Доброго дня, коллеги. Монтируем РП 15 кВ, состоящую из 4-х пунктов. Каждый из них состоит из бетонного основания, корпуса РП и крыши. Отливаются из железобетона на заводе, на площадке монтируются отдельно фундамент, после корпус и следом крыша. Оборудование, включая ячейки, трансформаторы, ошиновку и прочее монтируется уже после установки бетонной РП. Общий вес составляет порядка 80 тн. В базах до 2020 экспертиза предлагала использовать расценки из М37 -монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке. В ФЕР-2020 название расценок стало звучать как монтаж сосудов и аппаратов и Заказчик отказывается их пропускать как монтаж РП, требует брать по м08 как комплектную КТП. Но у нас она не комплектная, по времени и трудозатратам вообще не сопоставимо. Как быть в этой ситуации чтобы нормально расценить монтаж бетонной РП?
Монтаж оборудования после кап.ремонта ... демонтаж, то почему нельзя использовать для монтажа этот же сборник!? ... Открывайте УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖОБОРУДОВАНИЯ (ФЕРм-2001) МДС 81-37.2004 ... и там много чего найдете!
Например:
2.12. В ФЕРм учтены следующие условия поставки оборудования ...
Монтаж оборудования на открытой площадке. Вертикально перемещение. ... на строительство и ремонт технологических установок возникают разногласия по применению государственных элементных сметных норм на монтажоборудования. Прошу дать разъяснения по следующему вопросу:
— в смете на монтажоборудования массой 28,1 т, находящегося на отметке +7,2 м,...
Каким документом доказать заказчику, что ПНР на вентиляцию не входит в монтаж? ... выполнением комплекса работ по монтажуоборудования, установленного соответствующими нормативными и техническими документами на поставку и монтажоборудования, включая:
- распаковку оборудования с отноской упаковки;
- очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий;
- технический ...
Как обосновать необходимость погрузо-разгрузочных работ ...
разгрузочные работы и транспортировку материалов и оборудования от при-
объектного склада до места монтажа?
Ответ.
Нормами и расценками на монтажоборудования и на строительные рабо-
ты предусмотрены затраты по разгрузке оборудования и материалов на при-
объектном складе и внутрипостроечный ...
Монтаж ранее демонтированного оборудования. Автор: Светлана. Добрый день. При монтаже ранее демонтированного оборудования в смете учитываем только монтаж, стоимость оборудования не берем, правильно? Спасибо.
Ирина пишет: название расценок и в базе 2014 года, и в базе 2017 года звучало ровно также как и в базе 2020 года звучит
Да, я не уточнил, до 2020 года работали в ТЕР и там эта расценка была "Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования..." В новой базк ФЕР-2020 она называется иначе, и не пропускают. Хотя суть та же.
Ирина, название таблицы не изменилось, а само название расценки сейчас Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов
Ольга пишет: название таблицы не изменилось, а само название расценки сейчас Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов
Ольга,а раньше Вы просто название таблицы игнорировали как не относящееся к расценкам этой таблицы?
Игорь пишет: Да, я не уточнил, до 2020 года работали в ТЕР и там эта расценка была "Монтаж оборудования без механизмов на открытойплощадке, масса оборудования..." В новой базк ФЕР-2020 она называется иначе,
Цитата
Ольга пишет: а само название расценки сейчас Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов
Игорь,а напрасно (ничего по сути не изменилось). Зачем Вы смету скриншотите? Вы к печатному варианту сборников присмотритесь и попробуйте найти СУЩЕСТВЕННОЕ отличие. В обоих случаях наименования и Раздела, и самой таблицы не изменились
Ирина пишет: В обоих случаях наименования и Раздела, и самой таблицы не изменились
Название расценки в ФЕР звучит иначе и это основание для Заказчика её не принять. Требует по М08 как для комплектной КТП, но там трудозатраты совсем другие.
Игорь пишет: ребует по М08 как для комплектной КТП, но там трудозатраты совсем другие.
Так там и не нужны те ТЗ которые в м37 учтены. Они собираются и тестируются на заводе. Вам в любом случае в М8. И кто расценки по названию применяет? Нужно смотреть на ресурсную часть.
У нас как раз не комплектная РП. Состоит из трёх бетонных частей, монтируется на месте, потом только ставится всё оборудование. Раньше в ТЕР брали монтаж корпусов по М37, сейчас не пропускают, требуют брать РП как комплектную КТП.
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 3
Работа с позициями сметы
00:17 Сравнение списка позиций с платёжным документом
03:50 Выделение позиций и применение пользовательских коэффициентов
08:17 Работа со списками (коэффициенты, ЛЗ, инде...
Разъяснения Минрегиона России по вопросу применения Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве Территориальное планирование и планировка территорий
О разъяснении отдельных положений Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утв. Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.