Работы по устройству контура заземления до требуемого значения

Работы по устройству контура заземления до требуемого значения

Работы по устройству контура заземления до требуемого значения
 
Подскажите пожалуйста как в смете правильно расценить "Работы по устройству контура заземления до требуемого значения, с подтверждением электролабораторией"
Похожие темы:Найти еще: заземления
Количество точек при измерении заземления.
... приборы КиП, к ним идет заземлитель провод. Как правильно посчитать объем работ по ТЕРп01-11-011-01 "Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами". В спецификации присутствуют 304 медных наконечника (в разделе заземления).  Если я правильно разобралась, то один ...
Количество точек при измерении заземления.
... заземляете КИП) Скорее всего это идет на трубы, полотенцесушители или какие нибудь приборы которые не входят в ваш раздел. - посмотрите схему заземления. А считается по ТЕРп01-11-011-01 - количество точек. 1 точка - это одна жила заземлителя. Как вы правильно написали в п.2 - замер делается ...
Количество точек при измерении заземления.
Автор: Артур. Здравствуйте, насколько я понимаю - ТЕРп01-11-011-01 - это оборудование и материалы, подлежащие заземлению, т.е. ЩЭ, ВРУ, АВР, ГЗШ, шкафы, светильники с метал. основанием и т.д.
Количество точек при измерении заземления.
... 1-жильными проводниками все заземляют... "Максим пишет: это и розетки и автоматы и всё что у Вас заземляется " и вы это осмечиваете? проверку заземления...
Расценки на ПНР
... Наталья. Попробуйте поизучать ФЕРп01 отдел 11, в частности измерение сопротивления изоляции, проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, измерение сопротивления растеканию тока, фазировка... Мы обычно берем эти расценки для ПНР ВЛ
 
1. по п01 замеряете сопротивление грунта и контура
2. отдаете данные проектировщику чтобы он посчитал количество и расстановку дополнительных заземлителей
3. по выданным чертежам откапываете в нужных местах существующий контур и забиваете там заземлители
4. повторяете пункт 1
5. если результат удовлетворительный, то закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...

вариант 2

1. откапываете существующий контур по расценке ФЕР01-02-059-01
2. после добавления соли по п01 замеряете сопротивление грунта и контура
3. если замер неудовлетворительный повторяете пункты 1 и 2 до нужного результата.
 
Цитата
Алексей пишет:
если результат удовлетворительный, то закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...
И через год-другой ЗУ окислится, истончится и не выдаст нужных параметров по сопротивлению :-)
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
И через год-другой ЗУ окислится, истончится и не выдаст нужных параметров по сопротивлению
если все правильно сделано, то не окислится... корабли не по одному году в морской воде ходят и не истончаются, только от ракушек чистят...
 
Цитата
Алексей пишет:
закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...
Алексей, подскажите а зачем соль? тоже стало интересно
 
ВСН 015-89

2.3.31. На участках с высоким удельным сопротивлением грунт обрабатывают химическим способом в месте устройства заземлителей или заменяют насыпным грунтом с небольшим удельным сопротивлением, или оборудуют заглубленные или глубинные заземлители.

2.3.32. При обработке грунта поваренной солью отрывают котлован диаметром 3-5 м вокруг стержневого заземлителя и наполняют его слоями измельченного грунта и поваренной СОЛИ из расчета 8-10 кг на 1 м длины заземлителя. Обработка снижает сопротивление заземлителя в 3-4 раза. Каждые 2-4 года подобную обработку солью следует повторять. Траншеи соединительных шин солью не обрабатывают.

2.3.33. При обработке грунта с небольшим удельным сопротивлением для каждого стержневого заземлителя отрывают котлован радиусом 1,5-2 м и глубиной, равной длине заземлителя плюс 0,8 м. После установки заземлителя котлован заполняют грунтом с небольшим удельным сопротивлением и утрамбовывают.
 
Цитата
Алексей пишет:
если все правильно сделано, то не окислится... корабли не по одному году в морской воде ходят и не истончаются, только от ракушек чистят..
Чтобы уравнять шансы корабля и ЗУ, следует все ЗУ свинцовым суриком пройти? Подсаливают военные, когда надо в чистом поле машинку с радаром или еще чем заземлить, а вот на стационарных ЗУ подсаливают, чтобы сдаться по-быстрому, когда не могут по-быстрому, или по-правильному, сопротивление обеспечить
 
Данные работы проводяться в помещении  
 
Цитата
ProSlave пишет:
ВСН 015-89
Оно применимо для ФЕР/ТЕР?
 
Цитата
Алексей пишет:
1. по п01 замеряете сопротивление грунта и контура2. отдаете данные проектировщику чтобы он посчитал количество и расстановку дополнительных заземлителей3. по выданным чертежам откапываете в нужных местах существующий контур и забиваете там заземлители4. повторяете пункт 15. если результат удовлетворительный, то закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...вариант 21. откапываете существующий контур по расценке ФЕР01-02-059-012. после добавления соли по п01 замеряете сопротивление грунта и контура3. если замер неудовлетворительный повторяете пункты 1 и 2 до нужного результата.
Гениально. Спасибо.  
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Оно применимо для ФЕР/ТЕР?
так же как все СНиПы, ГОСТы, СП и прочие...
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Подсаливают военные, когда надо в чистом поле машинку с радаром или еще чем заземлить, а вот на стационарных ЗУ подсаливают, чтобы сдаться по-быстрому, когда не могут по-быстрому, или по-правильному, сопротивление обеспечить
я и предложил 2 варианта, которые могут привести к одинаковому результату...
есть еще один конечно. но его сложно расценить...
пописать на заземлители перед замером  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
пописать на заземлители перед замером    
Мне нравится ход Ваших мыслей :-)
И пригласить побольше коллег, друзей и родственников, чтобы результат лучше был
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
И пригласить побольше коллег, друзей и родственников, чтобы результат лучше был
и закупить побольше пива с соленой рыбой...  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
и закупить побольше пива с соленой рыбой.. :D
как заманчиво звучит.... запахло весной друзья :D  
 
Пора сметную поляну собирать?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Пора сметную поляну собирать?
Ой я только ЗА! всё обсудим и придем к единому мнению! :D  
 
У Алексея в Оренбурге, у Вас в Питере, или еще где? ;-)
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
У Алексея в Оренбурге, у Вас в Питере, или еще где?
В Оренбурге не была... будет хороший повод посетить
 
Цитата
Эмма Шереметьева пишет:
В Оренбурге не была... будет хороший повод посетить
приезжайте. баней, пивом рыбой угощу. еще и в снегу можно покупаться пару недель...
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
02. Настройка интерфейса
Настройка интерфейса программы Смета.ру
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Документы сметчика
СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства.
О применении коэффициента к нормам затрат труда, нормам време­ни и затратам на эксплуатацию машин при производстве ремонта су­ществующих зданий (включая жилые дома) без расселения
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27 сентября 2022 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.