Впервые сталкиваемся с работой в горнорудных выработках. Для монтажа кабеля Заказчик применил расценку ГЭСНм08-05-004-01 "Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м: до 3 кг". Мы, как подрядчики, по проекту выполняем монтаж и подключение кабеля. Считаем, что необходимо добавить расценку на заделку кабеля и присоединение жил. Но, Заказчик утверждает: 1. что раз в состав ресурсов входят Наконечники кабельные медные для электротехнических установок, то данная расценка применима для выполнения полного комплекса работ по прокладке кабеля с учетом заделки конца кабеля с установкой наконечника. 2. Расценки сборника ГЭСНм 81-03-08-2020 Сборник 8. п.1.8.1. включают в себя весь необходимый комплекс электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями (ПУЭ). При применении расценок определенного отдела (раздела), расценки по другим отделам (разделам) применяются в том случае, если во вводных указаниях есть соответствующая запись о том, что расценками не учтены те или иные работы и их затраты определяются дополнительно. Прошу помочь разобраться с заделками и подключением кабеля к этой расценке!
Заделка кабеля в расценке ГЭСНм 08-05-004
12.05.2020 17:13:19
Ирина,прошу пояснить: согласно п. 1.8.79. разделка кабеля должна быть учтена отдельной расценкой? Или если есть "временная заделка концов после перерезки" то уже ничего не добавляется? И как быть с присоединением жил?
| ||||