Впервые сталкиваемся с работой в горнорудных выработках. Для монтажа кабеля Заказчик применил расценку ГЭСНм08-05-004-01 "Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м: до 3 кг". Мы, как подрядчики, по проекту выполняем монтаж и подключение кабеля. Считаем, что необходимо добавить расценку на заделку кабеля и присоединение жил. Но, Заказчик утверждает: 1. что раз в состав ресурсов входят Наконечники кабельные медные для электротехнических установок, то данная расценка применима для выполнения полного комплекса работ по прокладке кабеля с учетом заделки конца кабеля с установкой наконечника. 2. Расценки сборника ГЭСНм 81-03-08-2020 Сборник 8. п.1.8.1. включают в себя весь необходимый комплекс электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями (ПУЭ). При применении расценок определенного отдела (раздела), расценки по другим отделам (разделам) применяются в том случае, если во вводных указаниях есть соответствующая запись о том, что расценками не учтены те или иные работы и их затраты определяются дополнительно. Прошу помочь разобраться с заделками и подключением кабеля к этой расценке!
Заделка кабеля в расценке ГЭСНм 08-05-004
Похожие темы:Найти еще: заделка кабеля
Заделка концевая: подрядчик добавляет наконечники кабельные и трубки
Автор: Карина. Да, прав. В составах работ к расценкам на заделку идет : 01. Разделка конца кабеля. 02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника. 03. Установка и крепление заделки. 04. Установка конструкций.
Автор: Карина. Да, прав. В составах работ к расценкам на заделку идет : 01. Разделка конца кабеля. 02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника. 03. Установка и крепление заделки. 04. Установка конструкций.
Наболевший вопрос по разделкам/заделкам
Автор: Оля. Ирина, может не совсем по теме. Наболевший вопрос по разделкам/заделкам. Прокладка кабеля применена по 08-02-148-1, затем заделка/разделка по 10-01-051-9 и 08-05-158-14. Экспертиза исключает последние две расценки, ссылаясь на ОП и что заделка/разделка ...
Автор: Оля. Ирина, может не совсем по теме. Наболевший вопрос по разделкам/заделкам. Прокладка кабеля применена по 08-02-148-1, затем заделка/разделка по 10-01-051-9 и 08-05-158-14. Экспертиза исключает последние две расценки, ссылаясь на ОП и что заделка/разделка ...
Заказчик убирает из расценки на заделку концов кабеля
Автор: gulnara. Здравствуйте.Возник спор с заказчиком, он убирает из расценки на заделку концов кабеля когда он прокладывается в лотках и трубах. Говорит задвоение. В составе работ нет заделки концов кабеля. Кто прав?
Автор: gulnara. Здравствуйте.Возник спор с заказчиком, он убирает из расценки на заделку концов кабеля когда он прокладывается в лотках и трубах. Говорит задвоение. В составе работ нет заделки концов кабеля. Кто прав?
Заделка концевая кабеля какое кол-во брать
Автор: Анна. Добрый день. Зашел спор в ВОР стоит кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0 разделка кабеля 16шт, заделка 64 шт. Какое количество брать правильно в расценке, например по ФЕРм08-02-158-04, по разделке или по заделке? Вопрос возможно простой и ...
Автор: Анна. Добрый день. Зашел спор в ВОР стоит кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0 разделка кабеля 16шт, заделка 64 шт. Какое количество брать правильно в расценке, например по ФЕРм08-02-158-04, по разделке или по заделке? Вопрос возможно простой и ...
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
Автор: Ольга. "Владимир пишет: Состав работ следующий:01. Разделка конца кабеля.02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника.03. Установка и крепление заделки.04. Установка конструкций." для расценок на Заделки концевые сухие для ...
Автор: Ольга. "Владимир пишет: Состав работ следующий:01. Разделка конца кабеля.02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника.03. Установка и крепление заделки.04. Установка конструкций." для расценок на Заделки концевые сухие для ...
12.05.2020 17:13:19
Ирина,прошу пояснить: согласно п. 1.8.79. разделка кабеля должна быть учтена отдельной расценкой? Или если есть "временная заделка концов после перерезки" то уже ничего не добавляется? И как быть с присоединением жил?
| ||||