Расценка на монтаж трубопровода из напорных труб из полиэтилена

Расценка на монтаж трубопровода из напорных труб из полиэтилена

Расценка на монтаж трубопровода из напорных труб из полиэтилена
 
Добрый день!

Делаю смета, в ТЕР от ред 2014 года, Лен. область.
Требуется сделать "Монтаж трубопровода из напорных труб из полиэтилена Диаметром 25 мм" , в нормативах монтаж трубы начинается с диаметра 50 мм, на 25 - нет.
Также другой иной нормы, на добавление к диаметру или уменьшению - нет, просто указаны диаметры труб, 50,100,110, 150.... Как взять расценку на монтаж трубы диаметром 25мм ?

Спасибо!
Похожие темы:Найти еще: монтаж трубопровода труб
Проверка правильности расценок по монтажу трубопроводов технологических
Автор: Ирина. Олеся, вот тех часть табл12-19 не далеко оказалась, см. п.6 ОТДЕЛ 19. ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СОБИРАЕМЫЕ В ТРУБОПРОВОД НА МЕСТЕ МОНТАЖА РАЗДЕЛ 1. ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ Вводные указания 1. Настоящий отдел включает нормы на монтаж: отдельных ...
Трубопроводы внутри здания
... металлополимерных труб систем отопления и водоснабжения принята с применением отдельных труб и фасонных частей с заготовкой их на месте монтажа. 1.16.6. При прокладке трубопроводов из водогазопроводных труб и трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемые с установленной арматурой. Количество,...
Трубопровод из узлов или с изготовлением
... стоимости работ по изготовлению узлов трубопроводов в построечных условиях» разъяснило, что при определении сметной стоимости работ по монтажу трубопроводов из труб могут быть использованы кормы Сборника ГЭСН-2001-16 «Трубопроводы внутренние», предусматривающие монтаж трубопроводов из готовых узлов,...
Труба Ду200 врезается в трубу Ду200
... есть соединяется . можно установить тройник, но у нас соединение без тройника простое Т-образное. Дыру вырезают в трубе и к ней приваривают трубу. Оно само посебе это соединение расценивается, или это все и есть в расценке на прокладку трубопроводов, монтаж узлов . Спасибо. монтаж трубопроводов делаю по расценке Ц12-01-002-13
Прочистка канализационной трубы в подвале
... обслуживания, с другой по факту была произведена работа -  демонтаж, прочистка, монтаж  На сколько будет корректно (и будет ли вообще)  применение расценок :  1. ТЕРр65-7-2 ( Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм) - если оставить работу, а  материалы     минусовать....
 
Владислав Плоскань,
ФЕР16-04-002-02
Изменено: Алексей - 28.07.2020 05:57:51
 
50
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Алексей, спасибо!

Дело в том, что я использую главу 22 - ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ, для прокладки труб и если я резко перескачу с 22 на 16, только для того, чтобы проложить трубу диаметром 25мм, будет ли это корректным? Я считаю, что нет. Когда в 22 главе, все начинается с прокладки трубы на 50мм.
 
Здравствуйте! Монтаж возьмите по 22-01-021-01 и стоимость привяжите трубы 25 мм. А в обосновании расценки в скобках написать (Диаметр 25 мм)
Ибо состав работ такой же.
 
Владислав Плоскань, Если это ввод в здание то правильно использовать 16 сборник. Об этом сказано в тех. части. Просто магистрали 25 диаметра не встречал.
 
Владислав Плоскань,
Наружные сети Д25 мм не бывают... Вы какие работы выполняете? Внутри здания или снаружи?
 
Это снаружи,  строительство дороги.
Проектировщики заложили диаметр 25 трубы.
 
Anna Andreeva,

Спасибо,  были такие идеи, это будет ближе к правде.

Денис Владимирович,

Работы снаружи, строительство дороги, проектировщик говорит, что иначе нельзя

Спасибо.
 
Владислав Плоскань,

трудозатраты и ресурсы смотрите.
И уточните за фасонину.. Есть она у вас или нет?
Изменено: Алексей - 29.07.2020 04:35:22
 
Владислав Плоскань, У Вас дренаж. Это 27 сборник.
 
Алексей, добрый день!

Фасонины нет,  добавили плюсом "Монтаж фланца стального свободного диаметром 25" - это материал, это легко.
 
Владислав Плоскань,
Цитата
Владислав Плоскань пишет:
Фасонины нет
А к чему она соединяться? И переходников нет?
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Импорт данных из Excel(мини)
Гранд-Смета 6. Импорт данных из Excel(мини)
ГРАНД-Смета. Часть 13. Выходные формы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при формировании выходных документов. 1. Формирование выходного документа 00:17 Как распечатать смету? 2. Настройки выходного документа 02:05 Показ дополнительной информации по расчёту 04:31 Настройка итогов...
Документы сметчика
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-07-2022. Железные дороги
Разъяснения Минрегиона России по вопросу применения Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве Территориальное планирование и планировка территорий
ТТК. Возведение кирпичной кладки стен
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.