ФЕРм10-04-101-07 Громкоговоритель

ФЕРм10-04-101-07 Громкоговоритель

ФЕРм10-04-101-07 Громкоговоритель
 
Здравствуйте!
Заказчик ставит поправочный коэффициент 0,5 к расценке ФЕРм10-04-101-07.
Обосновывает это тем, что в составе работ:

- Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене.
- Монтаж отводов питания.
- Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику.

есть установка как в помещении так и на улице. А так как громкоговоритель устанавливается в помещении, то ставим К=0,5. Мои доводы, что для этого разработаны расценки ФЕРм10-04-101-08 (09) и п. 2.2 МДС 81-35.2004 и п. 3.8 приказа №519/пр как-то не действуют. Какие еще можно привести доводы, чтобы до людей дошло, почему в данной расценке, применимой для установки в помещении прописывают дополнительно работы на улице?
Похожие темы:Найти еще: ферм
Система охранная телевизионная
Автор: Виктория. Если ваша система монтируется в стойку, то - по ФЕРм 11-4-8... (смотрите по весу)+ ФЕРм 11-4-28...(подключение) Если ваша система настольный аппарат, то - по ФЕРм 11-4-2... + ФЕРм 11-4-28...
Оптический кабель, нужна помощь!!!
Автор: Виктория. ФЕРм 10-3-1-1-шкаф кроссовый ФЕРм 10-6-60-... - кросс оптический ФЕРм 8-10-010-01 - Прокладка труб гофрированных ФЕРм 8-2-412-...- затягивание кабеля
Периметральная сигнализация.
Автор: Жанна. Ограждение МАХАОН беру по ФЕРм 08-01-087-03 (стойки) и ФЕРм 08-01-087-01 (ограждение сетчатое), чувствительный элемент беру ФЕРм 10-08-005-04, если у Вас один провод, то берите по ФЕРм ...
Проверьте пожалуйста смету по ПС
Автор: STOP_ME. Здравствуйте, можно было бы из сметы заменить: п. 3) ФЕРм08-03-593-10 на ФЕРм 10-04-101-15 п. 7) ФЕРм10-08-003-3 на ФЕРм 10-08-001-04 п. 8) ФЕРм10-08-003-2 на ФЕРм 10-04-101-07 п. 10) ФЕРм10-08-002-2 на ФЕРм 10-04-066-05 это я так быстро пробежал глазами....
Как расценить установку электрозамка и доводчика
Автор: Таня Баженова. цитата с форума "Рекомендуется расценка ФЕР(ТЕР)09-06-001-01. Установку кодового замка по ФЕРм(ТЕРм)08-01-081-02, блока питания по ФЕРм(ТЕРм)10-02-016-06, таймера, модуля управления замком, кнопки "Выход" по ФЕРм(ТЕРм)10-04-030-02, доводчика ...
 
Цитата
Надежда Надежда пишет:
Какие еще можно привести доводы, чтобы до людей дошло, почему в данной расценке, применимой для установки в помещении прописывают дополнительно работы на улице?
попробуйте так.
Цитата
Надежда Надежда пишет:
ФЕРм10-04-101-08
- установка на улице исходя из названия. Трудозатраты в ней 4 чел-часа
а
Цитата
Надежда Надежда пишет:
ФЕРм10-04-101-07
установка в помещении с трудозатратами 2 чел-часа, т.е. какой-то идиот уже применил коэф. 0,5 к расценке на улице чтобы получить расценку в помещении. и спросите - вы себя дважды идиотом чувствуете?
 
Сослаться на трудозатраты очень хорошая идея. Спасибо!
 
Да, ляпов много в расценках бывает: состав работ просто одинаков и для -07, -08, -09  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Особенности удаления ресурсов (34)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Особенности удаления ресурсов
ГРАНД-Смета. Часть 19.2 Импорт данных из Word и Excel
Часть 2. Вставка списка ресурсов с ценами из Word и Excel   00:27 Копируем список ресурсов с ценами   02:38 Работа с ценами в смете (мультиредактирование, вид работ, уровень цен)   07:38 Копируем прайс-лист целиком   11:54 Копируем список работ вмест...
Документы сметчика
ТТК. Монтаж быстровозводимого каркасного одноэтажного однопролетного здания
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2024 года , в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.