить. В паспорте нет указаний о проверке привода. Но вот на основании чего подрядчик должен городить временную схему и что то там проверять? Ведь это затраты.
 
Цитата
Artem пишет:
на основании чего подрядчик должен городить временную схему и что то там проверять?
Цитата
Artem пишет:
К расценке применен дополнительный коэффициент в соответствии с ТЧ1.12.39.2.ОП При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом  ОЗП=1,15; ТЗ=1,15;
Затраты в смете учтены.
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Монтаж, подготовка к работе пневмоприводов должны производиться в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на пневмопривод, входящей в комплект поставки.
Нужно выполнить пробный запуск, чтобы убедиться в работоспособности оборудования для приемки работы, иначе придется
Цитата
Artem пишет:
монтажную организацию ожидать подключения ЗРА
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Цитата Artem  пишет:К расценке применен дополнительный коэффициент в соответствии с ТЧ1.12.39.2.ОП При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом  ОЗП=1,15; ТЗ=1,15;Затраты в смете учтены.
С одной стороны да, но с другой нельзя ли  расценивать данный коэффициент как усложняющий фактор, ЗРА с пневмоприводом, явно тяжелее чем с ручным, отсюда и добавка 15%  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Удаление ресурса (35)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Удаление ресурса на примере учтенного в расценке материала
ГРАНД-Смета. Часть 14. Ресурсный метод
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при расчёте сметы ресурсным методом. 1. Введение 00:23 Чем ресурсный метод отличается от базисно-индексного? 2. С использованием каталога текущих цен 01:44 Как загрузить текущие цены в смету из ценника? 04:4...
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 1 декабря 2022 г.)
Методическая организационно-технологическая документация в строительстве. Типовой проект организации работ на демонтаж (снос) здания (сооружения)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.